国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于220KV線路對住宅的影響

    現有一小區,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅。最近的地面投影距離約100米,這樣符合規范嗎?對小區內住戶影響大不大?

  • 關于照明線路的一些問題

    我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 請教,關于防爆線路的敷設!

    現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談談10KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • 關于線路電壓損失的問題

    我看了設計手冊上關于線路電壓損失的計算部分,但還不懂怎樣算出來的,有哪位可以說說這一部分的內容?電纜在敷設地過程中,如路徑太長,怎樣選擇電纜才合適,還有這敷設路徑的長度不能超出多少米?是怎樣由計算得來的?請指教!

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?

  • 關于110V以上鐵塔以及線路的數據?

    請問哪有110kV鐵塔以及線路的數據?主要數據是鐵塔的各種型號的塔高以及ABC三相的距離,線路的電流外經等急用啊。,謝謝謝謝謝謝謝謝```````````````

  • 急!!!線路損耗為什么這么大???

    我們現在正處于基建階段,臨時從鄰近的工廠接出一路電源,在其出線端安裝了全新有功電度表,變比為400/5,。我廠區內配電點有一配電柜,總斷路器為400A,下分四路出線,斷路器分別為200A、100A、63A、63A,都分別配有全新電度表,各表的變比分別200/5、100/5、50/5、50/5,從鄰近的廠接出點到我配電柜的距離在290米左右。所用電纜為70平方銅芯低壓電纜。按照理論計算,此分表度數之和應略小于總表度數,損耗很小。在前幾個月使用過程中,總表度數在6000度左右,損耗也就40~50度之間,而上個月卻損耗卻是-50度,本月損耗是360度,這是什么原因造成的?其中中間沒有發現偷電情況。請各位同仁幫忙解答,謝謝大家了!!!

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 線路載流大小大家參照什么?

    線路載流大小大家參照什么?

    以前設計我參照《民用建筑電氣設計手冊》上的載流,今天審圖的說小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的載流?暈啊,看銅芯電線電纜載流量標準上的25的最小也有106A的載流量。請大家討論下

  • 請教各位關于線路損耗的問題

    請教各位關于線路損耗的問題如果單從線路方面來講,線路的損耗有有功損耗和無功損耗1、根據公式線路的損耗是I^2RT,單位是焦耳,可說明當功率因素提高了,線路電流小了,可能降低線路的功率損耗,即焦耳量減少了。2、但I包括2種電流,即無功電流和有功電源,當功率因素提高了,無功電流減少了,有功電流不變,意即線路有功損耗不變,因為無功不計電費(單從線路上說),為什么可以說提高功率因素可以減少線路損耗?3、我也就是說,線路上所產生的無功熱量要不要計費了。

  • 請教關于線路壓降的問題

    我所在的工地上架設的臨時線路是LGJ-50的,工地上各種攪拌機一起有100KW、有3臺37KW主電機的塔吊,前段時間施工用電勉強都還可以正常運行(變壓器出線410V,電壓線路400米末端只有370V,但還可以工作)。前天,上級35KV變電站更換主變(4000KVA,以前是1600KVA)后,我們這邊昨天白天一天塔吊都無法啟動。測量變壓器出線400V,可是經過100米的架空線后,電壓就只有370V了,末端甚至只達到了330V,完全無法工作。 我知道臨時線路比較細,但換變壓器前都可以正常工作,另外,之前的氣溫也有2天比昨天高,都沒有影響。想請教,為什么壓降會那么大呀?10V的電壓影響就那么大么? 630KVA的變壓器,10KV線路用25的架空線,壓降有多大?電流我知道沒問題。 最后想鄙視一下我們這里供電公司搞技術的一個姓楊的,他告訴我50KW的電氣設備,400米的距離,要用240的架空線!!!強烈鄙視!!要那樣,我早不搞電了,別把人搞死了。[

  • 關于消防報警線路的問題

    關于消防報警線路的問題

    本人是弱電新手,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,系統圖中為何有的回路4根線,還有8根線的?好像是北京利達產品,那位朋友幫個忙解釋一下?先謝謝了

  • 請教有關線路壓降的問題

    關于線路壓降的問題,如果是照明等有關近似于純電阻電路,cosφ﹦1情況下,單相線路的壓降△U=2I*R=2IρS/L;對于三相線路的壓降△U=1.732*I*R=1.732*I*ρS/L如果涉及到電動機等有無功損耗的cosφ≠1情況下的,單相線路的壓降△U=2I*Z=2I*根號下R*R+X*X ;對于三相線路的壓降△U=1.732I*Z=1.732I*根號下R*R+X*X這種純理論的說法啊對?還有如果涉及到溫度的話,阻抗值(一般取溫度為20°狀態下)是不是要換算到導體允許的最高溫度T下的阻抗值?還有個問題,不明白網上貼出來的 (在一般的三相電路中電壓損失DU的計算采用下面的基本公式:PR+QXDU = ————— = IrR+IqX = IRcosj + IXsinjU式中:P—有功功率,kWQ—無功功率,kvarU—電壓,VR、X—線路的電阻、電抗,WIr、Iq—有功電流、無功電流,Acosj—功率因數電壓損

  • 關于線路絕緣困惑的問題

    前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,(由于原線路敷設有問題,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,PE,N線無任何返電的情況。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,無跳閘情況(漏電保護器完好)。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通。望高人指點

  • 這棟別墅,電氣線路怎么設計呀

    這棟別墅,電氣線路怎么設計呀

    我家現在建房子,按這個圖紙蓋,問問那個電氣這塊要怎么設計呢?

  • 線路變壓器組,如何設五防?

    目前一項目,變電所設在樓內(4臺1250kVA),10kV開閉所在200m之外,同屬一家單位管理。現甲方要求,變電所內不設高壓柜,四路10kV進線直接進入四臺變壓器柜。每兩路10kV進線,在低壓側設母線聯絡。請教,在此情況下,低壓母線如何與兩臺變壓器前開關(在10kV開閉所內)實現五防?是不是可以設微機保護與開閉所聯網啊?有成熟做法嗎?

  • 什么是線路的亙長,什么是線路的回長???

    在架空線路中,請問什么是線路的亙長,什么是線路的回長,二者有何聯系?另外這個架空線的工程量在設計中如何取值?謝謝大家了。。。

點擊加載更多

線路管

線路管專題,為您提供線路管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與線路管 相關的專業交流討論,更多線路管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

110kv線路工程

線路零序保護

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 包头市| 旬邑县| 新竹市| 原平市| 澄江县| 延长县| 林州市| 陆良县| 凉城县| 衡阳县| 东乡族自治县| 米泉市| 福建省| 林甸县| 溧阳市| 建德市| 广饶县| 南靖县| 宁津县| 乾安县| 蒙阴县| 黔东| 江陵县| 深泽县| 新乡市| 定边县| 五寨县| 廉江市| 新邵县| 林周县| 静乐县| 寿阳县| 洮南市| 台中市| 房产| 富川| 长宁县| 明光市| 南开区| 东安县| 西宁市|