国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺談消防設備應急電源FEPS

    淺談消防設備應急電源FEPS

    隨著我國經濟的發展,近幾年來我國每年發生火災的次數、人員傷亡及財產損失都呈上升的趨勢,這不僅在一定程度上阻礙了我國經濟的發展,而且影響了我國的國際形象;另外,人們生活水平的提高也需要一個舒適、安全的環境,人們對消防安全也越來越重視。各種消防設施(消防應急照明、消防水泵、防火卷簾等)在撲滅火災、人員救助中發揮了重要的作用,消防設備應急電源及時、有效的動作能夠保證這些消防設施迅速地發揮它們的效能。 消防設備應急電源是智能建筑處于火災應急狀態時,為了確保安全疏散和火災撲救工作的成功,擔負向消防應急用電設備供電的獨立電源。應急電源一般有包括三種類型:城市電網電源、自備柴油發電機組和蓄電池。有些對供電時間要求特別嚴格的地方,還可以采用不停電電源(UPS)作為應急電源。 1.FEPS的工作原理 FEPS是允許短時電源中斷的應急電源裝置。作為消防應急電源系統,當建筑物發生

  • 關于eps應急電源,您知道多少?

    關于eps應急電源,您知道多少?

    EPS是一種應急電源,是為了電力保障和消防安全的,廣泛應用于節能供電、大樓照明、消防 電梯 等。由于斷路器質量問題在輸出回路嚴重超載或短路時該跳開而沒有斷開,從而引起EPS應急電源內部故障,詳情咨詢www.zzknd.cn。 EPS電源其原理為: 在市電正常時,由市電經過輸出切換裝置給重要負荷供電,同時充電器為 蓄電池 進行充電或浮充;當市電斷電后或電壓超出供電范圍,控制器啟動 逆變器 ,同時輸出切換裝置將市電供電狀態立即切換到逆變器供電,為負荷設備提供應急供電;當市電恢復時,應急電源將恢復為市電供電。 eps電源維修常見七大步驟 <

  • 消防設備應急電源調試規范有哪些?

    消防設備應急電源調試規范有哪些? 1、切斷應急電源應急輸出時直接啟動設備的連線,接通應急電源的主電源。 2、按下述要求檢查應急電源的控制功能和轉換功能,并觀察其輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、主電工作狀態、應急工作狀態、電池組及各單節電池電壓的顯示情況,做好記錄,顯示情況應與產品使用說明書規定相符,并滿足要求。 1)手動啟動應急電源輸出,應急電源的主電和備用電源應不能同時輸出,且應在5s內完成應急轉換; 2)手動停止應急電源的輸出,應急電源應恢復到啟動前的工作狀態; 3)斷開應急電源的主電源,應急電源應能發出聲提示信號,聲信號應能手動消除;接通主電源,應急電源應恢復到主電工作狀態; 4)給具有聯動自動控制功能的應急電源輸入聯動啟動信號,應急電源應在5s內轉入到應急工作狀態,且主電源和備用電源應不能同時輸出;輸入聯動停止信號,應急電源應恢復到主電工作狀態; 5)具有手動和自動控制功能的應急電源處于自動控制狀態,然后手動插入操作,應急電源應有手動插入優先功能,且應有自動控

  • 請教應急電源的配置要求

    請教應急電源的配置要求

    本帖最后由 twb_0629 于 2013-5-23 15:51 編輯 1.技術措施上的要求。 如果是二級負荷,雙回路市電不上柴發的話,消防負荷供電的可靠性能否滿足消防部門的要求,消防部門驗收是否能通過?2.我們這住宅小區的變壓器分局維和自維,一類高層的負荷等級為一級,如果按雙回路+發電機供電的話一個不大的小區也得需要上兩臺自維,這么做在經濟上合理嗎? 是否可以做一臺自維+柴發,我個人認為一臺自維+柴發也做到了兩路電源,能保證供電的可靠性了。3.一個變壓器容量估算1000KVA的商場,按負荷等級算是二級負荷,我是做2臺630的變壓器or做1臺1250的變壓器+柴發or2

  • 消防應急電源切換怎么弄?

