国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 富士變頻器多次報接地故障

    我廠空調機組為重要設備,但近期由于富士變頻器出現報警(接地故障)但第一次只是除塵清掃了以下,就可以恢復。維修人員認為是由于變頻器由于長期不清掃造成的。昨日變頻器又出現接地報警,而且距上次清掃時間剛剛一個月。請教各位高手這是什么原因?

  • ATV71變頻器 過流保護故障

    請高人指點,ATV71變頻器在正常停車時,過流保護故障,必須復位才能消除。電機45.3KW,電流94A,速度5150rpm。不知什么原因,求教。謝謝了

  • 急!ABB ACS800變頻器故障

    ABB的ACS800變頻器,如果模擬量信號4-20MA的輸入電流短暫缺失,會不會造成變頻器過電流現象發生?我單位的變頻器故障顯示OVERCURRENT(過電流) 下翻頁后顯示 1 last warning RUN DISABLED (未收到運行允許信號)懷疑是不是第二個故障RUN DISABLED 造成了第一個故障OVERCURRENT?請各位給個說法唄!多謝

  • 求解!安川變頻器 CPF00 故障

    一安川G7的變頻器報 CPF00 故障,后更換主控板故障消失,但運行電流異常(低速可以,高速運行時電流過大將近一倍多)設備跳閘。電機是好的,線路無漏電。求解!

  • 關于變頻器故障停機的問題

    鍋爐的引風機電機是用變頻器控制,變頻器是臺達的C2000,變頻器是用PLC觸摸屏手動調整頻率的。昨天突然故障停機,恢復后正常運行。查詢故障代碼是LVN,對應的故障是:定速運轉中,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓測有電壓低于參數06-00設定現象產生。排除是檢查電源電壓和負載是否有突然的重載,電源電壓沒有問題。想請問一下那位對這個比較懂的,能通俗的解釋一下這個故障是什么意思,都會有什么情況引起這個故障的發生,有什么好的建議可以最大的避免這個故障的發生

  • 變頻器的故障及維修對策

    變頻器的故障及維修對策

  • 三菱通用變頻器故障 在線等 有獎勵

    三菱通用變頻器故障 在線等 有獎勵

    剛才碰到的難題,求助:本廠新安裝的三菱通用變頻器 FR-D740-1.5K-CHT,當參數Pr79調為0時,在PU模式,可以在面板上手動調頻率,而當把參數Pr79調為3時,PU和EXT燈同時亮了,這時在面板上,手動M鍵,調高頻率,再按SET鍵后,屏幕閃爍顯示F,過了二秒鐘后,頻率自動跳到0。頻率調不了。把Pr77組參數調為0或2時,也不能調頻。請問這個什么情況。

  • 一臺三菱變頻器的故障 E500 5.5KW

    變頻器通電后什么都好,參數可以設置,但按下啟動按鈕是 變頻器的輸出端就發出很響的短路碰線聲,然后變頻器自動沒顯示,過1秒左右 又變成剛上電的樣子,就是不能啟動,意啟動就短路聲,望各位工程師幫忙說說想法,出出主意,是哪壞?我用萬用表量,黑棒放在+ 紅棒放在輸入端,電阻都相同的 ,輸出我也量了 數值也都相同的

  • 變頻器結構和故障判斷簡介

    變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現電機的變速運行的設備。如圖1所示,其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆變成交流電。對于如矢量控制變頻器這種需要大量運算的變頻器來說,有時還需要一個進行轉矩計算的CPU以及一些相應的電路。 圖11. 整流器 它與單相或三相交流電源相連接,產生脈動的直流電壓。 2. 中間電路,有以下三種作用: a. 使脈動的直流電壓變得穩定或平滑,供逆變器使用。 b. 通過開關電源為各個控制線路供電。 c. 可以配置濾波或制動裝置以提高變頻器性能。 3. 逆變器 將固定的直流電壓變換成可變電壓和頻率的交流電壓。 4. 控制電路 它將信號傳送給整流器、中間電路和逆變器,同時它也接收來自這些部分的信號。其主要組成部分是:輸出驅動電路、操作控制電路。主要功能是: a. 利用信號來開關逆變器的半導體器件

  • 變頻器主回路故障及處理

    變頻器主回路主要由三相或單相整流橋、平滑電容器、濾波電容器、IPM逆變橋、限流電阻、接觸器等元件組成。其中許多常見故障是由電解電容引起。電解電容的壽命主要由加在其兩端的直流電壓和內部溫度所決定,在回路設計時已經選定了電容器的型號,所以內部的溫度對電解電容器的壽命起決定作用。電解電容器會直接影響到變頻器的使用壽命,一般溫度每上升10 ℃,壽命減半。因此一方面在安裝時要考慮適當的環境溫度,另一方面可以采取措施減少脈動電流。采用改善功率因數的交流或直流電抗器可以減少脈動電流,從而延長電解電容器的壽命。 主回路典型故障分析 故障現象:變頻器在加速、減速或正常運行時出現過電流跳閘。 首先應區分是由于負載原因,還是變頻器的原因引起的。如果是變頻器的故障,可通過歷史記錄查詢在跳閘時的電流,超過了變頻器的額定電流或電子熱繼電器的設定值,而三相電壓和電流是平衡的,則應考慮是否有過載或突變,如電機堵轉等。在負載慣性較大時,可適當延長加速時間,此過程對變頻器本身并無損壞。若跳閘時的電流,在變頻器的額定電流或在電子熱繼電器的設定范圍內,可判斷是I

  • 變頻器和電機可否共線接地?

