我的是一個5MW的飽和蒸汽發電,用的是國電南瑞的微機綜保,當時設計院給的定值清單里面沒有投入95%定子接地和100%定子接地保護。這次我們小修了機組后,我看到零序電壓為0.2V左右,我就把兩個接地保護都投入了,但是在開機的時候,并網100%定子接地就動作,但是沒有跳機,我就把100%定子接地退出了。然后運行了大概1個星期,95%定子接地又動作了,跳機了。顯示的跳機值3U0為3.14V,我查了定值設定,95%定子接地保護是3V—20V,我們裝置是設定的3V。因為以前沒有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到現在運行了1周,三相電壓、電流都平衡。裝置上顯示的零序電壓是U0T也只有0.2V左右。但是有個3次諧波分量一直顯示的是3.1-3.4V左右。這到底是為什么。另外我這樣子運行有問題沒?求大神指點
發電機主變單元接線、發電機中性點經過消弧線圈接地定子接地保護為:即基波零序電壓保護&三次諧波電壓保護問題為:當發電機出口至主變低壓側單相接地時候,保護怎么動作? 謝謝!注:不知道定子保護的范圍包不包括到主變低壓側
多大容量的發電機定子接地需要跳機端開關、滅磁開關呢?先說說我廠機組概況:18MW發電機,6.3KV額定電壓。定子接地保護采用機端PT開口三角電壓構成基波零序過壓保護。定值為6V。動作結果為5秒跳機端開關和滅磁開關。在DL/T684-1999大型發電機變壓器組繼電保護定值計算導則里介紹,我國發電機中性點接地方式分三種方式:1、當機端單相金屬性接地電容電流小于允許值時,發電機中性點應不接地,單相接地保護帶延時動作與信號。2、若Ic大于允許值,宜以消弧線圈接地,補償后殘余容性電流小于允許值時,保護仍延時發信。3、發電機中性點經配電變壓器高阻接地時,接地故障電流大于√2Ic時,一般情況下均大于允許值,所以單相接地保護應帶時限跳機,其時限應與系統接地保護相配合。后面附錄里標注國產汽輪發電機容量為50MW,額定電壓10.5KV,單相接地電容電流為1.43A。而表A2注明50MW以下,額定電壓6.3KV的發電機故障電流允許值為4安。那么,是不是說,設計上中性點不接地的發電機,單相定子接地不用跳機端開關和滅磁開關呢?
如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么?以上問題回答請參考規范上的內容。最好貼出規范具體內容。回答好的加分。
最近做了一個工程,生產車間為甲類防火防爆區。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,室內所有金屬設備均同此干線連接,請問高手,這樣做可以嗎?如果不可以,為什么?
一臺空壓機 由三相380V 角星轉換 平衡負載 中間有接觸器,進線的零序CT 接在N上 , 啟動時3相電流不平衡,某相電流很大,接地保護動作,顯示有600多A, 檢查電纜的絕緣和 電機都正常 把零序保護退掉 投入速斷保護 電機運行正常 三相電流平衡, 請問 啟動時的3相不平衡電流 會影響到零序CT么 為什么會動作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,過大的接地電流來自哪? 因為退掉 接地保護 電機 運行是正常的 排除接地故障 , 請高手解答,本人很菜.
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?
我廠發電機是直接接到10KV母線上,可不可以將3U0設置延長(10V,1S)到10S,不知對發電機好不,求解答,謝謝@!!!!
幾種發電機100_定子接地保護的應用
我廠發電機與廠用是直接連接,中間無隔離變,近日多次出現10KV廠用段上的設備在停運時,發電機定子接地保護報警,有時能達到跳閘值,調取故障錄波三相電壓均有波動,零序電壓上升達38V。不是每次設備停運都出現,希望各位大神幫忙分析下!
