国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 探討網絡中的綜合防雷問題

    雷電災害的分類和預防原則 雷擊可以產生不同的破壞形式,國際電工委員會已將雷電災害稱為“電子時代的一大公害”,雷擊、感應雷擊、電源尖波等瞬間過電壓已成為破壞電子設備的罪魁禍首。從大量的通信設備雷擊事例中分析,專家們認為:由雷電感應和雷電波侵入造成的雷電電磁脈沖(LEMP)是通信設備損壞的主要原因。為此我們采取的防范原則是“整體防御、綜合治理、多重保護”。力爭將其產生的危害降低到最低點。 防雷主要的應對措施 1.完善的接地系統

  • 論網絡機房防雷接地的重要性

    論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷

  • 關于網絡接地系統和防雷的設計

    接地系統的準備 在 DCS 應用中,最讓人不清楚的,但又是必須理解的大概就是接地問題了。不僅很多用戶不清楚,就連有的系統集成商、 DCS 廠商代理處的有些人都未必特別清楚,原因是因為大部分學自動控制和計算機的人在學校學自動控制原理或計算機原理時是不學接地內容的。而工業控制計算機又涉及到除了計算機本身外還有很多各種類型的信號線,直接與計算機 I / O 接口相連,這些信號有開關量型(包括開入、開出、而且負載能力也有很大差別,有模擬類的(大信號 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信號 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信號中有四線制的,也有兩線制的)有的系統中還有交流信號直接通過互感器而接到計算機的交流信號來樣,這樣也就造成了各工控機廠家(特別是 DCS 廠家)為了保證自己系統能夠在各 種應用現場正常運行,提出了各種各樣的接地要求。而這些接地要求差別很大,有的很苛 刻,有的相對寬松一些。這就更使現場人員混亂了。不僅廠家提的接地要求不一致,而且各種教科書和設計手冊中對接地的解釋也不甚統一。為了讓現場施工人員和工程服務人員對接地問題有一個較全面的了解,我們在此較

  • 網絡連接:金屬屋面防雷探討

    金屬屋面防雷探討(轉)2007-04-04 09:30簡介:文章從防雷系統的六大要素及閃電理論,闡述了首都機場新航站樓金屬板屋面利用國際先進的Pulsar避雷針與避雷帶相結合,并與墻內鋼筋組成籠式避雷系統的防雷設計新做法,分析此種防雷系統的優點及好處,同時介紹了Pulsar避雷針的工作原理和保護范圍的計算,并提出設計防雷系統應注意的接地問題。 關鍵字:防雷系統閃電理論 金屬板屋面 引下線 http://hi.baidu.com/fl2002

  • 網絡機房的防雷接地該怎么設計和施工!

    請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎?大約多少錢!機房面積是74坪QQ:472247855

  • 網絡防雷器的主要技術參數

    1、額定電壓Uc 能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和激活保護元件的最大電壓有效值。 2、標稱電壓Un 與被保護系統的額定電壓相符,在信息技術系統中此參數表明了應該選用的保護器的類型,它標出交流或直流電壓的有效值。 3、最大放電電流Imax 給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 4、額定放電電流Isn 給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 5、響應時間tA 主要反應在保護器里的特殊保護元件的動作靈敏度、擊穿時間,在一定時間內變化取決于du/dt或di/dt的斜率。 6、電壓保護級別Up 保護器在下列測試中的最大值:1KV/μs斜率的跳火電壓;額定放電電流的殘壓。 7、插入損耗Ae 在給

  • 計算機網絡系統防雷的必要性

    目前,隨著我國信息化建設進程的加快,計算機網絡信息系統正扮演著愈來愈重要的角色,每年都有多起因雷擊造成計算機及網絡通訊設施損壞,從而導致信息傳輸中斷、信息受損乃至威脅人身安全的事故發生。 目前,隨著我國信息化建設進程的加快,計算機網絡信息系統正扮演著愈來愈重要的角色,每年都有多起因雷擊造成計算機及網絡通訊設施損壞,從而導致信息傳輸中斷、信息受損乃至威脅人身安全的事故發生。 雷電侵害計算機網絡有兩種方式:直擊雷侵害和感應雷侵害。雷電直接擊中設備所在建筑物或設備連接線路并經過網絡設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷;由雷電電流產生的強大電磁場經導體感應出的過電壓、過電流所形成的雷擊稱為感應雷。感應雷一般由電磁感應產生,通過電力線路、信號饋線感應雷電壓入侵計算機網絡系統,從而造成網絡系統設備的大面積損壞。 一般情況下,網絡設備受到建筑物防雷設施防直擊雷的保護,遭受直擊雷的可能性相對較小,而遭受感應雷的概率則較高,因而計算機網絡系統考慮更多的是感應雷及雷電波入侵的防護問題。通過對電源線路

