請問哪位接觸過或者做過地下室立體停車庫,公司要在高層的地下室做4層機械立體停車庫,目前北方城市好像都很少見,這方面知識欠缺,請好心人指點一下:1、立體停車應選用哪種結構,鋼結構/混凝土結構?2、簡單的原理構造形式3、既考慮安全又考慮造價哪個比較合適4、幫忙推薦一下這方面的專業公司其實還有很多問題,但是對這方面真的是很不了解,所有不知從何問起,請好心人指點,謝謝
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
本人做了一個地下立體停車庫,車庫高16米,分兩個庫區,每個庫區2000平米,采用無人值守全自動立體停車庫。車是在地面熄火后由機械自動升降移動至停車位。根據本工程的特點,設計若根據規范要求通風換氣次數6次每小時,本人覺得很浪費,而且也沒必要,但是想設計小一些,又覺得沒有依據,該怎么辦呢?排煙設計也存在這個問題,畢竟整個車庫僅是檢修才進人的。車庫位全地下。
如下圖,地下機械立體車庫的作用面積是按160平方米還是按80平方米計算?如果下邊一部汽車火災,往上燒,上邊一輛也要著火,所以我認為只要平面作用面積按80,兩層就是80×2=160平方米。 你們怎么認為?
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
《高規》中規定防煙分區的面積最大做到500平米,負擔幾個防煙分區時候,排煙機的風量按照最大的分區的120方每平米來計算!而《車庫防火規范》中講到最大防煙分區可以做到2000平米,排煙量按照6次換氣量來計算!由于理解不透徹,我就產生了下面幾點疑問,望各位師兄弟談點自己的看法,指出意見: 1:高層地下室車庫的是按《高規》執行還是按照《車庫防火規范》來執行?我的做法是按照后者執行! 2:《車庫防火規范》中提到的最大2000的防煙分區,如果我在一個防火分區分出幾個防煙分區來,那么這幾個防煙分區的排煙機單獨設置還是公用一個排煙機比較好呢?假如是公用一個排煙機,那么排煙機的排煙量是按照總面積來計算,還是按照單獨的最大一個排煙分區來計算,如果是,還是按照6次換氣量來計算嗎? 我認為:《車庫防火規范》中對防煙分區的劃分與排煙量的計算問題沒有說得很清楚!難道是說防煙分區比較大,一般就一個防煙分區就設置一個排煙機? 希望各位能給點意見!
地下室車庫層高是變化的,從6m變成5.55米,再變成4.95米,請問下,這種情況1.地下車庫的排煙量按照哪個層高來計算?2.這種時候風管布置是全部都貼梁,還是按照同一高度來布置?3.有無其他注意事項?感謝各位了
RT,拿到一個立體車庫設計的活,矩形15X60X30米高,3X5跨,6米柱距,手里至PKPM程序,整體計算的話很多構件超限,但是用PK切片計算超限明顯減少很多,我的想法是能不能按門式剛架計算,橫向豎向我都切片計算,此種方法是否可行?或者有什么好的程序可以整體計算的!求高手指點!
圖紙簡介: 該工程為二類地下機械式立體汽車庫。框架結構,現澆樓板,建筑面積約3058平方米。設計范圍包括:1。電力系統2。電氣照明系統3。建筑物接地 4。火災自動報警及消防聯動控制系統,共5張圖紙。 投稿網友: hihime_xp 上傳時間:
前一段我們做了一個辦公樓,半地下室做車庫.地下車庫停車7輛。設計中間問題就來了.按《建筑設計防火規范》5.1.3條,地下、半地下室的防火分區間應采用防火墻分割,每個防火分區的建筑面積不應大于500平方米;而在《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》中,按《車庫的防火分類》表,地下車庫停車7輛屬于Ⅳ類。按《汽車庫防火分區最大允許建筑面積》表(注2),室內地坪低于室外地坪高度超過該層汽車庫凈高1/3且不超過凈高1/2的汽車庫,最大允許面積不超過2500平方米。本地下車庫為1000平方米,若按《建筑設計防火規范》,則是超面積,需設防火墻分開并設獨立出入口;若按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》,則不需要設防火墻。請教各位應該執行哪個比較妥當?注:在實際實施中,審圖公司認為應該執行《建筑設計防火規范》,已經改掉了。
這個半地下室有1.4米在地下,1.6米在地上,地上三面都是柱子,之間全是窗洞,面積是2700平方。請問這個需要機械排煙嗎
一個高層住宅,設置筒子式立體車庫,即從1~29層每隔2米高度可以在筒子兩側各掛一輛汽車,筒子7.2mx7.2m,高度約60米,這樣的筒子式車庫如何進行火災報警設計呢?
曾經有甲方說:他們已建的幾個半地下室車庫都采用自然排煙,都沒什么問題,連排風都沒有。面積大概是140米*30米。但我保留意見,覺得通風效果不好,汽車尾氣不易排出,有火災的危險。不知各位高手意見如何??若不搞排煙風機,有必要在窗戶邊做個排氣扇嗎?風量如何選擇??
地下室雙層機械車庫,頂做普通下噴,下層做邊墻行側噴,計算160m2保護面積的水量的時候是不是要計算到上下2層噴頭同時動作?
地下室內廚房與餐廳相連\餐廳與車庫相連,由于原設計中未考慮餐廳的排風問題,經過一再與甲方提出才同意加設,可現在由于現場條件所限,想做餐廳的通風管道直接排向車庫內,是否可以啊呀如果通風管道穿過廚房的話,有什么注意事項啊,(地下室只有通風排煙系統,無采暖}餐廳內靠空調供暖)
現有單層地下室車庫,頂板覆土0.5m,基礎用獨立基礎+防水板,防水板厚取筏板的最小厚度400mm,第一次計算向下的力我按筏板計算,水的局部抗浮力我按無梁樓蓋計算,按筏板計算時柱下我輸柱墩,筏板計算結果顯示柱范圍鋼筋比構造鋼筋大,畫施工的時候板底附加鋼筋需不需要穿過柱下獨立基礎,還是只是錨入柱下獨立基礎即可,(柱下獨立基礎的配筋我按單獨的柱下獨立基礎和在筏板范圍的鋼筋取大值)
結合實例,對高層建筑地下室埋深小于相鄰地下車庫較多的情況,提出了設計中應重視的問題和確保建筑地基穩定的措施
我現在出在排風量及補風量會算了,不知道風管什么算啊,及風口尺寸怎么算有沒有書推薦一本,我下了好好學習一下,找了幾天沒有頭緒,求高人指點