二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三點五,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推
請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量啊?在電力工程電纜設計規范 GB50217-94中,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,為什么三芯的確是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,240是單股截面積,選型的時候,應該是考慮單股的載流量對吧?
受電端為一車間,計算電流為502A,電纜長度為300米(穿管埋地敷設),請問選用兩根并列的YJV-1KV電纜,選多大線徑。兩根并聯電纜的載流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 編輯 ]
請教各位:電纜穿過墻上的封堵,然后沿著橋架敷設,在計算載流量時,敷設方式是按有孔托盤,還是隔熱墻來選?是否與穿墻的厚度有關?
1、土壤熱阻率 對于在地中埋設的電纜,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,必須適當地降低載流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換。 2、絕緣材料 不同絕緣材料的載流量有所不同,具體可以參考國家標準。 目前電氣火災比例增長很快,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞、過熱自燃、接觸不良、電纜單相接地和相間短路等故障引起的。因此,如何科學的合理的使用電纜電線,準確地選擇電纜電線的載流量,合乎規范的進行管理維護,至關重要。 3、多回路成組
一個小程序,可以看看。
電力電纜載流量計算軟件設計
一根YJV-185*4+95*1的電纜,其總載流量是單獨一根185的電纜的四倍或者五倍么?如果不是,他的載流量和單獨一根185的電纜載流量有什么關系?怎么計算?
當一個管里面穿2~4根導線的時候跟一根管穿大于12根導線的時候安全載流量是差別很大的,那我們應該怎么選,實際工程中往往一個線槽或者pc管里面穿了多于12根的導線,這樣的話按道理是必須加大導線截面的,但是這樣豈不是太浪費嗎?加大一號導線,造價提高不少。
BV2.5的載流量是20ABV4的載流量是30ABV6的載流量是50ABV10的載流量是64ABV16的載流量是100ABV25的載流量是105ABV35的載流量是150A
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
銅芯電線電纜載流量標準
謝謝朋友們。
我想問一下,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,是不是就是50平方的載流量呢?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,如果可以,這樣的線載流量又是多少
各位大俠:本人有個小問題 施工中,設計單位建議采用185的單芯電纜,結果我方購買了3*185的3芯電纜.結果設計單位說單芯電纜的"截流量"比3芯電纜的"截流量"大,如果要布放需把3芯電纜的兩芯并聯才能達到單芯電纜的要求.請問以上說法是否屬實?另"截流量"是不是"載流量"?請賜教
電纜和導線載流量如何選擇確定?如果查《建筑電氣常用數據》04DX101-1選用,導線或電纜穿管在墻內敷設是查“隔熱墻內”敷設一欄載流量,還是查“敷設在明敷導管內”一欄載流量?[ 本帖最后由 sy8653554 于 2012-8-23 18:32 編輯 ]