工業用電梯一般是用多根獨立鋼絲繩曳引轎廂升降的 電力拖動垂直運輸設備。電梯運行時, 電動機帶動曳引輪運轉,利用跨越曳引輪的鋼絲繩對曳引輪形成的擠壓力產生曳引輪與曳引鋼絲繩之間的靜摩擦力帶動曳引鋼絲繩提升轎廂及負載。防爆電梯的原理與一般電梯的原理一樣,只是防爆電梯除了具備一般電梯所必須的性能外,還必須具有防爆性能。 隔爆與本安作為兩類最通用的防爆形式而被廣泛使用。隔爆型產品是一種強度型的防爆產品,常適用于強電系統的防爆,其外殼能夠承受通過外殼任何接合面或結構間隙滲透到外殼內部的可燃性混合物在內部爆炸而不損壞,并且不會引起外部由一種、多種氣體或蒸氣形成的爆炸性環境的點燃。本質安全型產品是一種能量安全型的防爆產品,常適用于弱電系統的防爆,其電路在正常工作和規定的故障條件下產生的任何火花或熱效應均不
本人在做一個四層框架,不帶地下室。設有一電梯,采用的柱下條基,縱向布置;橫向設拉梁。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,基礎平面圖見附件,請問如何 處理呢?謝謝!!
電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,沒見過90A的,請問這是為什么?
國內有規范明確規定,空氣中氧氣比例超過23%,必須提高防火等級,所有電氣設備必須采用防爆電器。但在空氣稀薄的高原,如因加充氧氣,而使空氣中氧氣比例超過23%,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢?
建規和高規中對于消防電梯的前室設置說的比較明確,但對于普通電梯是否要設置前室,則沒有詳細規定,求高人指點。求解一:一個多層旅館,每層面積約為2000平方米,每層為一防火分區,按要求設置封閉樓梯間,按規范要無需設置消防電梯,只設普通客梯,請問客梯是否要設置前室。求解二:一個多層通用丙類廠房,每層為一防火分區,按要求設置封閉樓梯間,按規范要無需設置消防電梯,只設普通貨梯,請問貨梯是否要設置前室。小弟的困惑所在為:每層為一防火分,區如果不設電梯前室(采用乙級防火門),怎能滿足防火分區要求?因為電梯是一個煙火的快速通道,而電梯門又不能采用防火門。
第3.5.6條 高度超過32m的設有電梯的高層廠房,每個防火分區內應設一臺消防電梯(可與客、貨梯兼用),并應符合下列條件: 一、消防電梯間應設前室,其面積不應小于6.00m2,與防煙樓梯間合用的前室,其面積不應小于10.00m2; 二、消防電梯間前室宜靠外墻,在底層應設直通室外的出口,或經過長度不超過30m的通道通向室外; 三、消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.50h的墻隔開;當在隔墻上開門時,應設甲級防火門; 四、消防電梯間前室,應采用乙級防火門或防火卷簾; 五、消防電梯,應設電話和消防隊專用的操縱按鈕; 六、消防電梯的井底,應設排水設施。注:①高度超過32m的設有電梯的高層塔架,當每層工作平臺人數不超過2人時,可不設消防電梯。 ②丁、戊類廠房,當局部建筑高度超過32m且局部升起部分的每層建筑面積不超過50m2時,可不設消防電梯。
根據《住宅設計規范》GB0096-1999(2003版)第6.5.3 住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關。如果在電梯前室設置3盞燈,左右2盞位節能自熄,中間位普通開關控制的話,這樣算不算違反規范呢?應急照明為另加的一盞雙頭燈。
住宅小區電梯五方通話是不是必須要做的?那本規范有相關規定?作為設計院圖紙上應表達到什么程度?從每棟樓的電梯機房到小區值班室之間的網線應屬于開發商投資還是包含在電梯報價里面?
我最近做一個塔樣住宅甲方要做一梯八戶一個電梯,請高手指教這樣的情況電梯的個數怎么確定啊我補充說明下這個住宅11層的還有就是一個5層的療養院 每層建筑面積都是在1300-1500之間這樣情況設兩部集中在一起的電梯可一么?求各位高手幫幫忙解決一下.........[ 本帖最后由 wu51242385 于 2010-11-7 10:12 編輯 ]
78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,我是說低壓柜里面的,要不要考慮電機的啟動電流什么的,請高手指教!感激不盡。
這兩個箱子的進線處一個是負荷開關和斷路器,另一個都是隔離開關,這個應該怎么理解呢??大家踴躍發言哦!
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久。
我現在有個項目,3層的,樓板是格柵板。我的危險物質重于空氣。那我的三層的釋放源應該按低于7.5m還是高于7.5m畫???因為是格柵板的樓板,。
SC8551B302MO防爆電磁閥 電磁閥(Electromagnetic valve)是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器,并不限于液壓、氣動。用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。電磁閥可以配合不同的電路來實現預期的控制,而控制的精度和靈活性都能夠保證。電磁閥有很多種,不同的電磁閥在控制系統的不同位置發揮作用,最常用的是單向閥、安全閥、方向控制閥、速度調節閥等。 ASCO先導電磁閥8551系列防爆電磁閥SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎????!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
這是11層住宅,建筑說電梯沒有前室,不知電梯前面的地方是不是前室,用不用加壓送風?
電梯的本地監控和遠程監控