一、電功率計算公式 1.在純直流電路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電功率(W),U---電壓(V),I--
手頭沒有課本,要用公式,好像是與流速成三次方的,但不記得具體公式,拜托!還有中央空調主機的性能曲線,一般何種溫差狀態可以達到最好性能?
CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?
大家好! 小弟剛做風機不久,這兩天在給**做一個PPT,關于風機效率,我PPT給的公式為: 有效功率(kW)=風壓(Pa)X 風量(m3/h)/(3600 X 1000) 完后發給**商,他說那個3600該改成3560,這個**商做了好多年了,很有經驗,請問下**說的又道理嗎?為什么?
大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,請大家?guī)兔ΑU垎栐趺磸囊阎娏饔嬎愠鲂栌秒娎|的線徑,要公式計算,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算。 謝謝謝謝了
知識點:三相電的電功率 三相電的電功率的計算公式是: P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U電源的線電壓,I線電流,cosφ功率因數。在純電阻電路cosφ是1,在感性負載為主的電力拖動cosφ取0.75,在以電解電度負載cosφ取0.6。知道了功率,電壓和功率因數,我們就可以計算出設備的電流。 阻性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1 =304A 感性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75 =405A <
一、電功率計算公式: 1、在純直流電路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電功率(W),U---電壓(V),I----電流(A), R---電阻(Ω)。 2、在單相交流電路中: P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因數, 如白熾燈、電爐、電烙鐵等可視為電阻性負載,其 cos φ=1 則 P=UI U、I---分別為相電壓、電流。 3、在對稱三相交流電路中 不論負載的連接是哪種形式,對稱三相負載的平均功率都是: P=√3UIcosφ 式中:U、I---分別為線電壓、線電流。 cosφ ---功率因數,若為三相阻性負載,如三相電爐, cosφ=1 則P=√3U。 二、歐姆定律部分 1.I=U/R(歐姆定律:導體中的電流跟導體兩端電壓成正比,跟導體的電
一、電功率計算公式:1在純直流電路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電
什么是電功率?在單位時間內電流所做的功叫做電功率;其中單位時間為秒(s),所做的功就是指電功。電功率使用符號大寫的英文字母“P”表示,電功率是描述電流做功快慢程度的物理量,通常所謂用電設備容量的大小,通常都是指的電功率的大小,他表示該用電設備在單位時間內做功的能力。如果您不太理解,那么舉個例子:把電流比作水流,如果您有一次喝了一大碗水,那么喝下去的這個水的重量就是您做的電功;而您總共花了10秒喝完,那么每秒喝水的多少也就是電功率啦。電功率計算公式通過上面對電功率概念的基本描述以及筆者所做的比喻,很多人可能已經想到了電功率計算公式啦;我們繼續拿上面的喝水的例子來說明:既然總共在10秒內喝了一大碗水,那么也就比作是10秒內做了一定量的電功,那么計算公式就顯而易見了,將電功除以時間,所得的數值便是用電設備的電功率啦:
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,請高手指點一二!
:hug: 很實用
總負荷是8.0KW,需要系數取0.8,功率因數0.8,用天正電氣8.2系統生成,得出的結果(計算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鳥,不懂,為何取0.8的系數,不是8KW*0.8系數=6.4KW,而是產生7.2KW了呢?請問高手們指教這是如何計算出來的,公式又是什么?求公式。先行謝謝各大位,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
各種計算公式全集.part01.rar
2008版民規6.1.2條文解析中關于柴油發電機功率計算公式問題,此公式好像沒有考慮發電機的負載率,是否按發電機的100%的負載率計算?如果發電機環境溫度超過允許值,是否需要除以負載率算發電機功率?
由于電動機原來采用NU型深溝柱軸承,允許電動機軸向竄動。軸承內圈兩側有擋邊,外圈無擋邊,因此允許軸相對軸承雙向位移,可以承受軸熱膨脹引起的伸長。同時軸承的間隙相對深溝球軸承來說偏大,但軸承的受力為線形,比深溝球軸承的點受力好。
我單位想在大功率電動機上安裝單獨電容補償裝置,但無法得到該電動機的自然功率因數值,現我所用公式為瞬時功率因數計算公式:cos&=p/1.732*I*U,電動機為星三啟動,功率為83/110KW,電流為168/201A,我取值分別為83KW,168A,380V,代入公式得該電動機自然功率因數為0.76,由0.76提升到0.90查表K值為0.371,該數字乘以83KW,得出應該加裝30Kvar電容器.我現在對我所使用的公式持懷疑態度,請各位高手予以指正.
怎么根據電流,功率計算電纜截面積?還有敷設方式及穿管規格例:P=18.5 3臺 I=38.9 3臺 截面 YJV3*16+1*6 敷設方式及穿管規格 600*150*2.5+DN40