工業廠房的屋頂一側有設備,可以在沒有涉筆的一側敷設避雷帶;有設備的一側,如果設備滿足做接閃器,可以直接使用設備做接閃器,做好接地,對于不滿足做接閃器的設備另增設接閃器,這樣設計是否可行?
剛才網友 釘子 提了一個意見: 總體來說,酷睿的避雷針做的確實不錯,從外觀到內涵都是同類中可圈可點的。看一下國內很多正在制作避雷針的廠家,其加工制作手段恐怕也沒有這么嚴謹。不過數控機床適合制作結構較復雜,精度要求高的多品種小批量的產品。感覺用來批量生產避雷針的確有些牛刀殺雞。呵呵 現階段采用此種生產手段可以,假如訂單數量大大增加,可否考慮一下更加簡單實用的其他手段。 其實批量的零部件尤其是尺寸相同的采用更合理的工藝工裝來保證質量是更加一本萬利的。工裝做得好同樣可以保證零部件的質量并且可以大大提高生產效率,大大降低生產成本。參觀過幾家南方的工廠,產品很單一,但是批量相當大,工人的素質要求很低,機床都是比較簡單的專用機床。但是工裝做得相當好,生產流水化,也就是說您的一臺加工中心幾乎可以買他幾個車間的設備。但是他們的產品從精度到外觀都是行業里數得著的,并且出口做得也非常不錯,其產能絕非一個月幾百臺。 在濟南找加工中心費用很高,一小時要40元左右,加工配套廠家更是分散各個角落,大部分都是小作坊。我們承認我公司很多避雷針的器件都是簡易設備加工
需要在20米左右高的地方安裝視頻監控攝像頭,剛好附近有個獨立的塔式避雷針(30米高),想把攝像頭直接裝到避雷針上,但《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)規定:“在獨立接閃桿、架空接閃線、架空接閃網的支柱上,嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。”不知道裝攝像頭是否允許?如果允許需要采取什么措施防止避雷針在泄放雷電流時損壞攝像頭。
1,比如屋面的風機等設備,如何判斷這個設備是否加個避雷針?看到很多圖片,設備上加了一個針。2,如果加的話,針的高度,規格是怎么選擇的?
"與屋頂避雷裝置已連成一體的電氣設備的外殼,如再與屋內的接地線相連是更嚴重的錯誤。因為屋頂遭到雷擊時,雷電流就會從避雷帶→屋頂電氣設備外殼→屋內電氣設備外殼,使屋內電氣設備外殼出現高電位,這是極其危險的。因此屋頂電氣設備的外殼已與避雷裝置連成一體后,不允許再與屋內接地線相連。" ------那屋內的設備只能單獨接地是嗎??那么屋內接地體是不是要與防雷接地體相距不小于20m???接地電阻應該是多少????請高手指點下@謝謝!
(一)避雷測試點 1、標識加符號及數字:編號及接地符號 2、用不銹鋼板制作,電腦刻字(在蓋板上) 3、與沉降點觀測 最好一致
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-5 11:27 編輯 通常情況下避雷針距帶電設備的最小距離為5m。出自哪本規范或手冊?
用于電力設備保護的單只避雷針之疑問有二:一)在復習教材里,說避雷針30米以下時,其保護角為45度,這跟其他手冊表述的40度不一致(我認為是教材錯了);二)各種手冊都講述了H小于30米時的保護角,卻回避了30米以上的保護角。有誰知道30米以上的保護角情況?
