国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜保護管與電氣配管如何屆定?

    電纜保護管與電氣配管如何屆定?

    電纜保護管無疑是用來穿放電纜的,但是配管中也有用來穿放電纜,那么什么情況下為電纜保護管,什么情況下是配管呢?江蘇2003計價表中,電費纜保護管子目中鋼管管徑為100-150,上海2000中為50-200,請高手們講一下

  • 小林電氣-電纜壓降計算

    在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件

  • 關于電氣電纜電線送檢費用

    根據建筑安裝工程費用項目組成,材料費已包含檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。那么,施工現場進場的,有電纜電線根據規范要求,需要送檢,這個送檢費用是否應額外計???

  • 電氣井內電纜可以不做橋架嗎?

    電氣井內電纜可以直接固定在墻上而不做橋架嗎?施工單位不想做橋架,省錢。我又沒找到必須做橋架的規定。不知道這樣做行不行???

  • 浩辰CAD電氣2013之電纜溝

    浩辰CAD電氣2013之電纜溝

    本帖最后由 hh609091604 于 2013-8-16 12:56 編輯 關鍵詞:Cadcad軟件cad下載 前言:

  • 圖解電氣電纜管內穿線工藝

    穿線要求: 盒、箱內清潔無雜物,護口、護線套管齊全導線排列整齊,并留有適當的余量。 導線顏色、規格選擇正確,導線切削不得傷線芯,預留長度適宜。

  • 電氣設計電纜選型ZC/ZCN?

    各位:偶是新手,想請教一個問題,電纜型號有沒有ZC/ZCN類的,偶打電話問了好多廠家連他們都說不知道,可能他們都是些小廠技術等水平比較落后,或是新產品吧!偶真是頭疼,請斑竹與各位大師不吝賜教,謝謝!

  • 電氣電纜數據查詢EXCEL表格

    免費,免積分為電氣行業工作者,為中國電氣行業上奮斗的兄弟們使用.各種電纜數據查詢表.打開后輸入通行證號為:我愛電氣,我愛生活不愛電氣行業者,將不能明白的使用.只有愛電氣,愛生活的人才能

  • 電氣設計電纜選擇與常用方法

    根據設計經驗,高壓線路及特大電流的低壓線路,應先按規定的經濟電流密度選擇電纜的截面,以使線路的年運行費用接近最小,節約電能和有色金屬,再校驗其它條件。而對于一般低壓照明線路,因其對電壓水平要求較高,所以一般先按允許電壓損耗條件來選擇截面,然后校驗其發熱條件和機械強度。對于低壓動力線路,因其負荷電流較大,所以先按發熱條件來選擇截面,再校驗其電壓損耗和機械強度。 一般情況下,路橋照明設施提供的照明水平是比較低的,人眼處于中介視覺狀態,此時辨別物體不是通過兩者之間的顏色差異來實現的,而是依靠物體與背景之間的亮度差異。以道路照明為例,無論單側布燈、交錯布燈、對稱布燈還是中央布燈,橋梁上的道路照明負荷都是均勻分布的,在計算電壓損耗時,可假設其分布負荷集中于分布線段的中點,按照集中負荷來計算。按照橋梁供電質量的要求,橋梁照明負荷線路末端電壓應不小于額定電壓的90%,不大于額定電壓的105%;橋上動力負荷線路末端電壓應不小于額定電壓的90%;低壓功率因數COSφ應在0.85以上。

  • 某10kV電纜工程電氣施工組織設計

    1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,3X240mm2電纜中間頭12套。新建電纜管井約200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米。新建電力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,5.6X2.0X2.0M直線井3座,5.6X2.0X2.0M轉角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,裝修,電氣,通風,安裝GA-4K環網開關柜8座。

  • 關于電氣照明中電纜根數的確定

    自己剛剛開始接觸電氣行業,對照明還很不熟悉,請教大家一下:1、供電系統采用三相五線制供電,三相的負載基本均衡 一只開關同時控制兩盞燈,問 開關與第一盞燈具之間應該是幾根線?第一盞燈具和第二盞之間應該是幾根線??