    消防應急電源切換怎么弄?

    消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電。柴油發電機組向應急母線提供應急電源。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應

  • 應急電源常亮的問題!!!!

    我單位是一中型商場,應急電源由EPS供電.營業時間應急電源和日常的照明一起亮.所以應急電源24小時不停.致使應急電源損壞的很多.不知道別的商場是怎么做的.可不可以白天不讓應急電源亮.而只晚上亮.(白天不影響照明).又能保證到"應急"時又能應急.線路該怎么改!!!!!

  • 消防電源和應急電源什么區別?

    化學品庫的事故排風機,暖通專業提給我們的是接應急電源但問題是事故排風機接柴油機電源,有用嗎?化學品庫幾個排風機接了應急電,氣體泄露時,這幾個風機是啟動不了的吧?因為柴油機沒啟動那改成消防電源?一則名稱有問題,氣體泄露不等于消防狀態,二則假設排風機接了市電+應急電雙切,氣體泄露時,萬一恰好市電沒電(配電箱小故障什么的),光有一路柴油機電源還是啟動不了風機吧?柴油機不可能因為你末端某一路小市電斷電而啟動的吧平時正常時用的是市電,市電斷了柴油機又啟動不了,那這個所謂的應急電不是可有可無了嗎?以前做了好多項目,有些有應急要求的風機水泵我們都給它接了應急(柴油機)電,現在回想起來,感覺有點不對勁另外,我知道接EPS可以解決,但不在本次討論范圍內[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 編輯 ]

  • 請教應急電源的設置問題

    請問:應急電源是要采用單獨的配電柜嗎?民規2008原文:13.9.5 建筑物(群)的消防用電設備供電,應符合下列要求:4 消防系統配電裝置,應設置在建筑物的電源進線處或配變電所處,其應急電源配電裝置宜與主電源配電裝置分開設置;當分開設置有困難,需要與主電源并列布置時,其分界處應設防火隔斷。配電裝置應有明顯標志。

  • 應急電源作為后備電源的優勢

    EPS應急電源的逆變技術的應用,采用CPU控制,數字電路,高集成的高科技電子元件生產環保產品,由逆變器,輔助電源,整流充電器,電池,控制器等主小學和中學負荷,顯得尤為重要和消防設施,電器設備,應急是第二次或第三國的照明。每股收益維護簡單,無人值守,可消防聯動,自動運行,可以實現遠程或智能樓宇控制和啟動時間0.1秒,遠遠高于柴油發電機,以接近柴油發電機組,總投資開始時間少。 一般應急電源EPS的工作原理:當市電輸入正常時,繼電器常開觸點閉合,由電池充電器智能充電。電源中斷或異常時,控制器啟動逆變器或變頻器,而常開接點閉合控制繼電器,山特UPS電源通過逆變器電池或直流電源逆變器轉換為交流電源負載。本機采用SPWM逆變IGBT器件和智能技術和先進的CPU控制,結構簡單,性能可靠,穩定的正弦波輸出電壓頻率,自動開關,可消防聯動,主要用于疏散照明,應急照明,水泵,風機等。該公司提供應急電源集中供電,安裝可分為掛件分,嵌入式安裝,地板,應急時間一般為90分鐘。

  • 求高人,消防應急電源問題

    本公司,共計三棟樓(A,B,C),單設一個變電所(在樓外),變電所內設發電機,三棟樓各有一個配電室。設有消防泵房,在A座樓。消防泵房安裝有末端切換箱。 1、原設計市電經變電所到A座配電室,再經抽屜式開關柜到泵房。發電機接到每座樓配電室單獨一個配電柜上(為區別,在這里稱應急供電柜)。此配電柜出線接到泵房末端切換箱。 2、由于有時停電,將發電機經開關柜與變電所開關柜連接,當停電時,用發電機供電。 3、發電機至各樓原單獨配電柜(應急供電柜)的電纜取消。問題:現在作為隱患要整改。如果簡單將發電機與A座配電室

  • 備用電源和應急電源的區別?

