內容簡介本書主要介紹了6~110kV電力電纜直埋敷設、電纜槽敷設、電纜溝敷設、電纜隧道敷設、電纜排管敷設、人孔井、電纜終端安裝等各種類型的施工圖及電纜環網柜、電纜分接箱典型接線圖。并配有電纜敷設所需要的各種部件、電纜溝蓋板制造圖等。本圖集使用方便,是從事電力電纜設計、加工、施工、驗收、運行等專業技術人員較實用的工具書。目錄前言第一章 電纜直埋敷設第一節 電力電纜直埋敷設第二節 電力電纜與電纜或其他構筑物平行敷設第三節 電力電纜與電纜或其他構筑物交叉敷設第二章 混凝土電纜槽敷設第一節 三根電纜槽敷設第二節 四根電纜槽敷設第三節 五根電纜槽敷設第六節 六根電纜槽敷設第三章 電纜溝敷設第一節 磚砌電纜溝溝項無覆土第二節 磚砌電纜溝基0.5m及以下覆處第三節 砌磚電纜溝溝項0.5以上覆士第四節 混凝土電纜溝溝頂無覆士
這個是《電力電纜工程圖集(設計·加工·安裝)》配套光盤里的所有圖紙。里面10kV、35kV、110kV的有關電纜各種圖紙都有,希望對大家有幫助。第一章 電纜直埋敷設第二章 混凝土電纜槽敷設第三章 電纜溝敷設第四章 35kV以上電力電纜敷設第五章 電纜溝的轉彎敷設第六章 電纜排管敷設第七章 電纜隧道敷設第八章 人孔井第九章 電纜的防火防水及排水第十章 電纜終端安裝第十一章 電纜環網柜第十二章 電纜分接箱第十三章 混凝土蓋板制造圖第十四章 部件制造圖文件比較大有273M,分得壓縮包比較多有24個,大家把所有的壓縮包下載下來放在同一個文件夾下解壓縮就可以了。回帖是美德,鄙視下載不回帖電力電纜工程圖集.part01.rar
現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上。供網友參考。
國標電力電纜對工程來說安全的重要性
作者:張國棟 北京城鄉建設集團建興建筑公司 張國棟 摘要 文章介紹了預制式分支電力電纜的組成,介紹了它的優點和使用中的各項要求,以便更好地在工程中加以應用。 關鍵詞 電力電纜 連接 預制式 使用 在一個單位建筑工程中,從樓內設置的配電室低壓柜引出的電源到各樓層的配電箱,它們之間的配電方式在前幾年的設計中,經常采用BV導線穿鋼管暗設的方式。近幾年來,隨著用電負荷的大量增加,在配電系統的設計中,較多地出現了在電氣豎井里使用電力電纜沿橋架或沿線槽敷設的配電方式。使用電力電纜的配電方式,具有獨立性強、容量大、使用時間長、維護方便等優點。 在建筑物共用部位的電氣豎井中,電力電纜的配電一般沿橋架或沿線槽敷設。垂直敷設中的電纜分支引出至各樓層配電箱及用電設備時,分支電纜或分支導線要與垂直主電纜進行可靠的連接。 垂直主電纜與分支線路的連接方式一般有:纏繞連接法、套筒連接法 。在使用纏繞連接方法時,垂直主電纜與分支線路連接時要經過削皮、纏繞連接、涮錫、包扎、固定等多道工序,由于垂直主電纜
除了電力電纜還有什么類別的電纜?除了
請教各位:電力電纜怎樣校驗?2x315kVA配電變壓器低壓出線能用YJV22-1.0 3X50的電纜么?具體怎樣進行動穩定效驗?
