国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電氣預防性試驗的標準化管理

    電氣預防性試驗的標準化管理

    電氣預防性試驗管理系統解決了高壓試驗、油務試驗工作標準化、專業化管理的需要,提高了供電企業預防性試驗專業的管理水平,幫助各級人員全面及時了解電網設備的預防性試驗專業情況,奠定了電力設備狀態檢修的基礎,并為領導決策提供了直觀的信息平臺。適用范圍: 適用電力企業高壓試驗、油務試驗等專業的日常工作管理主要功能:1.設備管理 設備管理為運行設備建立了完整的履歷檔案:包括設備靜態參數和在預防性試驗過程中產生的數據及試驗結果,對預防性試驗專業中能夠描述設備健康狀態評估及其演變過程的數據進行管理。2.預防性試驗管理 對用戶試驗所得數據進行分析評估,根據歷次試驗數據和歷史狀況得出某一設備的健康狀態水平,判斷設備的健康狀態水平,對設備進行整體評估。3.專家庫維護 總結專家經驗和運行人員的實踐經驗,結合相關試驗規程,形成系統的規則知識庫,為系統自動評估試驗結果提供評判準則。4.試驗記錄及報表、報告管理 按照進行

  • 電氣設備預防性試驗規程

    電力設備預防性試驗規程大家共享

  • 電力設備預防性試驗標準

    發一個試驗標準

  • 電氣預防性試驗管理系統

    中山諾立電力預防性試驗管理系統的功能介紹及效益分析中山諾立電力預防性試驗管理系統解決了高壓試驗、油務試驗、繼電保護工作標準化、專業化管理的需要,提高了供電企業預防性試驗專業的管理水平,幫助各級人員全面及時了解電網設備的預防性試驗專業情況,奠定了電力設備狀態檢修的基礎,并為領導決策提供了直觀的信息平臺。一、主要功能:1、設備管理設備管理為運行設備建立了完整的履歷檔案:包括設備靜態參數和在預防性試驗過程中產生的數據及試驗結果,對預防性試驗專業中能夠描述設備健康狀態評估及其演變過程的數據進行管理。2、預防性試驗數據管理對用戶試驗所得數據進行分析評估,根據歷次試驗數據和歷史狀況得出某一設備的健康狀態水平,判斷設備的健康狀態水平,對設備進行整體評估。3、試驗計劃管理根據試驗周期,自動提醒設備到期試驗時間,并自動匯總超期設備及當前需停電檢修設備,方便用戶合理安排試驗計劃。4、試驗流程管理根據用戶的不同權限設置,促使各崗位員工按工作流程安排高效率完成職責內的工作任務。5、缺陷的網絡

  • 交接試驗為什么耐壓值低于預防性試驗標準?

    以互感器為例預防性試驗:一次繞組按出廠值的85%進行。交接試驗互感器交流耐壓試驗:應按出廠試驗電壓的80%進行這就有個問題了,為什么交接試驗低于預防性試驗標準?

  • 淺論變壓器的預防性試驗

    摘要:預防性試驗是保證電力變壓器安全運行的重要措施, 對變壓器故障診斷具有確定性影響, 通過各種試驗項目, 獲取準確可靠的試驗結果是正確診斷變壓器故障的基本前提。 前言:根據《電力設備交接和預防性試驗規程》規定的試驗項目及試驗順序, 主要包括油中溶解氣體分析、繞組絕緣電阻的測量、繞組直流電阻的測量、介質損耗因數tgD檢測、交流耐壓試驗、線圈變形試驗、局部放電測量等。 1.油中溶解氣體分析 在變壓器診斷中, 單靠電氣試驗方法往往很難發現某些局部故障和發熱缺陷, 而通過變壓器油中氣體的色譜分析這種化學檢測的方法, 對發現變壓器內部的某些潛伏性故障及其發展程度的早期診斷非常靈敏而有效, 這已為大量故障診斷的實踐所證明。油色譜分析的原理是基于任何一種特定的烴類氣體的產生速率隨溫度而變化, 在特定溫度下, 往往有某一種氣體的產氣率會出現最大值; 隨著溫度升高, 產氣率

  • 電氣設備試驗標準及目錄

    純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白

  • 配電房為什么要做預防性試驗?

    在配電房管理的過程當中,電氣設備是否需要做預防性試驗,可能部分管理者會有所困惑。那做預防性試驗的好處是都有哪些呢,周期是多久?

  • 基于預防性試驗的電氣設備完整性管理方案

    基于預防性試驗的電氣設備完整性研究與實現第一章 項目背景……………………………………………………………………4第二章 項目目標……………………………………………………………………5第三章 項目開發原則方案…………………………………………………………6第四章 項目描述…………………………………………………………………....74.1 系統介紹…………………………………………………………………...74.11 諾立預防性試驗管理系統開發技術…………………………………...84.12 開發工具………………………………………………………………...84.13 系統特點………………………………………………………………...84.14 質量指標………………………………………………………………...94.15 系統設計宗旨…………………………………………………………...94.16 系統開發參考標準……………………………………………………...94.2 狀態檢修流程………

