国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 有人接消防噴淋、報警圖紙設計的嘛!

    本帖最后由 liyang119 于 2014-6-25 20:18 編輯 有沒有人接消防噴淋、報警圖紙設計。qq:395002743

  • 中望給排水如何提高消防噴淋設計效率

    本帖最后由 dina215 于 2014-9-1 14:43 編輯 中望給排水是集建筑室內給排水和室外給排水(含小區管網)繪圖及專業計算于一體的給排水設計軟件,具有極大的技術優勢:采用智能化的自定義實體技術,管線與設備完全自動處理相互關系,實現了室內給排水設計、消防噴淋設計、虹吸雨水設計、水泵房設計、室外雨污管網設計等,能夠大幅度簡化CAD設

  • 請問售樓部消防設計要設噴淋系統嗎

    現做一個工程的售樓部,共四層,建筑高度17.1米,總建筑面積2691平。 其中一二層有一個沙盤,其防火分區面積應該按上下兩層疊加計算超過1500平,但分別的樓層面積均未超1500平。 這種情況設不設置噴淋系統呢?

  • 請教消防噴淋的系統圖設計深度

    請教各位,消防噴淋的系統圖需要畫到什么深度,是要詳細畫出每個噴頭、全部的軸測圖,并標注管徑,還是只需要表示出進水管、水泵接合器及干管(包括主要配件)等就可以了,我看到我們這里有人做的比較全面,有人做的則比較簡單,小弟比較疑惑,請大家幫個忙。

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 建筑給排水消防設計(消火栓系統、噴淋系統)

    建筑給排水消防設計(消火栓系統、噴淋系統)

    一、室內消火栓系統 作為最常用的滅火設施,室內消火栓系統通常由高位消防水箱、供水管網、消火栓箱、消防水泵、水泵接合器、消防水池、穩壓裝置、消防水帶、水槍等組成。本章主要介紹了其背景和概況,并將其分類為高壓系統、低壓系統和臨時高壓系統。重點為6大系統計算:消防用水量計算、高位消防水箱、管網管徑計算、消防泵計算、消防水池計算、穩壓泵計算。最后為設置要求。

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 討教:如何設計賓館的自動噴淋消防系統

    小弟要做一個關于四星級賓館的給排水設計,包括消防,雨水系統,誠心向各位大哥討教應如何布置系統呢?希望能說的詳細點!小弟屬于菜鳥級別拉

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 復式車庫的噴淋如何設計

    頭一次做復式停車庫,大型的,豎向上停兩排車,噴淋系統按規范在中間隔板上還要設一層噴頭,還要加集熱板,這樣中間這一層的噴淋系統管道如何連接呀?是像屋頂板下面那一層一樣再同樣設置一層噴淋支管嗎?還是從一個柱距的網格里從上層的噴淋干管上接出立管下向再接下層噴淋的支管?網上搜復式車庫的噴淋只有一篇有用的文章:復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計,可人家是探討的好像是復式車庫用泡沫噴淋好像只設一層噴淋就得了,唉,各位大俠,各位設計過復式車庫嗎?急盼有經驗的不吝幫助

  • 見過廠房的消防設計不做消火栓,而做噴淋的嗎?請進

    這個廠房類別是戊類,生產阻燃物質.整個建筑形式是:廠房附帶一些辦公室,實驗室.機房,檢測室等等.廠房是大空間的,只有一層,辦公室等是3層.整個建筑占地面積2960平米. 試問:需要設計噴淋嗎? 查規范可知:消火栓系統不用設計,可噴淋系統我拿不準了.如果做噴淋的話,就成了不做消火栓,而只做噴淋的建筑,這樣的消防設計感覺怪怪的..........附規范條文: 8.5.1 下列場所應設置自動滅火系統,除不宜用水保護或滅火者以及本規范另有規定者外,宜采用自動噴水滅火系統: 1......占地面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的單層、多層制鞋、制衣、玩具及電子等廠房;....... 這條規范說的似乎是生產可燃物質的廠房,可這是生產阻燃物質的廠房.大家是怎么理解的? 謝謝指導~~~!

  • 關于消防噴淋的兩個疑惑?

    一、如果一個高層綜合樓,樓上標準層為客房,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎?二、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎?請各位工程師幫偶解答一下,謝謝!

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!

  • 噴淋系統設計后如何校核

    請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?

  • 某商業大廈自動噴淋消防專業設計圖紙

    圖紙簡介: 本圖是某商業大廈自動噴淋消防專業設計圖紙,圖紙包括地下二層自動噴淋平面、地下一層自動噴淋平面、首層自動噴淋平面、二層自動噴淋平面、三,四層自動噴淋平面、五至十六層自動噴淋平面等。 投稿網友: xm020 上傳時間: 2

點擊加載更多

消防噴淋設計

消防噴淋設計專題,為您提供消防噴淋設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防噴淋設計 相關的專業交流討論,更多消防噴淋設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

應急電源設備

消防排煙設計

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 津市市| 奉化市| 鄂托克旗| 九寨沟县| 通许县| 武功县| 清徐县| 宁波市| 兴文县| 普定县| 韶山市| 南安市| 开远市| 安岳县| 上高县| 田东县| 阿城市| 扎囊县| 望奎县| 康乐县| 海伦市| 广元市| 积石山| 绥滨县| 井冈山市| 象州县| 北碚区| 安康市| 景宁| 彩票| 元氏县| 图木舒克市| 于田县| 宜兰县| 措勤县| 叙永县| 双鸭山市| 子长县| 上栗县| 彰化市| 和林格尔县|