三源設備制造公司角鋼.鋼板.斷路器.避雷器等采購招標編號:SYZZ-SB-12002開標時間:所屬行業:能源化工,冶金礦產原材料標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:天津招標編號:SYZZ-SB-120021、受天津市三源電力設備制造有限公司(以下簡稱“招標人”)委托采用公開招標方式邀請有興趣的合格投標人(以下簡稱“投標人”)就三源設備制造公司2012年第一批物資框架招標采購項目的供貨和服務提交密封的有競爭性的投標文件。采購貨物要求見附表。2、資金來源:專項資金。3、投標人必須滿足以下資格條件:(1)資質要求:1)須是在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立的法人資格的設備制造廠家或經過設備制造廠家唯一授權的設備供貨代理商(以有效的授權書為準)。2)具有ISO9000系列質量保證體系認證書及年檢記錄。3)具有本次招標產品的生產許可證或國家規定的認證機構頒發的認證證書。4)法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及
我想問問避雷器符號和 浪涌保護器有什么區別,因為我見到的電氣圖紙中浪涌有時和避雷器符號表示的一樣,不好區分?最好能提供在哪里看相關標準,電氣設備圖形符號里面沒有收錄 浪涌保護器的符號。
①閥型避雷器安裝位置應盡可能接近保護設備,二者間的電氣距離原則上越近越好,以便被保護設備能得到有效的保護,一般不宜大于5 ma. ②安裝在變壓器臺上的避雷器,其上端引線(電源線)最好接在跌落式熔斷器的下端。當跌落式熔斷器合上后,避雷器和變壓器同時投人運行;跌落式熔斷器拉開后,它們又同時停止運行,這就能使避雷器不再經常處于工頻電壓或操作過電壓下。 ③避雷器必須垂直安裝,傾斜不應大于]50. ④避雷器周圍應有足夠的空間,帶電部分與鄰相導線或金屬構架的距離不得小于。.35m,.35底座對地不得小于2.5m,以免周圍物體干擾避雷器的電位分布而降低間隙放電電壓。 ⑤避雷器的上、下引線要盡可能短而直,不允許中間有接頭,連接應牢靠。它與母線、導線的接頭長度不應小于100 mm。為防止松動.最好用彈簧墊圈或雙螺母緊固。引線不應過松過緊,且不允許有接頭。銅線截面不得小于16 mm,鋁線截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座對地絕緣應良好,接地引下線與被保護設備的金屬外殼應可靠連接,并與總接地裝置相連。
目前國內關于油罐避雷還是用折線法,可我不看不懂折線法,主要是雙針和三針甚至更多針組合的!!那位大蝦能幫忙給指點一下啊!!!謝謝啊 !!
小弟初涉預算領域,不知道該怎么區分報價中的主材與設備,還有就是哪個取費,空調水管道上的電動兩通閥是主材還是設備.另還有一問題:在報價中甲方要求費率下浮5%,是指規費下浮還是指全部取價差,稅和其它后總價下浮.我聲明只提出是費率下浮,并沒說什么其它.
我現在的小區準備用無負壓設備供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管網壓力2.0-2.2個壓,設計設備是箱式無負壓設備,考慮貯水箱造價太高,也占用地方,我準備用罐式無負壓設備。不知道可不可以?從供水安全角度說,請高手指點,急!
在電網系統中,氧化鋅避雷器發揮著不可或缺的保護作用,確保電力設備的穩定運行。本文將詳細介紹如何正確使用氧化鋅避雷器,以確保其性能的最大化。 一、氧化鋅避雷器的原理 氧化鋅避雷器是一種過電壓保護設備,其核心元件是氧化鋅電阻。當電網中出現過電壓時,避雷器通過泄流的方式將過電壓能量引入大地,從而保護電力設備免受過電壓的損害。 二、正確使用氧化鋅避雷器的方法 1. 合理選擇型號:根據電網的電壓等級、保護需求以及安裝環境,選擇合適的氧化鋅避雷器型號。確保避雷器的額定電壓和持續運行電壓滿足電網的要求。 2. 正確安裝:在安裝過程中,應遵循廠家提供的安裝指南,確保避雷器的安裝牢固、垂直。同時,應保持一定的安全距離,避免與其他帶電設備的接觸。 3. 定期檢查:對氧化鋅避雷器進行定期檢查,包括外觀是否有破損、污垢,以及接地是否良好。發現異常應及時處理,確保避雷器的正常工作。 4. 維護保養:根據實際情況,對避雷器進行必要的維護保養,如清潔、緊固等。避免因長期運行導致的老化現象。
請教,屋面電氣設備(如消防風機等)到底是否需要與屋面避雷設施進行連接,是否有范圍可查,我們這一個項目兩個標段,不別由兩個不同的施工單位,但都是一個設計院(可能是兩個不同設計師)另,屋面的避雷帶是否可以暗設
公司的生產工藝水,要求壓力恒定,有沒有什么設備可以監控水壓的啊??要可以存儲事件記錄的。