請問,電纜敷設方式注明 的是橋架,也給出了寬和高,但就是沒說明壁厚,請問這個壁厚該如何取呢,有什么標準沒,謝謝啦
室內設置電纜溝,溝內凈高度850mm左右,凈寬度1000mm,雙排支架,請問電纜溝的蓋板能不能做成死的不能開啟的形式,只在電纜溝轉角和交叉處留活蓋板?有沒有規范或者圖集的規定?
現有一110KV終端變電站,內橋接法。站內設兩臺50MVA 110/10.5變壓器,現業主打算110KV電纜采用室內電纜敷設,即GIS室的進線和去變壓器的出線均采用地下電纜夾層來敷設。請問在電纜敷設過程中,需要注意哪些事項呢?注意所有設備均在室內。是否可以按照簡單的電纜夾層設置橋架來敷設呢?謝謝大家,請多多指教!
各位前輩,在國標GB 50054-95低壓配電設計規范中有:“第3.3.4條 配電室內的電纜溝應采取防水和排水措施。”“第5.6. 18條電纜溝和電線隧道應采取防水措施;其底部排水溝的坡度不應小于O.5%,并應設集水坑;積水可經集水坑用泵排出,當有條件時,積水可直接排入下水道。”請問:室內電纜溝是否一定要有集水坑?還是只要做好防水就好了?(一般情況下配電室室內都是比較干燥的,沒有什么水源,正常情況下是不是只有室外水通過電纜溝壁滲到電纜溝里?是不是只要在溝壁的斷接處做一層防水的聚氨酯建筑密封膏就可以了?)各位有沒有電纜溝的集水坑的詳細做法(94D164中有兩個做法,不知道還有沒有其他的圖集有更詳細的做法的?)?另外,請問室內電纜溝做集水坑會有什么壞處?或者說有沒有規范明確規定哪些什么樣的室內電纜溝不可以做集水坑的?謝謝!
200多米長的電纜敷設在室內,在一個生產車間里,需要采用哪些措施用不用留檢修口,還是直接穿管,或者鎧裝直埋,還是鎧裝穿管呢?
室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320
之前做的配電房里面電纜溝做的都是混凝土的,現在甲方想改成磚砌的,我想問下,室內電纜溝做混凝土或者磚砌的有什么規范要求嗎?
"7.3.1 無鎧裝的電纜在住宅建筑內明敷時,水平敷設至地面的距離不宜小于2.5m; 垂直敷設至地面的距離不宜小于1. 8m 。除明敷在電氣專用房間外,當不能滿足要求時,應采取防止機械損傷的措施。""垂直敷設至地面的距離不宜小于1. 8m 。"何意?
本帖最后由 a396673967 于 2016-5-25 21:40 編輯 變電所室內的電纜溝和室外出線用的電纜溝,在建筑外墻的地方,是直接連通,還是預留幾根大管徑的套管。希望高手解答一下。
電纜標準日趨國際化由于標準化組織在工作中越來越感到應該采用更通用的協議,因此,面對層出不窮的新技術(諸如增強的5類和6類電纜、千兆以太網、不斷升級的現場測試儀、防火電纜等),加快了各國與國際組織間建立聯盟的步伐。標準化工作有了更多的參與者,例如,國際標準化組織(ISO),而且他們之間的合作也日趨和諧,這種合作使得人們對某些觀點有了更深入的理解,而這些觀點影響了包括電纜及器件在內的技術規范。例如,遠端串話及其他一些現象已經成為衡量傳輸性能的重要指標。我們現在有了電信工業協會(TIA)、電子工業聯盟(EIA)以及各個國家所屬的電纜標準化組織。實際上,現在電纜工業已全球化,基于這一事實,無論從供應商還是從消費者的角度來看,即將出臺一個世界通用的電纜標準。在此之前必將會有一場“血戰”,但希望新的標準能夠綜合各種標準所具有的優點。千兆以太網在一些 骨干網上得到應用千兆以太網日見茁壯,在高速光纖和銅芯電纜骨干網以及專用網上的應用快速增長。另外,為了適應更廣泛的應用,新一代以太局域網協議將轉移到桌面上來。隨著桌面處理能力及處理速度的增強,以及網絡間用
如題,因條件限制,業主要求將10Kv高壓電纜的敷設方式由室外埋管改為走室內橋架,個人感覺不妥,但翻找規范沒找到相關限制的條文。現在主要的疑惑如下:1. 安全距離,橋架在夾層內,檢修管道等時是否有危險?2. 建筑內有很多高頻精密檢測儀器,是否有干擾?請各位大師們幫忙解答,謝謝!!:)
一工程低壓配電室饋線電纜YJV22-4*240mm2和YJV22-4*300mm2采用防水膠帶封頭(預算是熱縮頭后被甲方去掉),現在監理驗收要求改用熱縮電纜頭。監理這樣做合理嗎?有規范規定電纜頭必須要用熱縮材料的嗎?
