前幾天做一個220kV變電站的防雷設計,碰到一個問題,以往做的常規的220kV變電站的防雷都是用獨立避雷針和架構避雷針保護,但是該站由于站址面積和避雷針地中距離的要求所限,無法再增加避雷針,但是主建筑物(內有110kVGIS配電裝置、35kV配電裝置、綜合保護室)有部分在保護范圍之外,查閱建筑物防雷規范,應在屋頂設置避雷帶來保護建筑物,問題來了,避雷帶的網格設置應為多大?該建筑物在一、二類防雷建筑物均沒有定義,難道一個220kV變電站(地區樞紐變電站)列入三類防雷建筑物?覺得不妥,特提此問,請大家不吝賜教
變電所是電力系統重要組成部分,因此,它是防雷的重要保護部位。如果變電所發生雷擊事故,將造成大面積的停電,給社會生產和人民生活帶來不便,這就要求防雷措施必須十分可靠。1 雷電的形成 雷電放電是帶電荷的雷云引起的放電現象,在某種大氣和大地條件下,潮濕的熱氣流進入大氣層冷凝而形成雷云,大氣層中的雷云底部大多數帶負電,它在地面上感應出大量的正電荷,這樣,雷云和大地之間就形成了強大的電場,隨著雷云的發展和運動,當空間電場強度超過大氣游離放電的臨界電場強度時,就會發生雷云之間或雷云對地的放電,形成雷電。按其發展方向可分為下行雷和上行雷。下行雷是在雷云產生并向大地發展的,上行雷是
變電所接地包括保護接地、雷電保護接地、以及工作接地。那么保護接地主要指電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架以及線路桿塔等,為防止由于絕緣損壞使其有可能帶電,危及人身和設備的安全而設定的接地;雷電保護接地主要指為了雷電保護裝置向大地釋放雷電流而設的接地;工作接地則是在電力系統電氣裝置中,為變電運行需要所設的接地。所以說,變電接地系統的合理性直接關系到人身和電力設備的安全。 一、如何選擇接地電阻 1、接地電阻的含義 變電所接地電阻實質上是電流經地面某一點與地下某一確定點之間,用歐姆定律計算出來的一個物理值,定義為接地極與零電位的遠方接地極之間的歐姆定律電阻。 2、如何確定接地電阻值 確定變電所接地電阻值要有一定的依據,更要講究經
變電所防雷保護是一個系統工程,它由3個子系統即三道防線組成: 第一道防線,即第三子系統期望將侵入變電所的雷電波降低到電氣裝置絕緣強度允許值以內。我國主要是采用金屬氧化物避雷器(MOA),西方國家除用MOA外,還在所有電氣裝置上安裝空氣間隙,在MOA失效后空氣間隙可作為后備保護。 第二道防線,即第一子系統的作用是防止雷直擊變電所電力設備。 雷擊是無法阻止的,只能通過攔截導引改變其入地路徑。好的設計和建設,能
由于變電所和架空線直接相連接,而線路的絕緣水平又比變電所內的電氣設備高,因此沿著線路侵入到變電所的雷電波的幅值很高。如果沒有相應的保護措施,就有可能使變電所內的主變壓器或其他電氣設備的絕緣損壞。而變電所一旦發生雷擊事故,將使設備損壞,造成大面積停電,給工農業生產和人們的日常生活帶來重大損失和嚴重影響。所以,對于變電所而言,必須采取有效的措施,防止雷電的危害。變電所的防雷保護措施如下。 1.裝設避雷針 裝設避雷針保護整個變電所建筑物免受直接雷擊。
下行雷是在雷云產生并向大地發展的,上行雷是接地物體頂部激發起,并向雷云方向發起的。 2 變電所的防雷措施 變電所遭受的雷擊是下行雷,主要來自兩個方面:一是雷直擊在變
知識點:防雷及接地設計
變電所傳統防雷措施對高壓電氣設備的防護是有效的,但對電子設備的防護并不恰當,為了適應智能化變電所的發展要求,必須在原定防雷措施基礎上,更進一步進行防范。采取措施的原則是分區防護、三級過壓保護、多重屏蔽、均衡電位、浮點電位牽制。根據1992年國際建筑物防雷會議上IEC/TC81中提出的防雷保護區的新概念,對變電的的防雷化分為三個區進行分級防護,根據設備的敏感性和重要性進行加強屏蔽可以起到事半功倍的效果。1第一級防護區為全所范圍內的高壓設備部分和高壓線路的進線段保護范圍。主要措施為獨立避雷針、構架避雷針、架空避雷線、高壓obo避雷器、設備引下線、主接地網和微波塔及其接地。其主要任務為引雷、泄流、限幅、均壓,完成基本的防雷功能。由于避雷針的采用增加了雷擊概率,感應雷對電子設備的危害機率增加。為了減輕雷擊感應幅射,有些工程采用了帶屏蔽作用的引下線,有的采用多條引下線分流,這些措施均可起到一定作用。另外有些變
:handshake
由于變電所和架空線直接相連接,而線路的絕緣水平又比變電所內的電氣設備高,因此沿著線路侵入到變電所的雷電波的幅值很高。如果沒有相應的保護措施,就有可能使變電所內的主 變壓器或其他 電氣設備的絕緣損壞。而變電所一旦發生雷擊事故,將使設備損壞,造成大面積停電,給工農業生產和人們的日常生活帶來重大損失和嚴重影響。所以,對于變電所而言,必須采取有效的措施,防止雷電的危害。變電所的防雷保護措施如下。 1.裝設避雷針 裝設避雷針保護整個變電所建筑物免受直接雷擊。