    本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-16 10:11 編輯 請大家從不同的角度來談談備用電源和應急電源區別,集思廣益哈!

  • EPS應急電源系統的應用介紹

    1應急電源的發展 我國建筑工程領域的應急照明在1992年以前一直沿用傳統的自帶蓄電池型燈具,重復投資高,維修工作難,使用壽命短,這些致命缺陷始終困擾著廣大用戶。市場急需應急照明的新產品—第一代應急電源就這樣誕生了。隨著電網突發故障的頻繁發生及電力保障和消防聯動的需要,應急電源的性能、功能也不斷地推陳出新,產生了今天的EPS。它的使用范圍也早已沖破消防應急照明的界限,擴展應用到動力、控制等各種設備和場所,蔓延到電力、電信等其他領域,甚至被當作第二電源使用。 2EPS應急電源系統 隨著人們對供電的依賴越來越大,EPS以其特有的優越性逐漸被人們認識和采用。在一個工程中,它可以靈活的運用在消防供電回路末端、個別重要場所以及作為一級負荷中特別重要負荷的應急電源等多種情況。因此,了解EPS應急電源的工作原理和特性,并將其合理的運用于電氣設計當中顯得非常重要。

  • 關于備用電源與應急電源的區別

    如題:《供配電系統規范》中的考慮是:應急電源是出于安全原因,繼續供電。而備用電源是非安全原因。比如:客梯、大商業中的備用照明:應該要用的備用照明。而消防的,則是應急電源。但還是感覺較抽象,看一些別人的圖紙說明時,好像也把這兩者型 混了。所以,可否有經驗人士,對此可以多談幾句?求分享?

  • 應急電源控制箱疑問求助!

    應急電源控制箱疑問求助!

    如圖:圖中,消防中心控制消防模塊,開點接通(03-04通),繼電器KA1帶電,啟動KA1觸點接通,然后使得接觸器KM1線圈帶電,從而閉合接觸器輔助觸點KM1,進而提供消防電源L1消、L2消、L3消。那么請問各位高人,圖中為什么不直接將消防模塊開點(03-04)接到接觸器KM1回路當中,直接來啟動接觸器呢?為什么還要用個控制變壓器來啟動中間繼電器再來啟動接觸器呢?這樣做不是把簡單的問題復雜了嗎?變壓器無非就是講AC220V電壓轉換為AC24V電壓,個人認為這不是多余嗎?反正都是為了接通接觸器KM1,間接與直接有什么不同呢。這是我個人的理解,所以才有此疑問,望各位高人指點!

  • 淺談EPS應急電源系統的應用

  • EPS應急電源安裝的6大技巧

    EPS應急電源安裝的6大技巧

    如今,EPS消防應急電源在現代建筑消防系統發揮著不可代替的作用,在商場、寫字樓、學校等場所,都能看到EPS電源的身影。EPS消防應急電源會在市電緊急情況突然斷電時,為逃生通道提供照明,幫助人們快速有序的逃離是事故現場。當建筑物內電力供應設備出現問題時,應急照明燈在應急電源的控制下會自動打開,在外部斷電時應急電源會自動切換模式,由之前的電力存儲狀態切換為電力供應狀態。 eps應急電源安裝的6大步驟 (1)、檢查各開關及按鈕的位置各輸入輸出及旁路開關置于斷開位置,自動/應急旋鈕置于自動位置,強制啟動旋鈕置于正常位置。 (2)、電池的安裝電池要按電池裝配圖進行擺放,接線的原則是先難后易,先選擇難下手的線進行連接。如果有導線懸空,一定要將懸空端用絕緣膠帶處理。若無法確認是否正確,在每次連線之前測量將要連線的兩端電壓,如不為零,則要重新檢查后再試。將所有電池間連線及電池檢測線連接完畢后,測量電池的總電壓是否正確,每節電池電壓約為13V左右。測量電池檢測線的插頭端電壓是否依次遞增13V左右,如果不是,則要重新檢查電池檢測線。