  • 計算機網絡系統的防雷設計的分析

    計算機信息系統的防雷電侵害正愈來愈受到各級部門及企業的重視,本文分析了雷電侵害計算機網絡設備的幾種途徑,對 電源系統、信號系統的防雷措施作了詳細介紹,并對機房的接地系統和靜電防護作了進一步闡述。 雷電災害是一種目前人類還無法抗拒的嚴重自然災害,雷電造成人員傷亡及設備損壞的事件屢有發生。隨著現代通信技術的不斷發展,精密 電子設備被廣泛應用在各行業的計算機通信網絡系統中,由于精密電子設備抗過電壓、過電流及電磁脈沖的能力極低,毫無防范的系統一旦遭受雷擊,設備將會遭受重創。隨著我國信息化建設進程的加快,信息系統的投入加大,計算機網絡信息系統正扮演著愈來愈重要的角色,雷電災害對其造成的威脅和危害也愈來愈大,每年都有多起因雷擊造成計算機及網絡通訊設施損壞,從而導致信息傳輸中斷、信息受損乃至威脅人身安

  • 計算機網絡設備防雷防浪涌

    計算機網絡設備防雷防浪涌

    各種優質防雷元器件,產品包括:日本七久保金屬氣體放電管(MP301/401/501/601/701/801/102/152/242/302/362/402/452/502/622ME等,用于交流電源系統的安規測試)陶瓷氣體放電管(2R3R75/90/150/230/250/350/470/600/800等)RS485、RS232數據端口防雷專用(TED485系列)固體放電管SIDACTOR(STPA200/P3100/2600/2300/TISP4350M3BJ等)玻封防雷管(GS41-181N/301M/401M等)自恢復保險絲(耐壓30V/60/90V/250V,電流0.1A~40A)貼片壓敏電阻MOV(0402/0603等封裝,工作電壓2.5~48V)瞬變電壓抑制二極管TVS(P6KE/P1。5KE/SMBJ等系列,電壓5.0V~440V)集成半導體防護器件(TPN3021/THBT200S/THDT58S/TLP200G/P0080S/TISP7150等)防雷模塊SPD(電源防雷

  • 教您如何選購網絡電子設備防雷器的方法

    教您如何選購網絡電子設備防雷器的方法夏日,網絡設備除面對酷暑的考驗外,如何面對由頻繁的雷雨天氣所帶來的雷電的襲擊也成為諸多網絡管理者所關注的問題。據統計我國在2004年由雷電所造成的直接經濟損失可達35億元人民幣,而且由此產生的間接損失和嚴重后果更難以估量。而其中首當其沖的就是電子、通訊類設備。由于電子、通訊類設備多集中在現代化的高樓大廈中,而恰好高樓大廈是市區內雷電所最愛光顧的地方,如果防雷措施不良,一旦遭遇雷擊,損失就會相當慘重。 網絡電子設備多采用了超大規模集成電路,其本身很容易在高電壓、高電流情況下燒毀。因此早期的避雷針防雷、電源防雷等已經不能適應需求。在雷擊發生時會產生很強的電場,導致這個區域內的電位大大高于其它區域,而作為電的良導體——雙絞線很容易在電位不相等時對雷電形成感應,從而遭遇雷害。 網絡防雷器安裝在需要保護設備的前端,使設備、線路與大地形成一個有條件的等電位體,將可能進入的雷電流阻攔在外,將因雷擊而使內部設施所感應到的雷電流得以安全泄放入地,與避雷針、電源防雷器兩者共同形成一個全方位的防雷整體,確保后接設

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 電話--網絡---電視

    請教 電話線網絡線是否可以與有線電視共穿一根管布線, 如果不可以是否與干擾有關,規范上有規定嗎? 邪正看眼鼻,真假看嘴唇。功名看氣概,富貴看精神。主意看指爪,風波看腳筋。若要看條理,全在語言中。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 這里的所有資源----在網絡上共享!