  • 5類電纜的甚高頻電氣特性

    5類電纜的甚高頻電氣特性

  • 圖紙中的電氣電纜表示符號

    論文簡介:這些電氣符號、我找了很久了。因為這個導致我很多工程的圖紙看不懂,今天無意中在一個工程師哪里得到了很全面。很高興和大家分享一下. 投稿網友:dengjunyong32 上傳時間: 2013-06-16

  • 鄭州升龍電氣優質伴熱電纜

    鄭州升龍電氣優質伴熱電纜

    型號 溫度等級:低溫(D)系列 結構型式:基本型(J)、基本防腐型(J2)、屏蔽防爆型(P)、屏蔽防腐型(P2)、防爆防護型(PF)、防爆防腐型(PF2) 電壓等級:12V、24V、36V、110V、220V、380V 標稱功率:10W/m、15W/m、20W/m、25W/m、30W/m 電纜結構: 1、銅芯導線:7×0.32、7×0.42、7×0.50、19×0.32 2、導電塑料層:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC 3、絕緣層:改良性聚烯烴、阻燃聚烯烴、含氟聚烯

  • 鋁合金電纜作電氣干線如何分支?

    小弟在看一套圖紙,工程中說明“本工程為一類高層建筑,消防水泵,消防電梯,消防控制室等消防設備配電線路采用WDZN-YJY型電纜或WDZN-BYJ導線。一般電力照明干線采用ZB-ACWU90-PO-型鋁合金電纜或WDZ-YJY型電纜,分支線采用WDZ-YJY型電纜或WDZ-BYJ導線。”有點看不懂,如果電力干線采用電纜的話,如何分支呢?是現場施工時處理,還是做好的預分支?謝謝有前輩來解釋解釋。

  • 電氣安裝必備電纜頭制作安裝

    電氣安裝符號一、電線穿線管一般有:          PVC管:PC20 焊接鋼管:SC20鍍鋅鋼管:SR 扣壓式鍍鋅薄壁電線管:KBG20緊定式鍍鋅薄壁電線管:JDG20   二、電氣設計施工圖中常用線路敷設方式:     SR: 沿鋼線槽敷設 BE: 沿屋架或跨屋架敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE: 沿墻面敷設CE: 沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入人的吊頂內敷設 BC: 暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱內WC: 暗敷設在墻內CC: 暗敷設在頂棚內 ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內 FC: 暗敷設在地面內 SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管

  • 【電氣學院】電纜的四種敷設方式

    直埋敷設 要注意什么?

  • WDZN-BYJ(F)輻照電纜的電氣特性

    WDZN-BYJ(F)輻照電纜的電氣特性 1、載流量大;輻照交聯電纜,經高能電子束輻照后,材料的分子結構從線性變成三維網狀分子結構,耐溫等級從非交聯的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同規格的電纜的載流量提高15-50% 。 2、絕緣電阻大;由于輻照交聯電纜避免了采用氫氧化物作為阻燃劑,因此防止了交聯時出現的預交聯和因絕緣層吸收空氣中的水分而使絕緣電阻下降現象。從而保證了絕緣電阻值。 3、使用壽命長,過載能力強;由于輻照交聯后的聚烯烴材料的耐高溫等級高,老化溫度高,所以延長了電纜在使用過程中循環發熱的使用壽命。 4、環保,安全;由于電纜所采用的材料都是無鹵環保材料,所以電纜的燃燒特性符合環保要求。 5、產品質量溫度;傳統的溫水交聯電纜的質量受水溫度,劑制工藝,交聯添加劑等因素影響,質量不穩定,而輻照交聯電纜的質量取決于電子束的輻照劑量,輻照劑量是由計算機控制,少了人為的因素,所以

點擊加載更多

電氣電纜

電氣電纜專題,為您提供電氣電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣電纜 相關的專業交流討論,更多電氣電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 岗巴县| 枝江市| 博罗县| 武川县| 明水县| 商洛市| 正定县| 平凉市| 沧州市| 盐亭县| 南平市| 宁国市| 长顺县| 班玛县| 普格县| 北安市| 沾化县| 腾冲县| 沅江市| 太仆寺旗| 惠东县| 缙云县| 鄄城县| 章丘市| 观塘区| 合江县| 理塘县| 石城县| 泰和县| 湛江市| 新营市| 长沙县| 柳江县| 临夏市| 尼玛县| 云阳县| 达州市| 老河口市| 莆田市| 汕头市| 白水县|