求救各位專家,我是一名消防水安裝工人,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,因為是高檔裝飾,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,所以有好多噴淋要移位,增加了不少的彎頭及人工量。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替啊!這樣就不怕左右移位了!
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
噴淋系統有消防泵房、樓梯間、電梯前室、地下室、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置;管道支架、吊架、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,那么常見的質量通病有哪些呢?以及我們該如何防治?
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
一、如果一個高層綜合樓,樓上標準層為客房,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎?二、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎?請各位工程師幫偶解答一下,謝謝!
施工現場的消防噴淋安裝圖片:
如圖所示,該區域為上下噴淋Ｇ么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
我想問問噴淋主管處的減壓孔板是不是安裝在信號閥與水流指示器中間,如果是的話,那是不是還要在這信號閥和水流指示器中間留一段大于2倍該管徑的管子,然后再在這段管子上安裝2片法蘭,中間加減壓孔板。或者只要裝在信號閥的法蘭上,然后再在信號閥后留大于2倍管徑且大于30CM的直管,再安裝水流指示器??請指教,謝謝
現在多數消防閥是感煙的,往往誤啟動,現在研發超溫開啟的閥門在技術上是可行的,但實際中能起到消防的效果嗎?還有警戒溫度射到多少合適呢?望高手指教。