直流供電電纜電壓損失計算
本帖最后由 開心老爸 于 2014-7-2 20:48 編輯 有一座泵房,需要供電,330kW(3臺110kw),水泵啟動方式軟啟動,供電距離280米,甲方要求低壓供電,采用3根YJV22-3X240+1X120電纜,請問如何計算壓降,單根的我會算,3根是不是按每根承受1/3的電流計算呢,請各位不吝賜教
下面的參考答案中給出的計算,貌似并沒有采用線路至遠端設備的電壓損失5%,請教原因是是什么? 提前謝謝您的回復。
本人不是做市政工程設計的,最近遇到一個橋梁照明的問題:一座引橋上,由于條件受限,單個照明回路長達1.6公里,共設47套250W高壓鈉燈,單燈工作電流3A,用70的電纜能行嗎??懇請各位高手指點。
具體這是什么意思? 1.73 0.9 0.38 是怎么來的 算出電流了 怎么選用的 電纜和敷設方式 ?電壓損失計算: 樓高18m 變電站距本樓100m Ua%=0.053/A.km Ij=138A U%=Ua%*Ij*L=0.053*138*0.1=0.71<0.5 其中Ua%什什么意思?算出的結果和0.5有什么關系?我是剛學習電氣的,希望有好心的師傅幫忙解答一下 謝謝
請問,50KW負荷,600米距離,選用3*70+2*35銅芯電纜可以嗎?請朋友用天正軟件計算電壓損失為9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS計算,為5.71。若用R=Ρl/電纜截面,△U=IR計算,△U%為3。請求各位幫忙指點一個正確的算法,選用 70的電纜到底可以嗎? 謝謝!!
現有一泵房,三相負荷,250KW,電流約500A。距離300米。直埋YJV用單根240計算壓降,0.3x500x0.054=8.1(查常用電氣數據手冊)按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06按雙根185計算:0.3x500x0.064/2=4.8(按單根185計算除2)這樣計算是否合適?
負荷為10KW,因數為:0.9,采用VV電纜6mm2,請問這條電纜可以配多長距離?
在用天正計算電纜電壓損失時,在電纜截面積欄,如果是兩根120電纜,是否依然按120考慮?還有線路名稱欄如果沒有相應電纜如VV22,該如何處理。請教大家!
單相220V電壓損失如何計算?如一道路照明線路,距離變電所100m開始設置燈具,每桿400W,每30m一桿,共30桿,為平衡負荷,三相電纜引去,計算其電壓損失
各位老師好,本人正在做一個國外項目,要求計算線路的電壓損失。一般國內利用配電手冊的公式計算很簡單,但是在手冊的那個公式是從國外的那個規范或是參考書來的,本人一直找不到,請各位論壇指點一下規范號或是參考書名,謝謝了!!!
各位好,我想請教關于電壓損失計算公式的問題,我在有些書上看到電壓損失的計算公式是,三相交流電路△U%=173IL(rcosΦ+xsinΦ)/U,單相交流電路△U%=200IL(rcosΦ+xsinΦ)/U,直流電路△U%=200ILR/U,其中 U—線路工作電壓,三相為線電壓,單相為相電壓,單位VI—工作電流AL—線路長度 kmR—電阻Ω/kmX—電纜單位長度的電抗Ω/kmcosΦ—功率因數請問直流電路中為什么要乘以200啊??還有就是為什么在三相交流電路中系數是173,而單相交流電路中是200啊?還有能告訴我這些公式是怎么推到出來的,就更好了,謝謝!![/size[ 本帖最后由 aiweiqingyuan 于 2008-8-24 15:38 編輯 ]
很方便 很綠色的
一臺7.5KW的三相隔爆電機。額定電流15A,起動倍數是7.電源取自罐區配電間。變電所到罐區配電間300米(3x95的電纜),罐區配電間到電機旁100M,用3x10的電纜,為直接啟動。校驗運行電壓損失如下:我的計算方法如下:U1%=0.109*15*0.3=0.49% U2%=0.909*15*0.11=1.50%所以電壓損失為:U%=U1%+U2%=1.99% (0.109和0.909是按工業與民用配電設計手冊第三版的公式查表算的)。有個地方不明白。到罐區配電間損失了標稱電壓的0.49%,假如為380*0.0049=1.862V。那么再校驗罐區配電間的時的標稱電壓還按380V來算么?還是標稱電壓為380-1.862=378v。請指教:
低壓三相四線制220V/380V電路,如果接有12KW的三相平衡負荷(情況1)或每相接有4KW的單相220V的負荷(情況2);這兩種情況的電壓損失一樣嗎。
《電力工程電氣設計手冊》(十八章)中的計算法,書中寫明是計算照明負荷的,但用這個公式算出的結果總是覺得太大了。這個公式中把負荷、電流取的是整個路燈線路的,而線路長度取的也是整個線路長度。這樣與設備位于線路末端的計算方式就沒什么區別了。可畢竟路燈是均勻布置的,每一段的負荷、電流都是不同的啊?這個公式能不能用啊?哪位大俠有實用點的計算公式告訴給俺,小弟先多謝了。
請教附件圖片中表9-81的注釋中為單相回路電壓損失為表中的數據X2,我理解是單相回路一來一回有兩條線路,所以乘以2,我的問題是那三相線路是否是表中的數據乘以3呢?謝謝您的回復。
參見扒自《工業與民用配電設計手冊》第三版中第九章第五節的圖片,我想問的是,按這樣的公式計算出來的數值是百分數還是具體的電壓損失數值?比如表9-78所示的參考數值,4mm2的線在功率因數為0.8時,電壓損失為1.971,單位是%/A.Km,現在是22A的電流,1.2Km的長度,那么電壓損失為1.971x22x1.2=52.034,如果按單位來看的話應該是52.034%,也就是電壓損失了二分之一多。 這樣理解是否正確,請大家明示