計算負荷為780kva,1200A,有少量二級負荷,其他為三級。有2回路進線可選,8路出線。問怎么設計變壓器臺數,容量,型號,主接線方式?
設計一個變配電室,一路進線,高壓柜不要計量,出線大概六七臺吧,想知道除了進線柜,PT柜,出線柜和直流屏還要別的嗎?謝謝各路大神!!!
10kV系統變電所,PT采用V-V接法,配出線又設零序電流互感器保護,保護采用綜保,這樣可以嗎?據說PT的V-V接線只能用在"不要求單相接地保護時"?
在注釋5的位置,圖集上說的是KA1處短接了 不是就跳閘了么?
圖紙簡介: 某煤礦10kV變電所一次設備安裝,里面有變電所照明,有需要的進來下載! 投稿網友: john198418 上傳時間: 2013-01-29 <
本人做民用電氣設計已有數年時間,但慚愧的是對變電所設計一竅不通(本地變電所設計多由電力設計院把持).但最接到一外地工程需要做10kv變電所,為難中.跪請那位大蝦出手相救,求變電所設計的設計思路,計算過程.最好是類似畢業論文的東東.在這里先謝謝了!! 信箱[email protected]
我們所經常報警,只報警,但不跳閘,C相或A相有時只是閃動一下,隨即恢復正常,這是否與架空線路有關?我十分時迷惑,但架空線路完好,沒有枝條搭接現象,也沒有瓷瓶損壞的,這該如何解釋。
1.廠房
本人是初次接觸電力系統,想了解一下.10KV電進入變電所,經過 乙線進線柜 乙線計量柜 乙線受電柜 乙線電源互感器柜 然后進入各個變壓器主一次 .我想知道每個乙線柜都是什么做用如何工作的?還有另一部分變電所里還有甲線進線柜 甲線計量柜 甲線受電柜 甲線電源互感器柜這些有是起到什么作用和乙線有什么關系嗎?請指教!
本工程共計6層辦公樓,建筑面積8000M2左右,有地下車庫。現設計一變電所,位于地下車庫內,面積8X9,目前沒有與當地電業溝通過。請教:1、使用400KVA的變壓器也需要高壓成套配電柜么,或者簡單使用跌落式保險代替?2、計量問題要高供高計么,還是低壓側總計即可。3、變壓器使用干式的較合理且設計簡單,但造價相比油式的怎樣,大約高多少?(包括隔油池等額外全部計算在內)請不要說什么你要和當地電業聯系的話,直接給參考意見,國標和你當地的都可以,謝謝大家~~
懇求各位幫助,工廠要建一個800KVA變電所,請教各位,總體80萬左右造價的是怎樣的檔次?并想了解一下sm6高壓開關柜的價格范圍,配置7.5萬的進線柜的話,是什么品牌?先謝謝各位啦。
無人值班系統,裝機6000KW,高壓KYN28A開關柜,低壓柜配ABB包括增容費,設計費,材料費,安裝費,初試費等等!
50MKVA主變
10kv變電所二次系統原理圖
《10kV及以下變電所設計規范》“第4.2.6條 配電裝置的長度大于6m時,其柜(屏)后通道應設兩個出口,低壓配電裝置兩個出口間的距離超過15m時,尚應增加出口。”只是說明要設出口,但出口寬度多少,規范沒有說。應該是多少?0.8、1.0米?有何依據?請高手指點。[ 本帖最后由 jk_duan 于 2011-1-26 09:45 編輯 ]
尤其是二次部分都應該出什么圖紙?一次圖見附件。
35kv、10kv變電所標準設計
圖紙簡介: 10KV變電所,雙回路供電,帶母聯,高壓二次聯鎖防誤操作,含一次圖,二次圖,柜體排列和開孔圖,接線圖,二次端子圖,市生產廠家的用圖。 投稿網友: tayroon 上傳時間: 2014-06-03
圖紙簡介: 10kV變電所電氣全套圖:設計說明,主接線,干線圖,高低壓配置圖,端子排圖,二次部分圖紙等,可供參考。 投稿網友: kong881030 上傳時間: 2013-11-04
圖紙簡介: 本圖紙為10kv變電所二次原理設計,圖紙內容很齊全,主要包括:進線保護,出線保護,母聯保護,備自投,PT并列,PT柜(監控)的二次原理和端子圖。與大家分享 投稿網友: douhaichao 上傳時間: 2014-06-