1、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),設有重復接地,不安裝總等電位聯結,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,返回變壓器低壓繞組, 即
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家
一般多層、小高層、高層住宅的等電位箱一般設在何處?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎?我看規范上要求設計說明具體位置及個數。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮?請各位多指教!謝謝!
①閥型避雷器安裝位置應盡可能接近保護設備,二者間的電氣距離原則上越近越好,以便被保護設備能得到有效的保護,一般不宜大于5 ma. ②安裝在變壓器臺上的避雷器,其上端引線(電源線)最好接在跌落式熔斷器的下端。當跌落式熔斷器合上后,避雷器和變壓器同時投人運行;跌落式熔斷器拉開后,它們又同時停止運行,這就能使避雷器不再經常處于工頻電壓或操作過電壓下。 ③避雷器必須垂直安裝,傾斜不應大于]50. ④避雷器周圍應有足夠的空間,帶電部分與鄰相導線或金屬構架的距離不得小于。.35m,.35底座對地不得小于2.5m,以免周圍物體干擾避雷器的電位分布而降低間隙放電電壓。 ⑤避雷器的上、下引線要盡可能短而直,不允許中間有接頭,連接應牢靠。它與母線、導線的接頭長度不應小于100 mm。為防止松動.最好用彈簧墊圈或雙螺母緊固。引線不應過松過緊,且不允許有接頭。銅線截面不得小于16 mm,鋁線截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座對地絕緣應良好,接地引下線與被保護設備的金屬外殼應可靠連接,并與總接地裝置相連。
如果把一棟建筑物的所有金屬導體做等電位聯結,再與基礎內鋼筋聯通,(變電所在建筑物外一段距離,TN-C-S供電形式),對于整個建筑物內的金屬導體接地了,變壓器中性點接地了,不就想當與TT系統和TN-C-S系統合并了么,那等電位聯結的接地電阻豈不是要就很小呢,請教高人!
請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持!
這個問題不是關于電氣方面的,我只是想問一下,衛生間等電位箱安裝后,有什么好的裝飾方法,因為衛生間肯定是要貼瓷片的。到時這個箱是不是也封在里面呢?如發錯地方請版主原諒。
不好意思我剛參加工作,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,但是里面的里面的構造和還有那些功能,晚輩一無所知,望各位前輩賜教,能提供資料更不勝感激!
收錄于話題
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
住宅樓單元總線進戶四線制,總配下設計總等電位箱.請問中性線需要接等電位箱嗎?而一般的住宅樓都是將接地牌用線引入等電位箱,再問此時的系統什么系統啊?是TN-C-S,還是TN-S???
現場發現,等電位箱做工粗糙,母排厚度不夠,且不是紫銅排,接觸面不夠。請教大家,等電位箱是明裝好還是暗裝好?
1、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),設有重復接地,不安裝總等電位聯結,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,返回變壓器低壓繞組, 即
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
本人正在學習電氣施工,還請各位不要笑話,這個等電位箱的接地扁鋼是不是應該與地圈梁中的鋼筋焊接?這個接地扁鋼是不是前期應該預埋,按規范說的接地電阻小于5歐,我們怎樣檢測呢?