設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??
在<工業與民用配電設計手冊>中可以找到3線的或者3相4線的電纜的阻抗參數,但是我在計算過程中遇到了一些2芯的電力電纜(我估計應該是民用電部分),根本沒有任何的說明資料.哪位大哥有這方面資料給說明下! 小弟在這謝過了先!!
對于有中性線的電纜提供的參數都是分別提供了 相線和中性線的正序和零序的阻抗 ~~ 但是到計算中需要的是電纜的單位正序和零序電抗,有誰知道這之間該怎么計算么 ?謝謝
最近領導讓做一個短路電流的計算、校驗表格。需要查找電纜、母線等三相電阻/阻抗;單相電阻/阻抗的數據。可惜翻了一周了,還差這幾個粉色區域的數據,前輩們有沒有什么計算的辦法,把這些數據搞到手?。?/p>
書上都說單相接地電容電流。如果線路較長,正常工作時候10kv電纜線路上是不是也有電容電流,提供容性無功?10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算?
一條10KV線路(LGJ-95)在5公里處短路時短路電流為1000A,怎樣計算10KV母線的殘壓?(已知:LGJ-95型導線每公里電阻是0.33歐姆,每公里電抗是0.42歐姆)
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
10kV電纜假如在充電狀態(即帶電狀態)時操作開關斷掉電纜的電,這時時會產生電容電流的是嗎?我不是很理解,不過知道電容電壓突變好像會有點什么事發生的,呵呵,我也是模模糊糊的,請高手教一下。謝謝。還有如何計算,是電壓除以容抗嗎?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
10\0.4KV變壓器高壓側10KV進線電纜計算電流怎么計算?我粗略計算的時候就用變壓器所帶的用電負荷除以10KV得出電流,這樣計算會不會差很多?請各路高手指點指點,在此先謝過了。
做一個變電站,想問下變壓器一次側(10KV)的電纜的熱穩定計算方法?是不是把低壓側的短路電流歸算到高壓側,再根據高壓側的短路電流選擇電纜?還有就是多大線徑的10KV電纜(比如YJV-8.7/10)對應的高壓側短路電流限值,有沒有查詢表格?
1000kVA的變壓器,高壓側用多大的銅纜?50的夠用嗎?問過一些同學和同事,都說載流量是夠了,平時也經常這么用,但是從來沒做過熱穩定校驗,不知道嚴格來說,熱穩定夠不夠。哪位大俠知道熱穩定校驗如何計算?
國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮? 這些問題我一直很疑惑,希望大家能幫忙!
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!?。。?
在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
10kv電纜阻抗計算
10kv電纜阻抗計算專題,為您提供10kv電纜阻抗計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜阻抗計算 相關的專業交流討論,更多10kv電纜阻抗計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題