一、接地保護 接地保護是安全防護技術的主要措施之一。出現故障時,比如電氣設備絕緣被擊穿后,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓、人體觸及時便可能發生觸電危險。為保證人身安全、減少或避免觸電事故的發生,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,稱為接地保護。采用了接地保護,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,因而大大減輕了觸電危險。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,對地
大家好,有一個設備改造,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別?
本人認為漏電保護是在有電器有漏電的時候對要保護電器斷開危險電壓,從而對人身保護.而接地保護是有漏電的時候,并且是能夠達到控制這個有接地故障設備的開關的限制時,讓開關跳閘,從而保護人身安全. 當有接地故障時候,達到漏電動作電流,漏電開關跳,但是這時候有接地的設備開關不跳,當接地因為非認為原因斷開時候,那設備可導電部分就危及人身安全拉,從這一點講,本人認為,漏電保護器可以代替接地保護,這樣說對嗎 ?
最近單位領導要求每個配電箱不僅僅在箱體上要求接地以外,還要求每一扇門都要和箱體單獨連接一根接地線,其實我認為如果門上有指示燈、指示儀表燈器件,可以理解接地保護,但是門上什么也沒有的也要連接上一根線難以理解,對于配電箱接地的不知道是否有國標?希望給以說明一下,謝謝!!
漏電保護和接地保護是什么意思呢?保護接地:將設備的金屬外殼與接地體做良好的連接.好處是當設備外殼漏電人員發生觸電時接地的電阻越小.流經人體的電流就越小,就可以減小人體觸電的危險. 那么,在外殼有漏電的情況下,漏電保護會怎樣?我是門外漢,請大家指教
這"病"還有救嗎?:本廠安裝了小電流接地裝置MLA196X,經檢查發現裝置背板CT接地點的輸入端存有電壓,裝置無法正常工作,(誤選誤跳)給廠帶來很大損失和重大隱患;現在接地點間存有電壓的問題無從找到,這“病”還有救嗎?!!!附:本廠有三個電壓等級(66KV、6.3KV、380V)主變66KV側中性點經消弧線圈接地,6.3KV母線有ZTJD智能接地補償裝置,6KV/380V變壓器380V側中性點均直接接地。6.3KV、6KV除發電機外原零序保護改造后都接至小電流接地裝置上,一些設計為經裝置直接跳閘(裝置報警),一些設計為發信號(有接地信號繼電器掉牌)。我的疑問:如果地網有開焊,怎樣查找更好?CT伏安特性在這里是什么因素?請名醫診斷、治療。盼望答復!:( :) :(
轉子一點接地保護原理本保護采用切換采樣原理檢測轉子一點接地電阻。切換采樣檢測電路如圖6所示,圖中UE為轉子勵磁電壓,設在離UE負極α處經電阻Rj1接地,電阻R、R1為檢測附加電阻,Sj為由單元控制的電子開關,其檢測原理如下:當電子開關Sj1閉合、Sj2斷開投向左邊時,測得UE=UE1、U=U1,轉子繞組經Rj1-R1-Sj-R形成回路,在電壓αUE1作用下產生電流I1,在電阻上的壓降為U1,則有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定輸入,如R1安裝100k電阻,但實際值應為100k//Rb,Rb為電壓變換器電阻)。當電子開關Sj1斷開Sj2閉合時,測得UE=UE2,U1=U2,設右邊回路的電流為I2,同時令UE2=KUE1,則右邊回路方程為: 由 ③①、②兩式解得 當Rj1<Rj1z時,則認為發生了轉子一點接地。值得注意的是,只有當UE>20V時,單元才開始進行切換采樣操作。
問題:一南瑞RCS-9611C線路保護裝置用于35KV饋線,不帶專門的零序電流互感器,采用三相電流互感器的二次電流矢量和產生零序電流。現在要使用零序電流報警功能,問題是定值為1次定值(10A),而裝置整定的定值為二次值。請問這時怎么解決這一問題?或者說零序CT變比如何設定?