  • EPS消防應急電源的原理及應用

    EPS消防應急電源的原理及應用

    EPS消防應急電源的原理及應用浙江韋德電子有限公司 陳勝孟 近年來,EPS蓄電池作為應急電源被廣泛應用,尤其是用作消防應急電源,筆者就相關問題做一探討。 1 EPS應急電源 1.1 EPS應急電源的工作原理 EPS應急電源是允許短時電源中斷的應急電源裝置。作為消防應急電源系統,當建筑物發生火災時,為疏散照明和其它重要的一級供電負荷提供集中供電。在正常情況時,由交流市電經過互投裝置給重要負載供電,當交流市電斷電后,互投裝置將 立即切換至逆變器供電,供電時間由蓄電池的容量決定,當市電電壓恢復時,應急電源將恢復為市電供電。 1.2 EPS應急電源的系統組成 EPS應急電源主要采用SPWM(交流脈帶調制)技術,系統主要包括整流充電器、蓄電池組、逆變器、互投裝置等部分。其中逆變器是核心,整流器的作用是將交流電變成直流電,實現對蓄電池及向逆變器模塊供電。逆變器的作用則是將直流電變換成交流電,供給負載設備穩定持續的電力,互投裝置保證負載在市電及逆變器輸出間的順利切換。系統控制器對整個系統進行實時監控,可以發出告警信號,同

  • EPS消防應急電源的應用研究

    EPS消防應急電源的應用研究

    EPS消防應急電源的應用研究[摘要] 本文通過封EPS消防應急電源的介紹,以及與其它傳統應急電源的比較,闡述了EPS消防應急電源在消防領域運用的優越性。 [關鍵詞] EPS 消防應急電源隨著社會的發展,建筑技術水平的不斷提高,城市的建筑趨向于大規模,高層化發展隨之而來對建筑的供電要求越來越高,社會的信息化,建筑的現代化,使建筑對供電的依賴也越來越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中斷供電,將造成重大的政治影響或經濟損失,如果是發生火災,後果就更不堪設想。所以現行的《高層民用建筑設計防火規范》及《民用建筑電氣設計規范》就有嚴格規定:“一級負荷應由兩個電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不致同時受到損壞。一級負荷中特別重要的負荷,除上述兩個電源外,還必須增設應急電源,常用的應急電源有:(1)獨立于正常電源的發電機組;(2)供電網絡中有效地獨立于正常電源的專門供電線路;(3)蓄電池。”多年來,運行經驗表明,電網供電時采用兩路獨立的電源.若主供電錢路停電,則由備用才路供電,采用這種方式雖然簡單、可靠,但供電線路復雜。當發生大面積停電事故時,

點擊加載更多

應急電源設備

應急電源設備專題,為您提供應急電源設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與應急電源設備 相關的專業交流討論,更多應急電源設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 潼南县| 阜康市| 涞水县| 临城县| 福州市| 玉林市| 拜泉县| 荔浦县| 偏关县| 乐安县| 盐池县| 新安县| 郁南县| 阳信县| 晋江市| 宁南县| 大田县| 江山市| 太原市| 北碚区| 无极县| 宁波市| 翁牛特旗| 银川市| 武夷山市| 西和县| 镇宁| 微山县| 永兴县| 马公市| 沙雅县| 广灵县| 克什克腾旗| 武定县| 桐柏县| 桐城市| 平安县| 蛟河市| 崇州市| 鹿泉市| 利津县|