国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力電纜線路設計施工手冊

    目錄:前言第1章 電力電纜的電氣常數計算 1.1 導體的直流電阻計算 1.2 導體的交流電陰計算 1.3 電容量、電容電流、介質損耗計算 1.4 電纜線路的電感計算 1.5 電纜線路的阻抗計算 1.6 電纜線路的正序阻抗計算 1.7 電纜線路的零序阻抗計算第2章 電纜載流量計算 2.1 基本計算式 2.2 各部位的熱阻計算 2.3 總熱阻的計算第3章 介質損耗和受日照引起的溫升 3.1 由介質損耗引起的溫升計算 3.2 受日照引起的溫升計算第4章 金屬護套的損耗 4.1 基本計算式 4.2 金屬護套環流損耗與導體損耗之比 4.3 金屬護套渦流損耗與導體損耗之比 4.4 金屬護套、屏蔽層、粗鋼線鎧裝的電阻第5章 電纜允許過載電流計算 5.1 允許短時間過載電流的計算 5.2 允許周期性過載電流的計算 5.3 允許通過導體的短路電流的計算第6章

  • 關于電力電纜線路的運行管理研究

    在電力電纜的建設過程中,由于工程建設一般時間都較為緊,加上相關單位的設備品種繁多,并且運行管理調試條件復雜,因此,在電力電纜線路工程驗收檢查和使用過程中常常會發現一些質量問題。本文通過對電力電纜線路在運行管理過程中所存在的問題進行了簡要的分析,同時提出了整改預防措施及方案,為今后電力電纜線路運行管理質量取得有效的保障。 一、電力電纜線路運行現狀 近些年來,伴隨著我國社會的不斷進步,經濟得到了飛速的發展,人們生活水平也得到了很大的提升,本著滿足我國國民經濟發展這一重要需要,當前,我國電網的建設發展快速。但是,我國的電網在運行和建設過程中一直受到來自運行條件、環境氣候、電磁環境以及土地資源等多方面因素的不斷制約,我國電網建設和

  • 城市電力電纜線路敷設怎么確定

    兩回35KV電纜線路,兩回10KV電纜線路,另加一根通訊光纜,一共約2公里長,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,采用什么敷設方法好呢,是直埋還是電纜溝?

  • 電纜線路施工及驗收規范

    電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行

  • 電力電纜線路常見故障及其處理

    電力電纜線路常見故障 1、 短路性故障 有兩相短路和三相短路,多為制造過程中留下的隱患造成. 2、 接地性故障 電纜某一芯或數芯對地擊穿,絕緣電阻低于10kΩ稱低阻接地,高于10kΩ稱為低阻接地。主要由于電纜腐蝕、鉛皮裂紋、絕緣干枯、接頭工藝和材料等造成。 3、 斷線性故障 電纜某一芯或數芯全斷或不完全斷。電纜受機械損傷、地形變化的影響或發生過短路,都能造成斷線情況。

  • 10kV 電力電纜線路電纜溝、電纜井敷設設計要求

    10kV 電力電纜線路電纜溝、電纜井敷設設計要求

    1、使用范圍 1.1 電纜溝 電纜溝是用以敷設和更換電力電纜設施的地下管道,也是被敷設電纜設施的圍護結構,有矩形、圓形、拱形等管道結構形式。 電纜溝適用于道路、廠區、建筑物內電纜出線集中且不需采用電纜隧道的區域;城鎮人行便道或綠地等區域。但在蓋板不可開啟區域,不應選擇電纜溝。 一般在變電站出線、小區道路、電纜較多、道路彎曲或地坪高程變化較大的地段,可以采用電纜溝與電纜排管、電纜井等進行相互配合使用。 電纜溝為有蓋板的溝道,敷設和維修電纜時都必須揭開蓋板,很繁瑣、不方便,溝內還容易淤積贓物、積水。但因土建施工簡單、造價低,常在工程中采用。

  • 10KV長電纜線路的補償問題

    各位大俠:最近遇到一10KV電纜線路,全部長度38千米,在線路空載時還有近30A的電流,其正常負荷也就十幾千瓦,但現在每月電費都很高,個人分析是線路損耗所致,現想采取電抗器進行無功補償來降低損耗,請問各位有什么好的經驗介紹一下

  • 國網2013典設10kV電纜線路分冊

    國網2013典設10kV電纜線路分冊

  • 貴州農網10kv以下線路圖集

    貴州農網10kv以下線路圖集,

  • 10KV線路工程施工圖集及設備安裝圖集

    圖紙簡介: 10KV線路工程施工圖集,包括高低壓同桿架設圖集,10kv線路斷路器組裝圖集,以及電纜敷設標準圖集等。供設計人員及施工人員參考。 投稿網友: anhuichint 上傳時間: 2014-07-02

  • 電力電纜線路埋設有哪幾點安全要求?

