底層室內消防環網,如何設計?
規范要求室內消防每柱水柱不小于7米,建筑防火規范8.5.2表:廠房 / 高度<24米、體積>10000立方米 / 消防栓用水量:10L/S / 同時使用水槍數量:2支 / 每支水槍最小流量:5L/S / 每根豎管最小流量:10L/S.經計算:每支水槍消防流量為5.2/S(配20m水帶,d19水槍),每根豎管流量:10.4L/S.(每根豎管同時使用2支水槍),那么:2根以上的豎管,室內消防管網就要提供20.8L/S的用水量(考慮建筑內2個著火點)。請問:室內消防設計流量是20.8L/S嗎? 還是20L/S? 還是10L/S啊?請各位大俠!!謝謝!!
來源:基準方中,作者:伊善龍
我現在設計一個室內單層籃球體藝館,面積1500m2,鋼屋架,層高9.6m,我給設了室內消防系統,又感覺有點多余,各位能否給個大城市室內單層籃球體藝館的消防設計情況的介紹
有人搞過同時使用3根水槍的室內消防設計嗎? 建規中的\"同時使用水槍數為6\"時,難道說就要保證任何一點在方圓25米內有6個消防龍頭?本人很很迷惑,望各位賜教!
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!
請教:有一500戶生活小區,地上為8層,首層沿街鋪面部分為商業網點,設有約4000平方米半地下室和1200平方米人防地下室,請教室內栓消防水量應為10L/S還是15L/S.依據呢?我查了,主要在首層沿街商業網點部分是否應為5L/S還是15L/S.我想按<<建筑設計防火規范>>第四節 室內消防給水和第五節 室內消防用水量之第8.5.1條.最終取室內栓消防水量應為10L/S,這樣對嗎?
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。
[書籍]《室內簡約設計》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓。請問:對于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,功能為超市,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房內。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓?請各位達人指教,謝謝!
收錄于話題 來源:搜建筑,作者:伊善龍
基準方中
某廠區:2棟廠房,400m2和1300m2,高6m,丙類;1棟辦公樓,3層,1000m2。位于鄉鎮,只有一個水廠,可以2路進水(從1路市政管),如何設計消防?