三相四線制系統:2芯用于單相電源,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統;三相五限制系統:3芯用于單相電源,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統!正在準備電纜標書,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,以便正確估計數量,請各位多多指點!謝謝!
高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?
也許這個問題很簡單,但是在施工安裝中確很普遍!大家都知道現在的控制電纜種類繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯電纜。請教大家這些電纜在施工安裝中,這些花花綠綠包裹的電纜芯是隨便選取分配呢,還是有它確定的分配原則?
電氣施工圖中時常看到這些類型的電纜(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯,5芯),小弟外行,還請各位大蝦把每種類型的電纜常用在哪些地方說清楚點。百度搜了個便,總是覺得迷糊。:Q
電線電纜芯數有單芯,2芯,3芯,4芯,3+1芯,4+1芯,5芯,3+2芯。那平常應該怎么選芯數呢
三相五線制的系統,配電開關到電機控制箱一般5芯電纜,控制箱到電動機四芯(ABC相+PE線)電纜?,三相四線制的系統,配電開關到電機控制箱一般4芯電纜,控制箱到電動機采用幾芯電纜?(3芯還是4芯?)
請教個問題,電纜熱穩定截面是120,如果是三芯電纜,是3*40 還是 3*120 ? 另外電纜規范附錄C中的表, 列出了三芯電纜的載流量和截面,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯?
最近做一個工程,為一工廠,接地系統TN-S,設廠總低壓配電室,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據?謝謝回答。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?
剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,電纜的截面是怎么選的?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的?與接地方式有關么?
各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝。
電纜芯數問題(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯)有問題不很清楚,想弄明白。搜了幾個帖子核心內容為下“1進線電纜的芯數與接地形式有關,TN-C、TN-C-S接地系統均采用L1,L2,L3,PEN四線引至建筑物配電箱重復接地;TN-S接地系統從變電所引出L1,L2,L3,N,PE五線。 2電纜截面小于16平方時N線和相線同截面,大于16平方時N線不小于相線截面的一半。氣體放電燈為主、單相負荷較多的回路N線與相線截面相同。”“看低壓配電系統的接地形式了,如為TN-S系統,則單相負荷一般為三芯,一芯是火線,一芯是中性線,一芯是PE線,三相負荷就是五芯線了.至于3+1芯,還有3+2芯,4+1芯.這里的1都是PE線,截面大于16的中性線和PE線是火線的一半.對照明負荷來說,單相不平衡,所以一般4+1芯,中性線的截面與火線同”“到控制箱去的要有五芯的,原因在于控制箱要用220V電源,需要N線。 而電機不需要N線,所以四芯就可以了。”“電線、電纜,照明供電為4+1芯,電力箱供電一般為3+2芯;給UPS、電梯、變
某大型石化企業,其低壓系統為TN系統,所有配電回路點采用3+1電纜(相線+N線),電機回路采用3芯電纜(相線),都沒有帶PE芯線。現場設備接地方式如圖,都是就地接入大接地網。大家討論一下,這種方式,是否可行?有什么優缺點?
A B C D E序號 型號 根數(芯數×截面) 長度(m) 備注全廠電纜敷設及照明 111FD0105 1 YJV22-1000 3×95+1×50 900 2 YJV22-1000 3×50+1×25 250 3 YJV22-1000 3×35+1×16 400 4 YJV22-1000 3×25+1×16 5500 5 YJV22-1000 4×10 450 6 YJV22-1000 2×10 350 7 YJV-10kV 3×300 1560 8 YJV-10kV 3×185 2000 9 YJV-10kV 3×50 800 10 ZY-YJV-10kV 4×10 150 11 ZY-YJV-10kV 2×2.5 200 12 YJV-1000 3×185+1×95 4500 13 YJV-1000 3×50+1×25 100 14 YJV-1000 3×25+1×16 120 15 KVV-500 12×4
鄭州談選擇電力電纜的芯數準則 電力電纜種類眾多,有一芯的,也有兩芯或者三芯四芯的,如果不懂選擇方法而隨意搭配敷設,就會造成不必要的麻煩。一般選擇電力電纜都以以下準則為依據: 1.如果是1kV及其以下電源中性點直接接地時,三相回路的電纜芯數選擇應符合下列規定: (1)保護線與受電設備的外露與可導電部位連接接地的情況,若是保護線與中性線合用同一導體時,應采用四芯電纜。 (2)受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立的情況,應采用四芯電纜。如果是保護線與中性線各自獨立時,宜用五芯電纜。 2.如果是1kV及其以下電源中性點直接接地時,單相回路的電纜芯數選擇應符合下列規定: (1)保護線與受電設備的外露會導致導電部位連接接地的情況,若是保護線與中性線合用同一導體時,應采用兩芯電纜。 (2)如果保護線與中性線各自獨立時,宜采用三芯電纜。 3.受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立的情況,應采用兩芯電纜。
本人在做的一個照明工程中,低壓系統是五線制的,去照明配電箱的電源電纜我選擇的是3+2芯的電纜,而且圖中說明上我寫了”照明配電箱要采用重復接地“圖紙審查回來后提的意見是:照明配電箱如采用重復接地則應采用四芯電纜,五芯電纜用在不重復接地上。不知是否有這回事?
還請各位給出詳細介紹,謝謝!電纜芯數的選折是否主要看是用幾相電源?如電機的一般選折四芯的!控制線上的選折是否可以跟自己現場的需要來選折5芯,7芯的線那?控制線多了是否會有信號干擾的問題,是否有電感效應的影響! 謝謝,各位達人了!
新手冊中p515表中,交聯聚乙烯絕緣電纜沒有四芯的載流量,但是現實中四芯的電纜用的還是很多的吧。看535頁計算中,計算4+1VV的載流量,查的表格中,其實是3芯的vv載流量,那是不是四芯YJV也可以用這個表中三芯YJV的數據呢?但是老手冊中,關于YJV空氣中敷設的四芯電纜明明是和新手冊中的三芯數據差別挺大的啊!難道說要查數據,還得兩本手冊都備著啊??說給解釋下吧??
本帖最后由 眼有界而心無疆 于 2015-3-18 14:59 編輯 電纜芯數是怎么選擇的,什么時候用3芯,3+1芯,3+2芯,4+1芯,5芯等,是根據接地類型確定的?還是根據什么選擇的?求解答!還有一點不明白,3+1芯或3+2芯里面的的零線和地線電纜截面選多大是根據什么確定的?
大家新年好,向各位大俠請教一個問題。我們做的是電廠的脫硫項目,原來做設計時候,380V電機選擇的電纜一般都是用的3芯的,但是現在碰到一個業主非說我們違反規范,要我們用4芯電纜。想向大家請教一下選擇三芯電纜到底為不違反規范啊?我們的接地系統是TN-C-S的系統。
如圖,如何計算 檢修插座箱的導體載流量?如何選取電纜的導線芯數(是3*2不是別的呢)和橫截面積,是通過計算電流嗎?該怎么電工手冊啊謝謝啊 啊啊
電纜芯數
電纜芯數專題,為您提供電纜芯數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜芯數 相關的專業交流討論,更多電纜芯數相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題