請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
1)、質量通病:A、管口無護圈,穿線時絕緣層被管口損壞B、多股導線接頭連接不壓接線耳,不搪錫,造成接觸不良,通電后易發熱 防治措施:A、管口不加護圈禁止導線穿管;B、用壓接鉗在線端壓接線耳,否則線端必須搪錫處理后才能接線。 2)、質量通病:線頭未套號牌或號牌長短不一,字跡模糊不清,字體不端正防治措施:使用專用號牌或用E型管現場加工號牌,下料應力求長短一致,使用不退色的標記筆書寫標記號。 3)、質量通病:橋(梯)架上多根電纜排列不整,互相交叉擠壓,固定不牢固
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的。 母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <
請教高手一般的3x240+2x150電纜和密集型800A的母線是怎么連接一起使用的?他們的駁接點采用什么電箱??在1.2mx0.8m大小的電井中可不可以做此類的駁接箱?
現有一變電所改造施工,新增高低壓開關柜各一臺。由于新增開關柜型號、尺寸等與舊開關柜均不同,現在考慮用電纜將新增開關柜與原系統母線排連接,請問電纜與開關柜連接處,應做何要求?如何在圖中說明,還有這應遵守那種規范?GJBT-283(戶內電纜電纜終端頭)能否適用于該處?麻煩各位幫忙指點,再次感謝!
母線(母線槽)是由銅、鋁母線柱
1、目前在相隔1.5m房間的兩個配電柜之間聯系采用的是電纜連接,兩端均采用電纜頭。現在要求改成使用封閉母線連接,不知道這樣的要求需要什么樣的技術理由?要求就是擔心萬一電纜的一段出現故障,將會影響兩端連接的配電柜的送電,即整個送電系統停電,但是到目前為止,未發生停電或者事故?這樣的擔心怎么用技術上的或者理論上的知識來解釋呢?在線等····
選擇母線槽還是選擇傳統電纜? 想要清楚選擇母線槽還是選用電纜之前
一工程,高層醫院,要省錢,選用油浸變壓器在室外安裝,離本建筑15(中間包括6米道路)米,低壓配電室設在醫院地下,為節省投資,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,不知可行否?急
同一個電氣室里,兩排電氣柜之間的母線要連接,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,電流在400A左右的時候用哪種更合適?電氣柜是固定單元式的,如果用電纜連接會不會柜子里沒有空間走電纜?麻煩各位幫幫忙。
請教一個問題,電纜和母線能混合在一起布置嗎?比如說從發電機出來的是銅母線,要從樓板下經過接到配電柜上,但樓板下同時又有很多的電纜,兩者間會有矛盾,或者要求有一定的距離嗎?
請問哪位大俠知道"電纜母線"與矩形母線的區別???電纜母線與電纜線有區別嗎?我是一剛接觸母線的新手:Q 。哪位能幫我解釋一下:handshake
一些常用的資料
小弟現在做一個水泥廠的高壓配電。由于外部因素,全廠只能設置一個110/6.3kV 40000kVA的總降壓站。最遠的一個中壓配電室到總降壓站的距離大約有500m,負荷約20000kW,電流約2000A。小弟考慮兩種送電方案: A: 采用2000A的封閉母線,架空敷設 B: 每相采用4根400平方的單芯電纜,根據寶勝電纜提供的資料:每根400平方的6kV電纜,兩端屏蔽,三相程三角形排列的時候載流量為685A。4根并聯為2740A,考慮0.75的系數,載流量為2055A。電纜架空敷設。 考慮到在相同截面的情況下銅排的載流量要大于電纜,再加上共箱母線采用空氣絕緣、電纜是交聯聚乙烯絕緣,小弟覺得共箱母線一定便宜。結果一詢價,把小弟搞暈了。 根據廠家提供的資料:2000A的6kV共箱母線,6000元/米,500m合計300萬。 6kV單芯電力電纜, YJV-6/6-400 每相4根,總長度:6km,單價:311.5元/米。合計:186.9萬元,再加上 橋架150元/米,500米。合計7.5萬元。總價不到200萬。 為什么電纜比共箱母線還
最近領導讓做一個短路電流的計算、校驗表格。需要查找電纜、母線等三相電阻/阻抗;單相電阻/阻抗的數據。可惜翻了一周了,還差這幾個粉色區域的數據,前輩們有沒有什么計算的辦法,把這些數據搞到手啊?
為什么在同一個10KV的配電系統中,高壓電纜與高壓母排的選擇截面相差這么大,比如,一臺500KVA的箱式變,10KV側,高壓母排用銅母線40*4,算截面是160mm,而高壓到變壓器的電纜用25mm的也可以,這個問提真想不通,請教高手
如圖,電纜上進上出,106AH為母線提升柜。開關柜布置:101AH~105AH一排,106AH~110AH一排,兩排面對面。開關柜型式為KYN28-12問題:106AH是否可以取消?105AH經電纜直接連接至107AH的母排?