  • 基于預防性試驗的電氣設備完整性管理研究與實現

    基于預防性試驗的電氣設備完整性研究與實現第一章 項目背景……………………………………………………………………4第二章 項目目標……………………………………………………………………5第三章 項目開發原則方案…………………………………………………………6第四章 項目描述…………………………………………………………………....74.1 系統介紹…………………………………………………………………...74.11 諾立預防性試驗管理系統開發技術…………………………………...84.12 開發工具………………………………………………………………...84.13 系統特點………………………………………………………………...84.14 質量指標………………………………………………………………...94.15 系統設計宗旨…………………………………………………………...94.16 系統開發參考標準……………………………………………………...94.2 狀態檢修流程………

  • 電氣預防性試驗中存在的問題和改進建議

    近年來,通過對十幾個發供電企業進行安全性評價,我們發現在電氣預防性試驗管理中 存在一些問題,有的還帶有一定的普遍性?,F(xiàn)將其歸納總結出來,并提出改進建議,與大家 共同探討。 1 變壓器(包括電抗器)和油浸互感器變壓器油中總烴、氫和乙炔超標問題 由于變壓器油只有在局部放電(溫度可達3 000℃以上)或局部過熱(溫度可達1 000℃以 上)時才能分解出氫、乙炔和其它碳?xì)浠衔铩K酝ㄟ^定期預防性試驗發現總烴、氫或乙 炔超標,或未超標但有上升趨勢時,說明設備內部可能已出現局部放電或過熱故障了,應給 予足夠的注意。從安全性評價中可看出,一般單位對這項試驗都能按原部頒《電力設備預防 性試驗規程》(以下簡稱“預試規程”)執行,但對測試數值的分析和處理往往注意不夠,主 要表現在以下兩個方面: (1) 認為測試數值不超標就平安無事。 如有的單位在定期試驗時突然出現乙炔,但不超過標準5 ppm,就認為沒有問題,讓設備繼 續運行,實際上乙炔的出現即說明設備內部可能出現局部放電或局部高溫過熱。如某廠一臺 互感器在預試中出現乙炔,在

  • 電力電纜預防性試驗規程

    請各位高手幫忙一下,誰有電力電纜預防性試驗規程請傳上來,幫小弟一下

  • 菜鳥請教,預防性試驗的問題

    10KV和35kv電纜絕緣電阻值有什么具體標準(或經驗值)嗎?規程上是“現場自定”[ 本帖最后由 matiti 于 2008-10-12 11:04 編輯 ]

  • 牽引變電所電氣設備預防性試驗與數據分析

    摘要:牽引變電所預防性試驗是判斷電氣設備能否繼續投入運行的重要依據。本文主要對牽引變電所電氣設備預防性試驗的數據結果進行了綜合分析。 關鍵詞:牽引變電所;預防性試驗;綜合分析 一、前言 牽引變電所電氣設備的預防性試驗是判斷設備能否繼續投入運行及系統能否安全運行的重要依據。在預防性試驗中每一項試驗項目對反映不同絕緣介質的各種缺陷特點及靈敏度各不相同。通過試驗,掌握設備的絕緣狀況,及時發現設備隱患,避免設備絕緣在長期運行中老化或是系統因過電壓的作用被擊穿而造成大面積的停電事故。為了防止設備在運行中發生事故,應定期對牽引變電所電氣設備進行預防性試驗。 二、電氣設備預防性試驗簡介 (一)預防性試驗分類。牽引變電所電氣設備的預防性試驗可分為絕緣試驗和特性試驗。絕緣試驗又可分為:破壞性試驗和非破壞性試驗兩類。 1.破壞性試驗(耐壓試驗) 這類試驗對設備絕緣的考驗是十分嚴格的,它能夠暴露出那些危險性較大的集中性的缺陷,并可以保證設備的絕緣有一定的水平和

  • QGDW 158-2007 750kV電氣設備預防性試驗規程

    QGDW 158-2007 750kV電氣設備預防性試驗規程

  • 電氣裝置安裝工程試驗標準

    電氣裝置安裝工程試驗標準PDF

  • 60HZ電力系統電氣試驗標準

    我正準備從事一個國際工程,不過其電力系統是60HZ的系統,國內的電氣試驗方面的標準均為50HZ系統的,現求救于各位朋友,誰手里面有60HZ電網電氣設備試驗的標準,請不吝上傳.謝謝了.主要包括發電機\變壓器等

  • 急求電氣設備預防試驗周期文件!

    請問哪位有規定電氣設備預防試驗周期的文件呀?電力行業那個規程只是基本規定了1-3年,而且沒有對繼電保護裝置的試驗作出規定,請各位高手能幫忙提供一下,先謝謝了!:lol [ 本帖最后由 dugu007jiams 于 2008-12-29 10:53 編輯 ]

點擊加載更多

電氣預防性試驗標準

電氣預防性試驗標準專題,為您提供電氣預防性試驗標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣預防性試驗標準 相關的專業交流討論,更多電氣預防性試驗標準相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 彩票| 历史| 岗巴县| 永济市| 图木舒克市| 武威市| 武强县| 四平市| 钟山县| 买车| 静安区| 墨竹工卡县| 泰宁县| 广东省| 延津县| 霍邱县| 佳木斯市| 苍溪县| 伽师县| 高碑店市| 鄂温| 思茅市| 富裕县| 墨脱县| 承德县| 饶平县| 乌鲁木齐县| 河源市| 玛多县| 肃宁县| 铁岭市| 兴仁县| 抚州市| 大余县| 淮南市| 阿拉善盟| 巴青县| 龙口市| 汉沽区| 石阡县| 图木舒克市|