  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?

  • 關于主變中性點操作的問題

    我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝

  • 請教:主變中性點地刀如何操作?

    請教:主變中性點地刀如何操作?

    我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作?(如下圖)比如:220KV

  • 請教關于主變中性點間隙的問題

    請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙。”這句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢?兩種情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,忘各位賜教!先謝謝了!

  • 主變中性點避雷器的作用

    請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理?謝謝!

  • 110kV主變中性點互感器如何選擇

    現我公司110kV主變壓器準備更換中性點電流互感器,中性點經消弧線圈接地。確定用油浸式電流互感器,請問各位大俠如何進行選型,或是有相關資料發上來我學習一下。我在網上查有的中性點電流互感器做為放電間隙作用,但是沒有消弧線圈接地方式中性點互感器的相關資料,很發愁,希望各位大俠幫助一下,不勝感激!

  • 關于主變中性點地刀涉及的問題請教高手!

    問題是:主變壓器已轉檢修為什么還要將其中性點地刀給拉開?已在檢修狀態的變壓器其中性點地刀拉開或合上還會對系統中的保護或運行方式有何影響?

  • 中性點接地電阻裝置的設計要領?

    我是新進入中性點接地電阻裝置這行的對設計時需要最先考慮的重點掌握不準請問高手 需要注意哪些?電阻片的面積 形狀 串連方式 還是散熱效率謝謝了!!!

  • 220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)

    220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)

    220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)這個是工業電視拍到的!!!!

  • 主變中性點成套設備安裝套什么定額

    主變中性點成套設備安裝套什么定額中性點接地保護裝置:BJZ-110;包括中性點隔離開關,氧化鋅避雷器,間隙組合設備,間隙電流互感器

  • 變壓器中性點間隙保護裝置

    110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性

  • 光伏風電升壓站主變中性點接地的問題求助

    剛工作時間不長,最近在看這方面的東西,關于主變有幾點自己不是很了解,想請教請教大家~變電站主變中性點接地裝置一般都為隔離開關,避雷器,放電間隙組成。這其中的隔離開關是用來中性點接地使用的吧,那它是如何連接的呢?是隔離開關帶接地刀閘接地,還是隔離開關直接連接中性點和地電位?還有110kV變電站主變一般都是中性點有效接地系統,如果變電站中有多臺主變的話,只有一臺主變需要接地,每臺主變都配置這樣一套接地裝置當接地主變斷開檢修時,其他的主變可以可靠接地。但是我看前輩們設計的時候,就算是升壓站終期只有一臺主變也要設置這套裝置,這是為什么呢?感覺只有一臺主變的話直接接地就好了,當有操作過電壓或者雷擊過電壓時由于中性點直接是零電位,就算是有放電間隙或者避雷器,電流也會直接通過接地點入地啊?不知道我這種理解哪里出現錯誤了

  • 求:主變中性點隔離開關的運行方式

    我發電廠兩臺主變,分別是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,不并列運行),110kV中性點裝35kV單相隔離刀閘接地,請問檢修完成后,分別空載投入兩主變時及正常運行時中性點接地刀閘的運行方式。需要跟調度(地調)申請嗎?請說明白理由和規程出處。謝謝。

  • 【請問】中性點經小電阻接地還需要裝消諧裝置嗎?

    正在做的一個項目,總降站是35/10kV的2臺主變,主保護差動,同時35kV側還設置了零序過流1段和2段,1段跳35kV側開關,2段聯跳35kV和10kV側斷路器。供電局要求10kV側經小電阻接地。這樣子還需要在PT柜的開口三角線圈里加消諧裝置嗎?小電阻接地系統單相接地電流足夠大可以直接跳斷路器了,我覺得消諧裝置和接地監察都可以取消了。不知道能不能這樣?

  • 變壓器中性點間隙接地保護裝置

    10kV、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。

  • 主變中性點經小電抗接地對繼電保護的影響

    主變中性點經小電抗接地對繼電保護的影響.rar希望wyxsacf同志嚴格按照版規處理! 不要隨意扣分!才給我加10分,說我灌水就在一個帖子里扣了我120分!發圖片是灌水嗎???????????????

  • 主變中性點過電壓保護配置原則探索

    :)主變中性點過電壓保護配置原則

  • 主變停送電之前為什么要合上中性點接地刀閘

    主變的高中壓繞組的絕緣是分級絕緣,中性點絕緣比繞組端部的絕緣水平低,中性點處承受過電壓的能力弱,為防止主變停送電過程中產生的操作過電壓或中性點位移過電壓損壞變壓器絕緣,所以主變停送電之前要合上中性點接地刀閘.

  • 利用中性點阻尼型消諧裝置原理,如何能夠消除鐵磁諧振呢?

           PT中性點經電阻接地后,單相故障接地后電容電流路徑中因為增加了電阻,所以限制了放電電流幅值,進而可以防止了熔斷器熔斷和鐵磁諧振的發生,破壞了鐵磁諧振條件。在線路單相接地時,由于中性點對地帶有一定電位,一次消諧裝置能相應減少非故障相PT繞組的電壓,降低PT的飽和程度,減少鐵磁諧振幾率,降低諧振的振幅。

點擊加載更多

主變中性點裝置

主變中性點裝置專題,為您提供主變中性點裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與主變中性點裝置 相關的專業交流討論,更多主變中性點裝置相關內容請訪問