最近做了一個項目,由于地勢不平,電纜進戶處室內外高差1.1米,比較大,這個進戶電纜怎么處理,我現在做了兩個方案:一是在屋內做個小電纜井(這個井挺占地方的不好處理,不過方便施工),一是直接穿鋼管進戶(這樣鋼管預埋不好處理,我這個項目是改造工程更不好弄),不知道那個好一點,各位有沒有遇到這種情況,你們的做法是怎么做的,很想探討下這個細節。
電纜從低壓配電室通過電纜溝引致裝置區。那么從配電室的電纜溝到室外電纜溝,這段的穿墻是怎么做的呢?1、電纜是通過穿管引致外面的電纜溝。2、室內電纜溝與室外電纜溝連通。3、其他方法,那么其他方法是什么呢?最常規的是哪種呢?有沒有參考圖給參考一下十分著急,擺脫了
室內電纜橋架安裝工程技術交底
礦用通信電纜|MHYV礦用通信電纜|MHYA32礦用鎧裝通信電纜|MHYAV礦用通信電纜|MHYBV礦用通信電纜|礦用通訊電纜|礦用屏蔽通信電纜MHYVP|礦用屏蔽通信電纜MHYVRP|礦用通信電纜MHYV22 礦用通信電纜 執行標準:MT818.14-1999 簡要說明:命名代號: 煤礦用通信電纜……MH(HU) 銅質線芯……省略 聚乙稀絕緣……Y 鋁—聚乙烯粘結護層……A 聚乙烯內護套……省略 藍阻燃聚氯乙烯護套……V 鋼絲鎧裝藍阻燃聚氯乙烯外護套……32 主要型號、名稱、規格及其用途: MHYV(HUYV) 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套通信電纜 2-5 7/0.28 用于平巷、 斜巷及機電硐室 畢國義 MHYAV(HUYAV) 礦用聚乙烯絕緣、鋁/聚乙烯粘結護層、阻燃聚氯乙烯護套通信電纜 10-100 1/0.81/1.0 用于較潮濕的斜井和平巷作通信線 MHYA32(HUYA32) 礦用聚乙烯絕緣、鋁/聚乙烯粘結護層、鍍鋅鋼絲鎧裝、
礦用通信電纜|MHYV礦用通信電纜|MHYA32礦用鎧裝通信電纜|MHYAV礦用通信電纜|MHYBV礦用通信電纜|礦用通訊電纜|礦用屏蔽通信電纜MHYVP|礦用屏蔽通信電纜MHYVRP|礦用通信電纜MHYV22 礦用通信電纜 執行標準:MT818.14-1999 簡要說明:命名代號: 煤礦用通信電纜……MH(HU) 銅質線芯……省略 聚乙稀絕緣……Y 鋁—聚乙烯粘結護層……A 聚乙烯內護套……省略 藍阻燃聚氯乙烯護套……V 鋼絲鎧裝藍阻燃聚氯乙烯外護套……32 主要型號、名稱、規格及其用途: MHYV(HUYV) 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套通信電纜 2-5 7/0.28 用于平巷、 斜巷及機電硐室 畢國義 MHYAV(HUYAV) 礦用聚乙烯絕緣、鋁/聚乙烯粘結護層、阻燃聚氯乙烯護套通信電纜 10-100 1/0.81/1.0 用于較潮濕的斜井和平巷作通信線 MHYA32(HUYA32) 礦用聚乙烯絕緣、鋁/聚乙烯粘結護層、鍍鋅鋼絲鎧裝、
圖紙簡介: 變電工程中的室內鋼筋混凝土蓋板施工詳圖,包括節點詳圖和材料表,可以直接套用,板寬500,跨度從400~1200,支座50,厚度40~50,設計荷載9.8kN/㎡。注意:圖紙為CAD08版本,字體在壓縮包內。 投稿網友: lancast 上傳
現有20座10/0.4kV變電所及廠房內電纜溝積水嚴重,部分電纜溝標高與室外相平,部分電纜溝高于室外0.3m.所處位置已幾個月未下雨,估計是地下水反滲.業主要求全部改造.翻了一下帖子,總結如下:1.設集水坑.2.接入雨水井,3.自然排水不行設泵強排.4.電纜溝按圖集設坡度.存在問題如下:1.室內電纜溝為已建,重新找坡是否難度較大?2.集水坑是否可設于戶外,用管引出?是否會影響排水效果?因眾人所提集水坑似乎是設于室內的.3.接入雨水井,是否會有倒灌現象?如何解決?4.地下水滲入,設泵自動排水,約60長的電纜溝設一臺泵是否夠用?5.國標圖集中室內電纜溝是否不防水?是否有那位兄弟姐妹做過防水電纜溝?效果如何?我考慮是否該地區其他新建電纜溝要加防水.以上問題希望有經驗的同行們賜教,說說你們的具體做法和效果,這里先謝謝各位了!!!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。