我廠空調機組為重要設備,但近期由于富士變頻器出現報警(接地故障)但第一次只是除塵清掃了以下,就可以恢復。維修人員認為是由于變頻器由于長期不清掃造成的。昨日變頻器又出現接地報警,而且距上次清掃時間剛剛一個月。請教各位高手這是什么原因?
變頻器的故障及維修對策
鍋爐的引風機電機是用變頻器控制,變頻器是臺達的C2000,變頻器是用PLC觸摸屏手動調整頻率的。昨天突然故障停機,恢復后正常運行。查詢故障代碼是LVN,對應的故障是:定速運轉中,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓測有電壓低于參數06-00設定現象產生。排除是檢查電源電壓和負載是否有突然的重載,電源電壓沒有問題。想請問一下那位對這個比較懂的,能通俗的解釋一下這個故障是什么意思,都會有什么情況引起這個故障的發生,有什么好的建議可以最大的避免這個故障的發生
常見變頻器故障原因分析過電流跳閘的原因分析 (1)重新起動時,一升速就跳閘。這是過電流十分嚴重的表現。 主要原因有: 1)負載側短路 2)工作機械卡住 3)逆變管損壞 4)電動機的起動轉矩過小,拖動系統轉不起來 (2)重新起動時并不立即跳閘,而是在運行過程中跳閘 可能的原因有: 1)升速時間設定太短 2)降速時間設定太短 3)轉矩補償設定較大,引起低速時空載電流過大 4)電子熱繼電器整定不當,動作電流設定得太小,引起誤動作電壓跳閘的原因分析 (1)過電壓跳閘,主要原因有: 1)電源電壓過高 2)降速時間設定太短 3)降速過程中,再生制動的放電單元工作不理想 a.來不及放電,應增加外接制動電阻和制動單元 b.放電支路發生故障,實際并不放電 (2) 欠電壓跳閘,可能的原因有: 1) 電源電壓過低
目前人們所說的交流調速系統,主要指電子式電力變換器對交流電動機的變頻調速系統。變頻調速系統以其優越于直流傳動的特點,在很多場合中都被作為首選的傳動方案,現代變頻調速基本都采用16位或32位單片機作為控制核心,從而實現全數字化控制,調速性能與直流調速基本相近,但使用變頻器時,其維護工作要比直流復雜,一旦發生故障,企業的普通電氣人員就很難處理,這里就變頻器常見的故障分析一下故障產生的原因及處理方法。 一、參數設置類故障 常用變頻器在使用中,是否能滿足傳動系統的要求,變頻器的參數設置非常重要,如果參數設置不正確,會導致變頻器不能正常工作。 1、參數設置 常用變頻器,一般出廠時,廠家對每一個參數都有一個默認值,這些參數叫工廠值。在這些參數值的情況下,用戶能以面板操作方式正常運行的,但以面板操作并不滿足大多數傳動系統的要求。所以,用戶在正確使用變頻器之前,要對變頻器參數時從以下幾個方面進行: (1)確認電機參數,變頻器在參數中設定電機的功率、電流、電壓、轉速、最大
三菱E5405.5KW變頻器顯示無問題.按動正反轉按鍵.顯示輸出頻率正常運行.但是無電壓輸出.不只何故.?是否只有更換變頻器呢?
開利19DN機組一切正常,開機40分鐘后報溶液泵變頻器故障或高溫停機,量溶液泵電機良好,變頻器運轉良好(自己觀察)溶液泵溫度也不高?
請教專業高手,我公司有一臺75KW變頻器,安裝使用5年了,現在出現故障報警,顯示SCF,根據說明書的處理方法也檢查了,就是解決不了。
一、正確使用變頻器應注意事項 1、環境溫度對變頻器的使用壽命有很大的影響。環境溫度每升10℃,則變頻器壽命減半,所以周圍環境溫度及變頻器散熱的問題一定要解決好。 2、正確的接線及參數設置。在安裝變頻器之前一定要熟讀其手冊,掌握其用法、注意事項和接線;安裝好后,再根據使用正確設置參數。 3、注意轉速與揚程的關系。電機的選擇及其最佳工作段是比較重要的問題。如果變頻器長時間運行在5HZ以下,則電機發熱成了突出問題。 4、V/f控制屬于恒轉矩調整。而矢量控制使電機的輸出轉矩和電壓的平方成正比的增加,從而改善電機在低速時的輸出轉矩。 5、若系統采用工頻/變頻切換方式運行,工頻輸出與變頻輸出的互鎖要可靠。而且開停泵、工頻/變頻切換都要停變頻器,再操作接觸器。由于觸點粘連及大容量接觸器電弧的熄滅需要一定時間,上述切換的順序、時間要考慮周全。 6、外部控制信號失效的問題。一般是幾種情況:信號模式不正確、端子接線錯誤、參數設置不正確或外部信號自身有問題。
當TCC參數為LOC時,面板控制有效,此時面板上的RESET鍵可以復位允許復位的故障,設定的端子故障復位無效;當TCC參數為2C或3C時,端子控制有效,此時端子上設置的故障復位可以復位允許復位的故障,面板上的RESET鍵無效。