    鋼結構設計技術交流、軟件應用、資源共享、經驗分享,大家共同學習進步。 搞鋼結構的、用Xsteel的、用CAD的、用PKPM的、用SSDD的…… 都來呀!! QQ群:2811042 -------有什么問題,希望大家能在這里進行討論、解決。 人氣旺,還需大家支持~ (另:,www.126.com郵箱里有些資源共享一下。 用戶名:foryou981密碼123456 請不要改郵箱的密碼 ,謝謝~~) 這里的資源--在網絡上共享。您想要?盡管下載!您有好東西?傳上來!

  • MEB要不要和建筑防雷接地網絡相連接?

    想請教高手 原則上建筑內總電位聯結MEB要不要和建筑防雷接地網絡相連接?還有建筑內電氣裝置接地極接地干線是要和建筑防雷接地網聯結嗎?

  • 智能建筑通信網絡系統工程接地與防雷技術

    在建筑工程中,通常把電力、照明用的電能稱為強電;而把用于傳播信號、進行信息交換的電能稱為弱電。顯然智能建筑通信網絡系統工程則屬于弱電工程之列。1 接地建筑弱電系統的接地對于信息傳輸質量、系統工作穩定性以及設備和人員的安全都具有重要的保證作用。當前通信網絡系統普遍采用了計算機技術,因此對接地和抗干擾要求更高,因為地中電流錯綜復雜,相互影響,給弱電系統的接地安裝技術提出了較高的要求。多年來建筑內弱電系統的接地問題是分開單獨接地還是共同接地,專業界一直爭論不休,目前國內外都已達成共識,采用共同接地方式。當采用共同接地時,接地體以采用自然接地體為主。當自然接地體同時符合三個條件(接地電阻能滿足規定值要求;基礎的外表面無絕緣防水層;基礎內鋼筋必須連接成電氣通路,同時形成閉合環,閉合環距地面不小于0.7m),一般不另設人工接地體。綜合樓弱電系統防雷接地方案之一的做法是利用基礎鋼筋、承臺鋼筋相連接,作為自然接地體,框架柱鋼筋與基礎承臺鋼筋焊接作引下線,再將樓板、梁內鋼筋與柱筋焊接,這樣就形成了一個具有極小電阻、極小

  • OMS-RJ45/4S-ISO 隔離型百兆網絡信號防雷器

     歐姆雷盾(OMRDON)隔離型網絡信號防雷器(SPD、電涌保護器)是依據IEC和GB標準設計,主要用于用于保護敏感的以太網100M高速網絡通信線路;使其免受雷電感應電壓、電網電壓波動干擾、靜電放電和大負載啟動產生的瞬間沖擊電涌電壓所造成的重大損壞。應用在雷擊保護區1-2區和2-3區。 名稱  隔離型百兆網絡信號防雷器  型號OMS-RJ45/4S-ISO  SPD類別  復合型SPD SPD功能  具有隔離、限壓、限流功能 標稱電壓Un5V 最大持續工作電壓Uc8V

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!

點擊加載更多

網絡防雷

網絡防雷專題,為您提供網絡防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與網絡防雷 相關的專業交流討論,更多網絡防雷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

避雷設備

視頻防雷器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 抚顺县| 阳信县| 平江县| 扎囊县| 江都市| 石林| 芒康县| 宝山区| 连山| 当涂县| 清原| 闽侯县| 南江县| 武义县| 淮滨县| 织金县| 保山市| 乐昌市| 信阳市| 乡宁县| 平利县| 许昌市| 北川| 英德市| 泉州市| 蕉岭县| 子长县| 镇江市| 开阳县| 金塔县| 巴彦县| 临沧市| 玛曲县| 凤翔县| 武功县| 深圳市| 胶南市| 新竹县| 当雄县| 上高县| 裕民县|