變電所接地包括保護接地、雷電保護接地、以及工作接地。那么保護接地主要指電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架以及線路桿塔等,為防止由于絕緣損壞使其有可能帶電,危及人身和設備的安全而設定的接地;雷電保護接地主要指為了雷電保護裝置向大地釋放雷電流而設的接地;工作接地則是在電力系統電氣裝置中,為變電運行需要所設的接地。所以說,變電接地系統的合理性直接關系到人身和電力設備的安全。 一、如何選擇接地電阻 1、接地電阻的含義 變電所接地電阻實質上是電流經地面某一點與地下某一確定點之間,用歐姆定律計算出來的一個物理值,定義為接地極與零電位的遠方接地極之間的歐姆定律電阻。 2、如何確定接地電阻值 確定變電所接地電阻值要有一定的依據,更要講究經
知識點:防雷及接地設計
前幾天做一個220kV變電站的防雷設計,碰到一個問題,以往做的常規的220kV變電站的防雷都是用獨立避雷針和架構避雷針保護,但是該站由于站址面積和避雷針地中距離的要求所限,無法再增加避雷針,但是主建筑物(內有110kVGIS配電裝置、35kV配電裝置、綜合保護室)有部分在保護范圍之外,查閱建筑物防雷規范,應在屋頂設置避雷帶來保護建筑物,問題來了,避雷帶的網格設置應為多大?該建筑物在一、二類防雷建筑物均沒有定義,難道一個220kV變電站(地區樞紐變電站)列入三類防雷建筑物?覺得不妥,特提此問,請大家不吝賜教
我現在做一35kV變電所,全屋內布置,變電所總長26米,寬13米,除主變室高8.0米外,其余房間為高5米。經計算預計雷擊次數為0.012次/a,<0.06次/a關于防雷接地設計,我的做法是,在屋頂上不設置避雷帶,利用鋼筋混凝土屋頂焊接連通,利用柱子內兩主鋼筋作為引下線,利用基礎鋼筋作接地極,全長焊通地梁主筋形成均壓帶。變壓器中性點,開關柜基礎槽剛均敷設接地線與地網連接,二次設備室做接地銅排并與地網連接。經計算,接地電阻<4歐姆。 但是領導卻不同意,認為應敷設接地線并打接地極,不利用地梁與基礎,另外還要設置屋頂避雷帶。請問,我該怎么做呢?我的做法是否可行?
10KV變電所保護接地、工作接地和防雷接地的聯合接地系統對接地電阻、防雷引下線距電氣設備的距離等等 有什么要求?有人說當雷電流沿避雷引下線流入大地的過程中會蔓延到配電柜上,所以最好防雷接地與保護接地、工作接地分開··而好多的電氣圖紙都是聯合接地的型式,唯獨今天供電局三產公司給我們設計的圖紙是分開的接地型式,我想知道這兩種型式的各自優缺點,在以后的設計中有所選擇。
變電所防雷接地電阻不能滿足對地電位允許電阻值的要求,滿足接地電勢、跨步電勢和暫態電壓允許電阻值的要求。對于變電站,周圍沒有低土壤電阻率地區或水源,不具備采取引外接地措施降低接地電阻的條件;采用人工降阻、電解接地、爆破接地等其他降阻費用很大且影響變電站的正常運行,有必要對地電位接地電阻允許值進行分析計算,合理選擇確定接地電阻允許值。接地裝置的對地電位,是指發生接地故障時,接地裝置與大地零電位之間的電位差。對地電位要求R≤2000/I,規定對地電位為2000V,對于大部分110~500KV變電所,入地短路電流很大,要求接地電阻很小。對接地電阻大于對地電位要求值時,接地裝置的對地電位超過2000V,例如某站接地電阻允許值為0.951歐姆,對地電位達到55800×0.951=5306V,因此,有必要分析對地電位升高對人體和設備
米蘭包包求助: 根據《交流電氣裝置的接地》 DL/T621-1997
請教下面標注為紅色部分提到的內絕緣的PEN母排指的是什么?提前謝謝您的回復。
變電所是電力系統重要組成部分,因此,它是防雷的重要保護部位。如果變電所發生雷擊事故,將造成大面積的停電,給社會生產和人民生活帶來不便,這就要求防雷措施必須十分可靠。1 雷電的形成 雷電放電是帶電荷的雷云引起的放電現象,在某種大氣和大地條件下,潮濕的熱氣流進入大氣層冷凝而形成雷云,大氣層中的雷云底部大多數帶負電,它在地面上感應出大量的正電荷,這樣,雷云和大地之間就形成了強大的電場,隨著雷云的發展和運動,當空間電場強度超過大氣游離放電的臨界電場強度時,就會發生雷云之間或雷云對地的放電,形成雷電。按其發展方向可分為下行雷和上行雷。下行雷是在雷云產生并向大地發展的,上行雷是
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
本帖最后由 bookhf 于 2015-8-26 14:33 編輯 各位大神,小弟剛入行,之前做了一段時間的配電配網設計。現在改做主網。聽說變“電所照明動力”卷冊和“防雷接地”卷冊比較容易入手。想請教一下,做這個卷冊分為幾部分走呢?進行什么后進行什么?照明卷冊部分:我自己總結的(1)先利用“利用系數法”確定燈的數量--------這個系數怎么取呢?利用空間比、放射比查表得還是用室內室外經驗系數呢?望指教。(2)然后布置燈具、開關、插座配電箱、風機等。(3)計算線路負荷,選擇導線(4)統計材料防雷接地部分還沒有看。我不知道上面說的步驟對不對?請有經驗的大神幫我看一下還請說一下接地防雷應該怎么做?小弟不勝感激!!
