国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 相信電纜計算程序還是自己用公式計算

    我最近開始用一個電纜計算程序考慮電纜選型,發現計算程序計算出來的電纜型號我自己計算的要高一個等級,自己計算方式應該沒什么大的問題,好多工程已經驗證,我是該相信程序還是自己計算的。

  • (分享)電纜計算程序,給需要的人!

    本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-14 08:55 編輯 界面介紹:1、計算功率:單位KW,最好在500KW以內。2、功率因素:從0.05~1.00變化,間隔0.05。3、相位:三相、單相220V的A相B相C相、單相380V的AB相BC相CA相。4、計算電流:單位A,其值根據上述2~4自動計算。是選擇電纜的三個方法之一,當校正后的電纜載流量大于計算電流時,此電纜即為所選電纜。見公式一。5、開關電流:單位A,是保護電纜用的自動開關整定電流,其值大小影響電纜選擇結果,是選擇電纜的三個方法之一,當校正后的電纜載流量大于開關電流時,此電纜即為所選電纜。見公式二。6、電纜長度:單位m,最好在2000m以內,第三個選擇電纜的方法中使用,關系到線路電壓降的大小。7、線路壓降:第三個選擇電纜的方法中的關鍵性指標,直接決定電纜是否滿足要求,最好不超過15%。見公式三。8、敷設位置:分空氣和土壤。電纜在空氣和土壤中的載流量是不一樣的,一般空氣中略大。三

  • 同軸電纜衰減計算程序.rar

    同軸電纜衰減計算程序.rar

  • 電纜計算程序v1.1綠色版.rar

    電纜計算程序v1.1綠色版.rar

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 請問“水管計算程序”怎么用???

    這個軟件中有“生活給水系統”“消火栓系統”“自動噴灑”“室外雨水管計算”四部分其中的“室外雨水管”計算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?懇請各位高手指教!謝謝!

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 關于自編計算程序的問題

    各位!在水工設計過程中,自己編寫的計算程序或畫圖軟件,能否直接用于工程設計中呢?需不需要評審一類的過程,還有各位所在單位是否鼓勵職工自己編寫計算程序?我感覺水工設計的計算機化水平很低,好多計算都是要算了才自己用EXCEL編寫計算書。還有就是水工圖沒有什么畫圖軟件,不像結構的PKPM一樣。我建議網易土木水利版來組織一批熱心朋友以規范為導向來系統化的開發水利計算軟件和繪圖軟件,從而簡化設計過程。想法有些天真了!哈哈[ 本帖最后由 li105820 于 2009-12-24 14:29 編輯 ]

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 常用CASIO4800計算程序集

    常用CASIO4800計算程序集

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 【原創】缺角獨基的計算程序

    基礎設計時,有時基礎相碰,要求一方僻讓,通常將一方獨基切去一角。 本程序能計算缺角獨基或偏心基礎,需要者可下載。

  • 海底電纜無功損耗的計算

    知識點:海底電力電纜

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

  • [求助]求賜各種水文計算程序?。?!

    各位水利界的前輩,本人初來乍到,因為是剛剛參加工作,從事的是水文水利計算方面的,想到這里來尋找一些計算源程序,可我暫時又沒有水幣,依我現在的能力又很難賺到水幣,希望誰能幫助我一下,給我?guī)讉€計算的程序(不勝感激):1。水庫的調洪演算2。洪水過程線推求方面程序我的email:[email protected]?。?!

  • 關于開挖計算程序包的問題

    請問張工,我做一個河涌整治的工程時,用zdm的開挖計算程序包算開挖,回填量河涌兩邊的樁號是分開標的,因為有一邊只有部分地段要整治。我算開挖,回填的時候分開兩邊來算,到后面生成工程量表時,如果是單選一邊(左或右)是對的,但是全部數據都選擇(兩邊)后卻分不清左岸右岸了,只顯示一邊!請問是不是一定要兩邊樁號對應才能得出正確的匯總?

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?

點擊加載更多

電纜計算程序

電纜計算程序專題,為您提供電纜計算程序相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜計算程序 相關的專業交流討論,更多電纜計算程序相關內容請訪問