電力系統中,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,涉及到技術、經濟、安全 等多個方面,是一個綜合性的問題。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,我國將其劃分為小接地電流系統。按我 國有關規程規定,在 3~10kV 電力系統中,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,中壓電力系統運行經驗表明,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著。1 提高電力系統的供電可靠性
電力系統的中性點是指 發電機或 變壓器的中性點,從電力系統運行的可靠性、安全性、經濟性和人身安全等方面考慮,中性點常采用不接地,經消弧線圈接地、直接接地和經低電阻接地四種運行方式,我國3—66KV系統,一般采用中性點不接地或經消弧線圈接地運行方式。 1 中性點不接地電力系統的運行特點 中性點不接地系統正常運行時的電路圖和相量圖如圖1所示:
發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會出現什么故障?保護如何動作?上微機如何顯示?如何處理?請各位師傅幫忙指導:time: :handshake
發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會出現什么故障?保護如何動作?上微機如何顯示?如何處理?請各位師傅幫忙指導 :time: :handshake
我變電站兩路10kv電源來自上級10kv開關站。上級10kv開關站采用中性點經消弧線圈接地,我站也必須采用中性點經消弧線圈接地方式嗎?如果采用中性點不接地方式,是否必須要安裝隔離變壓器?
煤礦井下的供電系統當單相接地電流大于20A時,必須加裝消弧線圈,但帶來的問題是發生單相接地故障時,如何選出故障回路呢,過去的方法都不是很好用,例如:5次諧波,功率方向法等等,歡迎大家來討論!
10KV中性點經消弧線圈接地系統,當發生單相接地時,接地點的電壓是不是為零,存不存在跨步電壓。在處理時要不要穿絕緣靴,戴絕緣手套。
中性點不接地系統安裝消弧線圈的必要性及其現狀分析
中性點接地方式與消弧線圈
中性點接地方式與消弧線圈.pdf
中性點加裝消弧線圈接地的優點主要有:
該110kv變電站,10kv側經消弧線圈接地,沒有35kv系統,在10kv回路中能否配三相三線表?之前一直聽說中性點接地系統,應配三線四相表計,是應還是“宜”有沒有規程明確說明。謝謝
在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊?說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的
中性點不接地系統的鐵磁諧振
請問三相四線中性點接地的系統中,電機用四芯線,三根火線,一根PEN線,然后電機外殼接地,這個稱為什么保護?接地還是接零?
中性點不接地系統電容電流研究
中性點不接地系統幾種現象分析
資源分享
中性點接地電阻柜和消弧線圈都是在中性點上用來接地的,作用都是在系統發生單相接地故障時,起到防止因接地故障引起的弧光過電壓,以及在單相接地故障時,因系統中故障電流引起的其它危害。 消弧線圈成套裝置的作用主要是在中性點和大地之間接入一個電感消弧裝置,在系統發生單相接地故障時,利用消弧線圈的電感電流對接地電容電流進行補償,使流過接地點的電流減小到能自行熄弧范圍,其特點是線路發生單相接地時,按規程規定電網可帶單相接地故障運行2h。 而中性點接地電阻柜的作用是單項接地故障時,能快速切除故障,抑制諧振過電壓,還可以使輸電設備的絕緣水平降低一至兩個檔次,降低整體電網的投資,提高了電力系統的安全性和可靠性。中性點接地電阻柜,一般由接地變壓器(可選)、電阻、電流互感器、外殼、電阻柜智能監控裝置(可選)、隔離開關或者真空接觸器等的組成。 消弧線圈成套裝置,按調匝式的來說有接地變壓器、消弧本體、微機控制器、控制屏、阻尼電阻箱、有載開關、電力互感器、電壓互感器、避雷器隔離刀閘。發電機所適用的中性點接地方式,應能保證當發生定子一點接地故障時,中性點的暫態過電
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
中性點經消弧線圈接地系統中一般采用
中性點經消弧線圈接地系統中一般采用專題,為您提供中性點經消弧線圈接地系統中一般采用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點經消弧線圈接地系統中一般采用 相關的專業交流討論,更多中性點經消弧線圈接地系統中一般采用相關內容請訪問