工程圖樣是設計、生產、維護和使用中的重要技術文件。為正確繪制和閱讀工程圖樣,必須熟悉和掌握有關的標準。我國從1959年首次頒布《機械制圖》國家標準以來,已進行了多次修改。本書根據1993年頒布的最新國家標準《技術制圖》,介紹其中有關圖紙幅面、比例、字體、圖線及尺寸標注等內容的基本規定。
問題見圖片
這兩天看報紙,有盜割電力電纜的新聞,我就很納悶,110KV的電壓,他們用什么方法把電纜割斷頭走呢?首先我不是因為知道原因后而去破壞電力設施,只是很好奇。其次從事電氣方面,知識卻很缺乏,所以想知道到底是什么原因
最近做一個工程,為一工廠,接地系統TN-S,設廠總低壓配電室,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據?謝謝回答。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?
電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,保護電纜不被擊穿,還有內、外絕緣和防水等作用。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜; (5)連接管、線芯導體上的尖角、毛邊等,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的
3*240+1的一根鋁電纜,輸送距離160米,原本輸送電流400A左右后本人在受電端加了一只電容補償柜,電流降至250A,電纜兩端電壓降5V,現在是用電廠家電費出奇的多(比預想的每月多出兩萬)非說是這根鋁電纜的損耗,要求更換成銅電纜,請教高手們是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 編輯 ]
CA800首頁 >> 技術文庫 >> 專業論文 >> 分支電纜與建筑電氣設計規范 分支電纜與建筑電氣設計規范 2008-11-27 11:17:00 來源:中國自動化網 網友評論 條 點擊查看 摘要:分支電纜是一種新型的預制型建筑配電電纜,廣泛用于中高層建筑、大型廠房、文體場館的電力配送,該產品根據各個具體建筑的結構特點和配電要求,將主干電纜、分支線電纜、分支連接體等三部分進行一體化設計制造,具有優良的技術經濟指標,在工程經濟性、技術先進性和安裝便利性方面,比傳統電纜和母線具有突出的優點。本文旨在簡要介紹分支電纜結構、性能的基礎上,重點分析介紹該產品在符合建筑電氣的相關規范方面的技術先進性。 關鍵詞:分支電纜、結構、性能、設計要求、規范 一、分支電纜的結構與性能 1、產生與技術標準分支電纜是在普通塑力纜基礎上發展而來。由于現代文明的發展,都市的高層建筑越來越普及,在高層建筑配電系統電氣設計中,供電可*性、工程經濟性和施工便利性越來越重要,
前言 高電壓等級的變電站進入城市中心區,將采用大截面電纜輸送電力。由于電纜截面大,采用傳統的排管敷設模式的技術難度高,而且,市中心道路下管線密布,管位資源緊張,無法滿足高電壓等級的大截面電纜的敷設要求。因此,借鑒國外經濟發達的大型城市的供電設施建設經驗,采用電力電纜隧道進行電力輸送。 電力隧道相比于其它敷設方式具有隧道內部環境整潔,通風條件良好,有利于電纜的散熱,電纜運行工況比直埋或排管好,提高了電纜的使用壽命,同時,運行維護方便,有利于巡視人員及早發現并處理問題,以防患于未然的特點。電力隧道還可以根據電力發展需求很容易的增加電纜數量,而且還可避免路面重復開挖現象。本文就結合上海市北京西路~華夏西路電力電纜隧道工程對電力電纜隧道設計研究介紹如下。1 工程概況
工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用
剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,電纜的截面是怎么選的?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的?與接地方式有關么?
各位大神, 已知電纜型號,可以通過查詢什么手冊得到電纜的電氣型號嗎?比如單位電抗值,單位電阻值,以及載流量等等。 望大佬們指點,跪謝。
施工定額中有干包式,澆注式,熱縮式電纜頭,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,冷縮該怎么套用定額?施工中的集束電纜施工套用什么定額?
單位有個UPS機房,容量比較大。我看從UPS機房往下一級送電的出線配電柜上,所用的電纜是單根240的橡膠軟纜。這樣安裝是否可行?是不是該用3×240+1×120的電纜[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 編輯 ]
電力電纜工程圖集下載
電力電纜工程圖集下載專題,為您提供電力電纜工程圖集下載相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力電纜工程圖集下載 相關的專業交流討論,更多電力電纜工程圖集下載相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題