有一個超高層,在避難層設置一個變電所,請問此變電所的接地怎么做?1、是否就是:槽鋼、金屬外殼、變壓器低壓側中性點接到本層的結構鋼筋就可以了?本人感覺這樣做就可以了,2、沒有必要做一根接地線到建筑的基礎?如果做的話,那這根接地線的線徑怎么確定?求各位大神指教
1、室外獨立的變電所,采用TN-S接地(三相五線制),200多米遠獨立的建筑物若是采用TN-C-S接地(進線是三相四線制),這樣是否可行?一般低壓柜都是ABC三相、N線和PE線。我現在關心的是變電所采用TN-S,獨立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的進線是不是ABC三相 N線? 2、變電所兩路獨立電源,兩臺變壓器之間設母聯開關,另設有柴油發電機。雙電源的設備一般都是末端切換。 柴油發電機啟動的信號從哪里取比較合適?兩臺變壓器設置母聯開關,1臺變壓器不可能帶得了2臺變壓器得負荷,母聯開關合閘的條件是什么?變壓器負荷計算怎么考慮,是不是兩臺變壓器各算各的?《工業與民用配電設計手冊》第三版第40頁說:當斷開一臺時,其余變壓器的容量應保證用戶的一、二級負荷,且不應少于60%。這個如何理解? 請專家幫忙解答下,拜托了,電氣設計越做越迷糊。拜托了
1 引言 民用建筑中10/0.4kV變電所一般設置在地下室一層或地上樓層,高低壓配電裝置與變壓器同處一室。根據GB/T50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》第7.2.5條、7.2.6條要求,建筑物內低壓電氣裝置采用保護總等電位聯結系統時,低壓系統電源中性點可與該變壓器保護接地共用接地裝置。 2 變電所接地設計常見問題 變電所接地做法多種多樣,主要存在以下幾個方面問題:①無論變壓器中性點采用何種接地方式,變電所環形接地干線均采用40mm×4mm鍍鋅扁鋼。②變壓器金屬外殼接地保護導體(PE)截面不明確。③低壓配電系統正常運行時,接地導體中存在雜散電流。④變壓器中性點直接接地,變壓器低壓主斷路器與母聯斷路器采用3極開關。 3 變壓器中性點直接接地 &
下行雷是在雷云產生并向大地發展的,上行雷是接地物體頂部激發起,并向雷云方向發起的。 2 變電所的防雷措施 變電所遭受的雷擊是下行雷,主要來自兩個方面:一是雷直擊在變
變電所防雷保護是一個系統工程,它由3個子系統即三道防線組成: 第一道防線,即第三子系統期望將侵入變電所的雷電波降低到電氣裝置絕緣強度允許值以內。我國主要是采用金屬氧化物避雷器(MOA),西方國家除用MOA外,還在所有電氣裝置上安裝空氣間隙,在MOA失效后空氣間隙可作為后備保護。 第二道防線,即第一子系統的作用是防止雷直擊變電所電力設備。 雷擊是無法阻止的,只能通過攔截導引改變其入地路徑。好的設計和建設,能
由于變電所和架空線直接相連接,而線路的絕緣水平又比變電所內的電氣設備高,因此沿著線路侵入到變電所的雷電波的幅值很高。如果沒有相應的保護措施,就有可能使變電所內的主變壓器或其他電氣設備的絕緣損壞。而變電所一旦發生雷擊事故,將使設備損壞,造成大面積停電,給工農業生產和人們的日常生活帶來重大損失和嚴重影響。所以,對于變電所而言,必須采取有效的措施,防止雷電的危害。變電所的防雷保護措施如下。 1.裝設避雷針 裝設避雷針保護整個變電所建筑物免受直接雷擊。
10/0.4KV變電所內沿墻敷設的扁鋼叫什么,接地線?均壓帶?均壓環?是不是一定要形成閉合環?它的作用是什么?如果在變電所室外已經做了一圈接地網,用扁鋼引入,室內還需做沿墻的扁鋼嗎?