富士變頻器維修與故障處理1 引言無論是G/P9系列還是G/P11系列的低壓通用變頻器在發生保護動作時,作為工程師或技術人員,首先要參照該變頻器的說明手冊進行判斷和處理,在問題依然不能解決的情況下,參考此文章會對大家有所幫助2 常見故障及判斷(1)OC報警鍵盤面板LCD顯示:加、減、恒速時過電流。對于短時間大電流的OC報警,一般情況下是驅動板的電流檢測回路出了問題,模塊也可能已受到沖擊(損壞),有可能復位后繼續出現故障,產生的原因基本是以下幾種情況:電機電纜過長、電纜選型臨界造成的輸出漏電流過大或輸出電纜接頭松動和電纜受損造成的負載電流升高時產生的電弧效應。小容量(7.5G11以下)變頻器的24V風扇電源短路時也會造成OC3報警,此時主板上的24V風扇電源會損壞,主板其它功能正常。若出現“1、OC2”報警且不能復位或一上電就顯示“OC3”報警,則可能是主板出了問題;若一按RUN鍵就顯示“OC3”報警,則是驅動板壞了。(2)OLU報警
1引言 近年來隨著電力電子技術、功率半導體器件及變頻控制理論的發展,變頻器作為一種智能控制電源已被廣泛應用于各行業,90年代初期主要以進口品牌為主如富士、三菱、西門子、ABB等,90年代中期國產變頻器日漸出現在市場上,主要以通用型變頻器為主。目前國產變頻器技術已逐漸成熟,國產變頻器市場占有率也逐漸提高,作為國內變頻器專業生產廠家之一的深圳康沃電氣技術有限公司,經過短短幾年時間的發展,康沃變頻器憑借其優越的性能,日漸被客戶所接受。康沃公司目前生產的變頻器主要有通用型G1/G2系列、風機水泵專用型P1/P2系列、注塑機專用型ZS/ZC系列及高性能單相變頻器S1系列,其它各類專用變頻器、更高性能的矢量型變頻器也將陸續推向市場。本文主要講述康沃變頻器通用型在應用中出現的常見故障及處理方法,以便用戶參考。 2通用型變頻器主電路 目前市場上國產變頻器主要以低壓通用型變頻器為主,為下文敘述方便,現簡要介紹通用型變頻器的主電路結構,從變頻器結構上分有交-交變頻器與交-直-交變頻器,從變頻性質分主要電壓源型變頻器與電流源型變頻器,目前國內生產的變頻器主要以電壓源
一恒壓供水工程,是一拖四的,四泵循環軟啟。另設24小時輪換,在轉換的過程中有時變頻器顯示故障,不能運行,但關掉電后,重新啟動,一切正常。百思不得其解啊,望大家幫忙分析下,先謝了!
變頻器的維護與故障診斷
變頻器主回路主要由三相或單相整流橋、平滑電容器、濾波電容器、IPM逆變橋、限流電阻、接觸器等元件組成。其中許多常見故障是由電解電容引起。電解電容的壽命主要由加在其兩端的直流電壓和內部溫度所決定,在回路設計時已經選定了電容器的型號,所以內部的溫度對電解電容器的壽命起決定作用。電解電容器會直接影響到變頻器的使用壽命,一般溫度每上升10 ℃,壽命減半。因此一方面在安裝時要考慮適當的環境溫度,另一方面可以采取措施減少脈動電流。采用改善功率因數的交流或直流電抗器可以減少脈動電流,從而延長電解電容器的壽命。 主回路典型故障分析 故障現象:變頻器在加速、減速或正常運行時出現過電流跳閘。 首先應區分是由于負載原因,還是變頻器的原因引起的。如果是變頻器的故障,可通過歷史記錄查詢在跳閘時的電流,超過了變頻器的額定電流或電子熱繼電器的設定值,而三相電壓和電流是平衡的,則應考慮是否有過載或突變,如電機堵轉等。在負載慣性較大時,可適當延長加速時間,此過程對變頻器本身并無損壞。若跳閘時的電流,在變頻器的額定電流或在電子熱繼電器的設定范圍內,可判斷是I
變頻器可否共線接地?書上些有三種接地第一種專用接地 是指電機和變頻器采用分開的接地線和接地極第二種共用接地 是指電機和變頻器采用分開的接地線和共用的接地極第三種共線接地 是指電機和變頻器共同采用一條接地線和共用一個接地極第三種為何不可以?請指導
一、防止無線電干擾的措施請降低載波頻率,降低載波頻率后如果電機有噪音和不正常及無效時,可按1-4采取措施。(原因復雜時有時要采取2個以上措施)。1、變頻器本身直接輻射。措施:1)將變頻器套上金屬箱并接地。金屬箱盡量大一些,接地線要短精。2)用專用接地線。2、電源主回路電線成了天線,輻射電磁波。措施:為降低電源主回路干擾,加裝濾波器更有效。
變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現電機的變速運行的設備。如圖1所示,其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆變成交流電。對于如矢量控制變頻器這種需要大量運算的變頻器來說,有時還需要一個進行轉矩計算的CPU以及一些相應的電路。 圖11. 整流器 它與單相或三相交流電源相連接,產生脈動的直流電壓。 2. 中間電路,有以下三種作用: a. 使脈動的直流電壓變得穩定或平滑,供逆變器使用。 b. 通過開關電源為各個控制線路供電。 c. 可以配置濾波或制動裝置以提高變頻器性能。 3. 逆變器 將固定的直流電壓變換成可變電壓和頻率的交流電壓。 4. 控制電路 它將信號傳送給整流器、中間電路和逆變器,同時它也接收來自這些部分的信號。其主要組成部分是:輸出驅動電路、操作控制電路。主要功能是: a. 利用信號來開關逆變器的半導體器件