    變頻器可否共線接地?書上些有三種接地第一種專用接地 是指電機和變頻器采用分開的接地線和接地極第二種共用接地 是指電機和變頻器采用分開的接地線和共用的接地極第三種共線接地 是指電機和變頻器共同采用一條接地線和共用一個接地極第三種為何不可以?請指導

  • 變頻器一拖二,看看可以嗎 ?

    變頻器一拖二,看看可以嗎 ?

  • 關于丹佛斯變頻器的故障

    有一臺使用5年的丹佛斯200KW變頻器。最近經常出現遠控狀態下頻率自動下降的情況,從29HZ自動下降到16HZ左右。電流電壓均正常、接線端子完好、電機正常、請問懂行的師傅講一下是怎么回事?怎樣處理?

  • 淺淡變頻器應用及故障排除!

    淺淡變頻器應用及故障排除!

    在當今社會的工廠企業中,變頻器做為一個不可或缺的角色,越來越顯示出它的重要性。做為一名電工,首當其沖要經受新科技的洗禮,全面掌握變頻器的應用技術,在本人服務的工廠里,變頻器品牌不下十幾種,幾年下來也積累些經驗,在此與電工同行們分享一下。 首先是變頻器的選型問題,所選型號變頻器功率一定要和電機功率相匹配,不可過大或過小,說到這,有一個案例至今仍讓我記憶猶新,那是一次細紗機的設備改造,廠家派人過來安裝,安裝過程中,將原車主電機22KW日立變頻器換成了15KW變頻器,當時我負責配合他們的工作,提醒他們變頻器功率太小,因為主電機是18.5K

  • EV2000-4T0550G變頻器的故障與排除

    出現故障的變頻器操作面板顯示的故障代碼為E019,且按下復位鍵無法消除該故障,變頻器停止工作;經查故障代碼是E019的故障為電流檢測電路故障。 EV2000-4T0550G變頻器的電流檢測元件為霍爾元件,通過H1、H2和H3這3個霍爾元件檢測變頻器的三相輸出電流,經相關電路轉換成線性電壓信號,再經過放大比較電路輸入到CPU,CPU根據該信號大小判斷變頻器是否過電流,如果輸出電流超過保護設定值,則故障封鎖保護電路作,封鎖IGBT脈沖信號,實現變頻器的過流保護功能。 一般說來,變頻器會由于控制板連線或插件松動、電流檢測元件損壞和電流檢測放大比較電路異常導致電流檢測電路故障,第一種情況需檢查控制板連線或插件有無松動;第

  • 變頻器本身的故障自診斷及預防功能

    過去的晶體管變頻器主要有以下缺點:容易跳閘、不容易再啟動、過負載能力低。由于IGBT及CPU的迅速發展,變頻器內部增加了完善的自診斷及故障防范功能,大幅度提高了變頻器的可靠性。 如果使用矢量控制變頻器中的“全領域自動轉矩補償功能”,其中的“啟動轉矩不足”、“環境條件變化造成出力下降”等故障原因,將得到很好的克服。該功能是利用變頻器內部的微型計算機的高速運算,計算出當前時刻所需要的轉矩,迅速對輸出電壓進行修正和補償,以抵消因外部條件變化而造成的變頻器輸出轉矩變化。 此外,由于變頻器的軟件開發更加完善,可以預先在變頻器的內部設置各種故障防止措施,并使故障化解后,仍能保持繼續運行,例如:對自由

  • 變頻器出現故障的內因和外因

    變頻調速技術是現代電力傳動技術重要發展的方向,隨著電力電子技術的發展方向,隨著電力電子技術的發展,交流變頻技術從理論到實際逐漸走向成熟。變頻器不僅調整平滑,范圍大,效率高,啟動電流小,運行平穩,而且節能效果明顯。因此,交流變頻調速已逐漸取代了過去的傳統滑差調速、變極調速、直流調速等調速系統,越來越廣

  • 三菱E5405.5KW變頻器故障

    三菱E5405.5KW變頻器顯示無問題.按動正反轉按鍵.顯示輸出頻率正常運行.但是無電壓輸出.不只何故.?是否只有更換變頻器呢?

點擊加載更多

變頻器 接地故障

變頻器 接地故障專題,為您提供變頻器 接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻器 接地故障 相關的專業交流討論,更多變頻器 接地故障相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電網接地故障

接地故障指示儀

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 云林县| 安阳县| 全南县| 佛坪县| 泾阳县| 太和县| 洪湖市| 会泽县| 寿宁县| 琼海市| 临汾市| 郸城县| 固始县| 陇西县| 洪雅县| 铜川市| 江北区| 剑阁县| 五河县| 师宗县| 扎鲁特旗| 巴里| 新疆| 香港 | 鄂尔多斯市| 衡阳县| 泰兴市| 福建省| 公主岭市| 宜昌市| 民勤县| 浑源县| 苍梧县| 拉孜县| 宁夏| 钦州市| 芦溪县| 丹阳市| 新平| 沧州市| 梁平县|