    1、電纜與鐵路或道路交叉時應穿管保護,保護管應伸出軌道或路面2m以外。 2、電纜與建筑物基礎的距離,應能保證電纜埋設在建筑物散水以外;電纜引入建筑物時應穿管保護,保護管亦應超出建筑物散水以外。 3、電纜線相互交叉時,高壓電纜應在低壓電纜下方。如果其中一條電纜在交叉點前后1m范圍內穿管保護或用隔板隔開時,最小允許距離為0.15m。 4、電纜與熱力管道接近或交叉時,如有隔熱措施,平行和交叉的最小距離分別為0.5m和0.15m。 5、直接埋在地下的電纜與一般接地裝置的接地之間應相距0.15~0.5m;直接埋在地下的電纜埋設深度,一般不應小于0.7m,并應埋在凍土層下。

  • DLT 1253-2013 電力電纜線路運行規程

    本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-21 23:41 編輯 DLT 1253-2013 電力電纜線路運行規程

  • 電力電纜線路與架空電纜線路的比較

    電力電纜線路與架空電纜線路的比較 電力電纜線路與架空電力線路相比,具有許多特點和優點。 其主要優點為。 (一)供電可靠,電纜接頭不受外界干擾的影響,如雷擊、風害,覆冰、風箏和鳥害等。也不存在架空線路常見的斷線倒桿、瓷瓶閃絡破碎,以及因導劲銛[動所造成的短路和接地事故I (二)不需要在路面上架設桿塔和導線,節約木材,鋼材和水泥。在市區,尤其能減少對人的危害,并使市容整齊莢觀, (三)受路面建筑物的影響較小,適于在城市繁華地區敷設, (網)運行簡單方便,維護工作量小,費用也較低。 (五)作地下敷設,比較隱蔽,有益于國防保密, (六)電纜的電容大,有助于提高電力系統的功率因數。 電纜雖然有很多優點,但也有以下不足之處。 (一)成本高,一次性投資費用較大。 (二)敷設后不易變動,不適宜作臨時性使用, (三)電纜線路的

  • 35kV及以下電纜線路敷設注意的事項

    1、敷設的全部路徑應滿足所使用電纜允許彎曲半徑要求。 2、敷設的路徑盡量避開和減少穿越地下管道、公路、鐵路及通信電纜等。 3、敷設時,對于彎曲的路徑要采用滑輪等有效措施,防止擦傷電纜。 4、電纜層架間距:35kV三芯電纜為300mm,35kV單芯電纜及6-10kV三芯電纜為200-250mm,控制電纜為120mm。 5、電纜在支架上水平敷設時,電纜間凈距不應小于35mm,且不應小于電纜外徑??刂齐娎|間凈距不做要求。 6、電纜在支架上水平敷設時,在終端、轉彎及接頭兩側應加以固定,垂直敷設時則在每個支點處固定。 7、敷設電纜和計算電纜長度時,均應留有一定的富裕量。 8、電纜在室外明敷設時,有遮陽措施是時宜的。 9、對電纜運行中可能遭受機械損傷的電纜部位

  • 10kV電纜線路電纜的敷設工程設計施工精細化標準

    知識點:電力工程電纜設計標準

  • DL T 1148-2009 電力電纜線路巡檢系統

    DL T 1148-2009 電力電纜線路巡檢系統

點擊加載更多

10kv及以下電力電纜線路施工圖集

10kv及以下電力電纜線路施工圖集專題,為您提供10kv及以下電力電纜線路施工圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv及以下電力電纜線路施工圖集 相關的專業交流討論,更多10kv及以下電力電纜線路施工圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 通城县| 浦东新区| 汉中市| 本溪| 嘉善县| 佛学| 调兵山市| 新绛县| 策勒县| 青田县| 吉水县| 丹凤县| 德钦县| 泸西县| 临桂县| 淮南市| 巩留县| 揭西县| 桂平市| 双鸭山市| 济源市| 建平县| 维西| 平湖市| 金沙县| 正宁县| 石狮市| 通化县| 沾化县| 娄烦县| 五河县| 慈溪市| 鄂州市| 金坛市| 门源| 平昌县| 茌平县| 怀柔区| 枝江市| 会宁县| 沐川县|