国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 關于斷路器額定電流和導體截面選擇的問題

    有如下凝問:例1:比喻一臺變壓器315KVA變壓器,低壓額定電流為478A,總出線開關選擇為630A斷路器,請問:變壓器低壓側至出線開關段導體載流是按478A選擇,還是按630A選取?例2有一臺三相用電設備,安裝容量30KW,功率因素0.8,工作電流57A,選擇額定電流63A斷路器,請問從斷路器至用電設備,是按工作電流57A選擇導體,還是按斷路器的額定電流選取?謝謝!!!

  • 關于電動機斷路器額定電流的選擇

    根據《爆炸危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-2014)第5.4.1-6條內容:“引向電壓為1000V以下的鼠籠型感應電動機支線的長期允許載流量不應小于電動機額定電流的1.25倍。” 假如電機AC380V 200kW 379.9A,選用配電斷路器額定電流為630A,那么根據上述內容在進行電纜選擇時,電纜載流量只要大于電動機額定電流的1.25倍即可,可否小于斷路器的額定電流呢?

  • 塑殼斷路器的額定電流問題

    塑殼斷路器的額定電流問題

    1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?

  • 斷路器的脫扣器的額定電流

    斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?

  • 斷路器各開關額定電流規格?

    請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....

  • 關于斷路器額定電流的問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 【請教】三相電機斷路器額定電流的選擇

    三相電機斷路器額定電流的的選擇,我的經驗是斷路器的額定電流=電機的功率*2*1.2。 現在看資料說斷路器分線路保護型和電機保護型,線路保護型需要乘以1.2的系數,防止電機啟動時(電機啟動電流約為額定電流的10倍)出現短路跳脫,而電機保護型斷路器不需要乘以1.2,因為它的短路跳脫為12倍電機額定電流。 我想問的是這個1.2的系數到底是什么意思,有資料說應該乘以1.5再選斷路器,到底是哪個系數。

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 如何根據所需電流選擇斷路器

    Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點

  • 請教低壓斷路器的額定電流問題

    沒有理解為什么低壓斷路器的額定電流為什么要小于電纜的持續載流量? 提前謝謝您的回復。

  • 請教直流斷路器的額定電流問題

    請教圖片中標注為紅色的配合系數為什么不是1或1以上的數值?(圖片中的內容來自DLT5044)。提前謝謝您的回復。

  • 斷路器的殼體電流和額定電流問題

    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 編輯 我看設計院都喜歡把殼體電流選大1-2號,但是明明在同等載流量上殼體可以跟額定電流等同,看產品樣本也具有一樣的短路保護等功能。在考慮都是塑殼或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作為甲方把斷路器改成等同殼體和額定電流可不可行?個人意見是可行,但是還是想看看大家說法,記得這東西討論過多次,但是我舉一個最近看到的圖紙例子1,計算功率30kw左右,采用225/160的塑殼,我認為本身就是偏大的設計,在這個基礎上我改成160/160應該沒問題。當然都是為了安全,把所有的壓力拋到甲方這邊來了

  • 請教斷路器和脫扣器的額定電流

    請教圖中的斷路器的額定電流和脫扣器的額定電流(數字的第一行)為什么差別那么大,兩者分別為63/2。我原以為兩者是相等的數值?差別這么大的原因是什么? 謝謝回復。順祝您圣誕快樂。

  • 此高壓柜斷路器額定電流多大?

    本帖最后由 engineershao 于 2017-2-27 12:42 編輯 這個柜子額定電流標了200A,估計是按CT電流標的。但是,這樣別人怎么知道斷路器額定電流630A還是1250A呢?

  • 為什么額定電流94選630A的斷路器?

    為什么額定電流94選630A的斷路器?

    為什么額定電流94選630A的斷路器?如果把變壓器換成250kw的10KV的循環水泵也選這么大的斷路器嗎?

  • 斷路器的額定電流、長短延時的疑問

    斷路器的額定電流、長短延時的疑問

    500kVA的變壓器,計算電流是720A嘛。這個圖片的脫扣器額定電流是1250A,那就是過了1250它就斷了,但是長延時是800A,也就是800之后一定時間也會斷,那樣的話不是矛盾嗎?額定電流不是指它能正常工作的電流嗎?求解

  • 一般塑殼斷路器能承受幾倍的額定電流

    請教各位大能在不考慮使用電動機保護型斷路器的情況下電動機啟動時,一般的配電用塑殼斷路器,短時間內能承受幾倍的額定電流應該比D型脫扣的微斷耐受能力強吧?謝謝

  • 斷路器額定電流等于短路電流嗎?

    1.斷路器額定電流等于短路電流嗎? 2.電纜或導劲汩L期工作在最大載流量下會有什么后果?3.是不是電纜或?qū)Ь€電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒?擊穿?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!!!

  • 低壓斷路器的額定電流的疑問

    低壓斷路器的額定電流是指它的脫扣器電流還是指脫扣器的整定電流呢?例如ABB的T2N160/3的開關,R100A的脫扣器,整定80A,,那么它的額定電流是100A還是80A呢?

點擊加載更多

斷路器額定電流選擇

斷路器額定電流選擇專題,為您提供斷路器額定電流選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器額定電流選擇 相關的專業交流討論,更多斷路器額定電流選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 永清县| 成安县| 嘉定区| 奉化市| 牙克石市| 浦北县| 濮阳市| 镇沅| 重庆市| 博兴县| 鹤山市| 台中县| 曲沃县| 句容市| 遂平县| 宁乡县| 六盘水市| 奇台县| 清新县| 朝阳市| 西畴县| 雷州市| 凌云县| 甘谷县| 开江县| 安达市| 定边县| 寿阳县| 中山市| 小金县| 永昌县| 玉门市| 泽普县| 广南县| 博白县| 微山县| 鄂托克前旗| 丰原市| 全椒县| 四川省| 大同县|