請教各位,10kv進線柜的斷路器額定電流怎么算的,比如有兩臺變壓器出線柜,各帶1000kva的變壓器。進線柜,兩臺饋線柜,為什么有的人選用額定電流630的,有點選用1250的?我覺得1250完全是浪費啊
本帖最后由 engineershao 于 2017-2-27 12:42 編輯 這個柜子額定電流標了200A,估計是按CT電流標的。但是,這樣別人怎么知道斷路器額定電流630A還是1250A呢?
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
高壓真空斷路器的選擇中(最主要的參數為額定電流、短路電流、熱穩定電流,動穩定電流),通常額定電流有630A,1000A,1250A,2000A,幾種,最小規格為630A,630A是高壓斷路器的額定電流,這已經是最低的了,20KA、25KA是斷路器的短路電流,依據變壓器的阻抗和次級電流算出來的, 所以差不多2000KVA以下變壓器都選用630A,例如:315KVA的計算電流 315/1。732/10=18A,也選用630A 但我沒搞明白,為何高壓斷路器的額定電流會那么高,是不是要考慮其它的因素(最大運行方式、沖擊電流等),請教各位了,謝謝!
我公司現為兩臺630KVA的變壓器,電力公司為我公司設計的高壓KYN屏,其中的進線和兩路出線三臺真空斷路器型號均為CV1-12/T630-25 114,是常熟開關廠的,從斷路器上看它的額定電壓為12KV,額定電流為630A。從進線計算,兩臺630KVA=1260KVA,I=1260/1.732*10=72.7A,斷路器的額定電流應為100A左右,更別說出線的斷路器額定電流只有40A左右,但電力公司設計的三臺真空斷路器額定電流均為630A,太大了。我考慮是否計算方法有誤,是否應為I=1260/1.732/0.4=1818A,那么額定電流又小了,我有點糊涂了,請高手指點一下。最好有計算數據,謝謝!
請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?
請教各位大能在不考慮使用電動機保護型斷路器的情況下電動機啟動時,一般的配電用塑殼斷路器,短時間內能承受幾倍的額定電流應該比D型脫扣的微斷耐受能力強吧?謝謝
低壓斷路器的額定電流是指它的脫扣器電流還是指脫扣器的整定電流呢?例如ABB的T2N160/3的開關,R100A的脫扣器,整定80A,,那么它的額定電流是100A還是80A呢?
1.斷路器額定電流等于短路電流嗎? 2.電纜或導線長期工作在最大載流量下會有什么后果?3.是不是電纜或導線電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒?擊穿?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!!!
為什么額定電流94選630A的斷路器?如果把變壓器換成250kw的10KV的循環水泵也選這么大的斷路器嗎?
請教圖中的斷路器的額定電流和脫扣器的額定電流(數字的第一行)為什么差別那么大,兩者分別為63/2。我原以為兩者是相等的數值?差別這么大的原因是什么? 謝謝回復。順祝您圣誕快樂。
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 編輯 我看設計院都喜歡把殼體電流選大1-2號,但是明明在同等載流量上殼體可以跟額定電流等同,看產品樣本也具有一樣的短路保護等功能。在考慮都是塑殼或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作為甲方把斷路器改成等同殼體和額定電流可不可行?個人意見是可行,但是還是想看看大家說法,記得這東西討論過多次,但是我舉一個最近看到的圖紙例子1,計算功率30kw左右,采用225/160的塑殼,我認為本身就是偏大的設計,在這個基礎上我改成160/160應該沒問題。當然都是為了安全,把所有的壓力拋到甲方這邊來了
沒有理解為什么低壓斷路器的額定電流為什么要小于電纜的持續載流量? 提前謝謝您的回復。
請教圖片中標注為紅色的配合系數為什么不是1或1以上的數值?(圖片中的內容來自DLT5044)。提前謝謝您的回復。
500kVA的變壓器,計算電流是720A嘛。這個圖片的脫扣器額定電流是1250A,那就是過了1250它就斷了,但是長延時是800A,也就是800之后一定時間也會斷,那樣的話不是矛盾嗎?額定電流不是指它能正常工作的電流嗎?求解
為何高壓系統電流很小,但斷路器的額定電流卻很大系統電流很小,但斷路器的額定電流卻很大,通常有630A,1250A等,請各位大蝦幫忙解決
我從某些成圖上看到有些斷路器額定電流的型號不是標準的,有個是HM3S-160/3-110的,還有個是HM3S-400/3-350的,一般都是100,125,160,200,250,315,400的不是嗎? 不知道我看到的是什么原因? 謝謝大家!
高壓斷路器額定電流