電力系統中,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,涉及到技術、經濟、安全 等多個方面,是一個綜合性的問題。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,我國將其劃分為小接地電流系統。按我 國有關規程規定,在 3~10kV 電力系統中,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,中壓電力系統運行經驗表明,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著。1 提高電力系統的供電可靠性
我變電站兩路10kv電源來自上級10kv開關站。上級10kv開關站采用中性點經消弧線圈接地,我站也必須采用中性點經消弧線圈接地方式嗎?如果采用中性點不接地方式,是否必須要安裝隔離變壓器?
電力系統的中性點是指 發電機或 變壓器的中性點,從電力系統運行的可靠性、安全性、經濟性和人身安全等方面考慮,中性點常采用不接地,經消弧線圈接地、直接接地和經低電阻接地四種運行方式,我國3—66KV系統,一般采用中性點不接地或經消弧線圈接地運行方式。 1 中性點不接地電力系統的運行特點 中性點不接地系統正常運行時的電路圖和相量圖如圖1所示:
中性點接地方式與消弧線圈
發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會出現什么故障?保護如何動作?上微機如何顯示?如何處理?請各位師傅幫忙指導:time: :handshake
中性點接地方式與消弧線圈.pdf
中性點加裝消弧線圈接地的優點主要有:
發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會出現什么故障?保護如何動作?上微機如何顯示?如何處理?請各位師傅幫忙指導 :time: :handshake
中性點接地電阻柜和消弧線圈都是在中性點上用來接地的,作用都是在系統發生單相接地故障時,起到防止因接地故障引起的弧光過電壓,以及在單相接地故障時,因系統中故障電流引起的其它危害。 消弧線圈成套裝置的作用主要是在中性點和大地之間接入一個電感消弧裝置,在系統發生單相接地故障時,利用消弧線圈的電感電流對接地電容電流進行補償,使流過接地點的電流減小到能自行熄弧范圍,其特點是線路發生單相接地時,按規程規定電網可帶單相接地故障運行2h。 而中性點接地電阻柜的作用是單項接地故障時,能快速切除故障,抑制諧振過電壓,還可以使輸電設備的絕緣水平降低一至兩個檔次,降低整體電網的投資,提高了電力系統的安全性和可靠性。中性點接地電阻柜,一般由接地變壓器(可選)、電阻、電流互感器、外殼、電阻柜智能監控裝置(可選)、隔離開關或者真空接觸器等的組成。 消弧線圈成套裝置,按調匝式的來說有接地變壓器、消弧本體、微機控制器、控制屏、阻尼電阻箱、有載開關、電力互感器、電壓互感器、避雷器隔離刀閘。發電機所適用的中性點接地方式,應能保證當發生定子一點接地故障時,中性點的暫態過電
看了一篇別人寫的光伏電站項目建議書,仔細看了其中的電氣接入部分。背景是這樣的:15MW的光伏電站,分為15個光伏發電單元,每個發電單元為1MW,每兩個500KW的逆變器接一臺1000KVA的分裂變壓器升壓至20KV,組成一個發電單元。現在每5個升壓變T接到一臺光伏進線高壓柜,共有3臺這樣的進線柜。最終將各個發電單元匯集到20KV的高壓母線上,最終有一路輸出,經過架空線路接到距離光伏電站5公里的變電所。項目建議書中有一句話“經計算接地定容電流大于10A,故該光伏
煤礦井下的供電系統當單相接地電流大于20A時,必須加裝消弧線圈,但帶來的問題是發生單相接地故障時,如何選出故障回路呢,過去的方法都不是很好用,例如:5次諧波,功率方向法等等,歡迎大家來討論!
10KV中性點經消弧線圈接地系統,當發生單相接地時,接地點的電壓是不是為零,存不存在跨步電壓。在處理時要不要穿絕緣靴,戴絕緣手套。
接地變帶有二次負荷時,接地變和消弧線圈的容量具體是怎么配合的?消弧線圈的容量計算用到的回路標稱電壓,是否指接地變中性點的電壓?
10kV接地變消弧線圈容量計算時,如果10kV采用單母分段接線,那么計算時候線路長度是一段母線上出線線路長度還是兩段所有出線線路長度?
中性點不接地系統安裝消弧線圈的必要性及其現狀分析
我想請問一下各位高手,目前小電流接地選線主要是什么原理?并聯電阻法用的還多嗎?5次諧波法,首半波法等暫態取樣現在是否采用?目前10kV系統,配網自動化中環網柜出線裝設零序ct,在消弧線圈接地的系統中效果如何?望指點,不勝感激:)
電力系統中好多是消弧線圈換成了電阻柜,有的電阻柜又換成了消弧線圈。二個產品各有優點,要求不高的系統,接地很少的系統,大都采用接地電阻柜。對于不能停電的系統,如鋼鐵、醫院等系統,采用消弧線圈較多。接地電阻投資較少,維護簡單,是一個趨勢。一、 電阻接地的優缺點。1、 單相接地時,異常過電壓抑制在2.8倍以下。2、 繼電保護簡單。3、 維護簡單,現在是多電源系統,以及城市電網的首選方案。4、 缺點是綜合投資較高;故障點的電位較高,對人身設備不安全;供電的可靠性低,不能長時間接地運行;接地電弧的影響,對通訊和電子設備干擾較大。消弧線圈的優缺點1 、提高電力系統的供電可靠性 可以在系統發生瞬間單相接地故障時不用斷電。消弧線圈的電感電流可以平衡接地時電容電流,可以降低電弧,繼電保護動作少,系統可以持續供電。2、 發生永久性接地時,可以運行一段時間,使用于不能停電的用戶。雖然接地,非故障相電壓升高,但是三相之間仍
公式如下:U0=Uba/根號下(d的3次方與V的平方和)U0為中性點位移電壓。Ubd為消弧線圈投入前的電網中性點的不對稱電壓值,一般取0.8%相電壓。d為阻尼率,35KV電纜線路取2%~4%。V為脫諧度,一般不大于10%。疑問是,公式中的d和V,是取百分數還是取小數帶入?應該是取小數帶入吧!呵呵,沒算過。仔細想想,應該是取小數。
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
我站10kv發生諧振后,更換消弧線圈阻尼電阻后(由15換成7.5歐姆),得到了控制,想知道為什么?諸位是否有相關資料?多謝多謝!
中性點經消弧線圈接地
中性點經消弧線圈接地專題,為您提供中性點經消弧線圈接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點經消弧線圈接地 相關的專業交流討論,更多中性點經消弧線圈接地相關內容請訪問