除了用雷擊次數確定外,變電所的防雷分類是幾類,很多人意見不一致,有說三類的,有說二類的,但是我也沒有找到哪個規范里有明確的劃分,麻煩大神解答下。
變電所在地下車庫內,從該車庫的變電所引至其他的住宅(不在車庫的上方),引出的地方是否也要做防止雷電波引入的措施?以前只是考慮建筑物引入需做防止雷電波引入的措施。
一座辦公樓的10KV地下變電所,近兩月因感應雷低壓總開關跳閘了三次,請問是因為圖紙設計的問題嗎?目前我問了幾個人,有說是因為低壓總開關前沒設SPD,有說是因為高壓真空斷路器吸壓達到低壓斷路器動作值造成的,有說是因為低壓斷路器動作時間未躲開避雷器瀉流時間造成的,到底什么原因,請高手看圖指教。
避雷針為免遭直擊雷破壞,變電所一般設有獨立避雷針和構架避雷針,有些峽谷地帶變電所則采用避雷線保護。其結構均分為接閃器、引下線和接地體,防雷原理相同。為了防止反擊,要求避雷針與被保護設備之間空中距離不小于5m,地中距離不小于3m。構架避雷針一般用于110kV及以上,且裝設集中接地裝置后與主地網連接。獨立避雷針的保護范圍對地面為1.5h(針高),對超過針高一半的空間其保護范圍只能在45°角內校核。目前國際上流行的一種滾球法理論校核獨立obo避雷器的保護范圍比較符合實際。滾球法理論認為直擊和繞擊與雷云帶電量有關,能量越小的雷越易產生繞擊。可形象地解釋為一個半徑與雷云帶電量成比例的以雷云先導為圓心的球,滾落在地面上,到碰到避雷針尖為止。球與地面接觸點到針尖這段弧,如果碰不到被保護物體,則被保護物處在保護范圍內。如中等強度的雷云(U0=50MV),按雷電先導的閃擊距離公式rs=1.63U01.75 ,可得球的半徑為133m。在此情況下得出的保護半徑比有關設計規程
各位好友,我是新人,請問我想學習關于變電所的知識,能不能簡單的說一下,我應該學習那些知識,我的學習方向是什么,現在比較迷茫,因為我很快就被調到變電所干維修電工,現在想給自己充充電,謝謝各位好心人!!!
我現在做一35kV變電所,全屋內布置,變電所總長26米,寬13米,除主變室高8.0米外,其余房間為高5米。經計算預計雷擊次數為0.012次/a,<0.06次/a關于防雷接地設計,我的做法是,在屋頂上不設置避雷帶,利用鋼筋混凝土屋頂焊接連通,利用柱子內兩主鋼筋作為引下線,利用基礎鋼筋作接地極,全長焊通地梁主筋形成均壓帶。變壓器中性點,開關柜基礎槽剛均敷設接地線與地網連接,二次設備室做接地銅排并與地網連接。經計算,接地電阻<4歐姆。 但是領導卻不同意,認為應敷設接地線并打接地極,不利用地梁與基礎,另外還要設置屋頂避雷帶。請問,我該怎么做呢?我的做法是否可行?
10KV變電所保護接地、工作接地和防雷接地的聯合接地系統對接地電阻、防雷引下線距電氣設備的距離等等 有什么要求?有人說當雷電流沿避雷引下線流入大地的過程中會蔓延到配電柜上,所以最好防雷接地與保護接地、工作接地分開··而好多的電氣圖紙都是聯合接地的型式,唯獨今天供電局三產公司給我們設計的圖紙是分開的接地型式,我想知道這兩種型式的各自優缺點,在以后的設計中有所選擇。
變電所防雷接地電阻不能滿足對地電位允許電阻值的要求,滿足接地電勢、跨步電勢和暫態電壓允許電阻值的要求。對于變電站,周圍沒有低土壤電阻率地區或水源,不具備采取引外接地措施降低接地電阻的條件;采用人工降阻、電解接地、爆破接地等其他降阻費用很大且影響變電站的正常運行,有必要對地電位接地電阻允許值進行分析計算,合理選擇確定接地電阻允許值。接地裝置的對地電位,是指發生接地故障時,接地裝置與大地零電位之間的電位差。對地電位要求R≤2000/I,規定對地電位為2000V,對于大部分110~500KV變電所,入地短路電流很大,要求接地電阻很小。對接地電阻大于對地電位要求值時,接地裝置的對地電位超過2000V,例如某站接地電阻允許值為0.951歐姆,對地電位達到55800×0.951=5306V,因此,有必要分析對地電位升高對人體和設備
如果一個10KV變電所既含有二級負荷又含有3級負荷,那對于這個變電所而言,它算幾級負荷?1、只要它有二級負荷,那么這個變電所就是二級負荷,必須按兩回高壓進線進行設計?2、二級負荷占所有負荷的百分比達到一定數值時,這個變電所按二級負荷考慮,低于這個數值時,按三級負荷考慮,只需要一回高壓進線。如果是這個情況,請問該百分比是多少?請問答案是1和2之間的哪一項,依據在哪本規范和手冊上。謝謝。
一般的變電所高壓1-3年一檢測,低壓每年一檢測,我想問問各位大俠,檢測的內容都哪些?參照的哪些規范?還有室外的柱上開關多長時間一檢測?參照哪些規范?謝謝各位大俠~~:)