可以作為參考
轉自公眾號:老司機盤造價
轉自公眾號:老司機盤造價 1、常用的支護方式 1.1、土釘墻支護
這是我們公司的一個工程。在前段時間的雨水中,出現了這樣的垮塌情況。請問,這是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,怎么會垮塌成這樣···
三層磚混結構,托梁煥柱,首層拆除一片承重墻,增大圈梁截面,那么這三層如何進行支護,才能安全施工呢?請各位高手 幫忙,吾將萬分感激!
我自己做的設計,供新人學習,用理正計算的。
邊坡支護及邊坡預裂爆破方案
3.常熟某基坑專項支護方案.rar3.常熟某基坑專項支護方案.rar3.常熟某基坑專項支護方案.rar
在原有建筑邊接建樓,開挖深度5m。原有樓為框架結構,要保證原有樓的房心回填土不流失,有什么好的方案沒有,請大家指點下![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-27 16:57 編輯 ]
將建項目四周有高層建筑物,施工基礎采用大直徑挖孔灌注樁?,F場地質條件較復雜,地質剖面大致可以分為兩大層,第一層是沖積土,厚約10-16m,第二層是巖石,巖石層上層為火山爆發形成的玄武巖,厚約0.3-7.2m,個別地方缺失,巖石下層是火山灰形成的凝灰巖,強度較低,厚度較大,巖石頂面起伏較大,局部破碎嚴重并形成孤石,詳細分層有(1) 素填土:為地表硬土層,呈淺黃色;(2) 泥質粉細砂:呈暗紅色;(3) 中粗砂含礫:暗紅色;(4) 粘土含碎石:呈草黃色,夾石、砂;(5) 玄武巖強風化:呈青灰色。問題補充: 我正在學習基坑方面的設計,希望前輩們指導下,越詳細越好,謝謝了。
圖紙簡介: 該工程為錨釘(約束梁)噴錨臨時支護方案,支護高度達到21米。圖紙包括:施工設計說明,錨釘(約束梁)噴錨臨時支護詳圖,約束梁大樣,鋼楔子大樣,錨桿布置立面圖。 投稿網友: xiawan67162422 上傳時間: 201
基坑支護方法眾多,常見支護類型主要有:擋墻支護、樁排支護、深層攪拌水泥樁支護、鋼板樁支護、地下連續墻支護、錨桿支護、鉆孔灌注樁支護、放坡支護等,
論文簡介:根據基坑支護設計特點,基坑支護及土方開挖施工總體施工順序如下:場地進行平整→臨設、洗車槽→支護樁、旋噴樁、→土方開挖、放坡噴錨、鑿除樁頭→冠梁、施工→土方開挖、放坡噴錨、錨索、環梁施工→開挖至基坑底。 投稿網友:fenglongzhexing 上傳時間:
論文簡介:場地南面埋有地下高壓電纜電纜10kv?,F經計算地下電纜管處,施工水平工作面的長度為135m,高壓電纜處錨桿機施工過程風險大,隱患多,是施工重點控制環節之一。整個南面A、H、J、N支護區施工存在一定的難度和危險。為保護施工人員能在一個安全的環境下正常工作和順利完成各項施工任務 投稿網友:fenglongzhexing
1. 施工工藝及方法 1.1 基坑開挖總體施工方案