国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教低壓的短路保護問題

    下面圖片中的內容來自GB50054。下面標注為紅色的部分,請教為什么瞬時脫口也要有1.3的系數?提前謝謝您的回復。

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

  • 如何對電路實施超頻、欠頻等保護

    本人正在進行一個飛機修理廠房的電氣設計,甲方要求對電路同時實施過壓、過流、超頻、欠壓、欠頻等保護,低壓空氣斷路器只能對電路提供過流、欠壓、過壓保護,請問各位超頻和欠頻保護如何實施?

  • 變壓器和相關電路的過載保護

    大家好,有問題想請教各位!油煙機的不合格項目:變壓器和相關電路的過載保護不合格產品原因分析及整改措施:請各位指導:原因分析及整改措施,怎么寫!謝謝

  • 短路等效電路和計算電路

    采用兩條不同10kv電源進線,這種情況下,短路計算電路和等效電路怎么畫,求大神告知

  • 干貨!幾款常用的保護電路

    知識點:保護電路

  • 集成灶的電路與漏電保護

    日常生活中遇到集成灶不通電時,不要驚慌,很有可能就是漏保開關已經啟動跳閘,此時先觀察電源線紅色指示燈是否常亮,若已熄滅,將電源線兩頭拔下,檢查是否進水(包括插座),進水則用干毛巾或者紙巾擦拭干凈,再自然晾干或者用吹風機熱風吹干。待處理完畢重新插上電源按下開關即可。集成灶作為廚房電器,使用中難免會接觸到水,炒菜煲湯,清理臺面時都可能會有油水之類的液體流到插座上或者機器內部,此時擁有漏電保護器就非常關鍵。由于漏電保護器的作用是防患于未然,電路工作正常時反映不出來它的重要,往往不易引起大家的重視。有的人在漏電保護器動作時不是認真地找原因,而是將漏電保護器短接或拆除,這是極其危險的,也是絕對不允許的。1、應注意集成灶的電路、氣路、煙路的設計,不然將造成維修不便,返工等耽誤裝修工期。2、集成灶兩側的臺面在加工的時候應該適當的放長5mm左右,現場安裝時,要比對實物進行準確的長度打磨。這樣做不會出現臺面跟集成灶之間縫隙過大的問題。3、集成灶和櫥柜的安裝順序,一定要先安裝集成灶然后再安裝櫥柜,

  • 電氣自動化的常用保護電路

    鑒于電源電路存在一些不穩定因素,而設計用來防止此類不穩定因素影響電路效果的回路稱作保護電路。在各類電子產品中,保護電路比比皆是,例如:過流保護、過壓保護、過熱

  • 短路短延時保護與欠壓保護

    有個疑問,目前國內生產的萬能斷路器(DW45)系列,即有短路短延時保護,又有欠壓保護(一般為瞬時),但是在短延時時間由于短路電流大而拉低系統電壓,是不是起不到選擇性保護。

  • 保證保護電路有效性措施

    各位前輩,你們好!我想問一下,成套設備內哪些元器件安裝時要用爪型墊片,用爪型墊片的目的是什么?我個人的理解是裸露帶電設備或可直接接觸的帶電設備安裝時要用爪型墊片;用爪型墊片的目的是為了可靠接地,是為了保證保護電路的有效性,這樣的理解是否正確,有誰能幫助解答,謝謝!

  • 求助!!!直流系統短路保護如何實現?

    直流電源同時帶幾路負載,電源模塊的短路保護動作延時10mS,當一路負載發生短路時,怎么將該路故障隔離?目前考慮在輸出回路裝速斷熔斷器,時間上是否能滿足要求?電力系統直流負載短路的電流一般是多大?常規的辦法是什么?還有什么更好的方法?謝謝各位了!!!!

  • 保護電路與電路設計論文

    1接口保護電路設計 為了使RS422接口能在上述復雜環境中正常工作不被損壞,本文設計的一種接口保護電路如圖1所示。通過在數據線路上串接電阻限制沖擊電流,通過對地雙向TVS二極管箝位沖擊電壓,并將接口的參考地通過一個0.1μF電容與機殼地相連來釋放沖擊能量。限流電阻的選擇原則是在限制沖擊電流的同時不能影響接口的正常驅動能力。經過測試,限流電阻阻值為25Ω時具有良好的保護效果。RS422接口收發器的工作電壓為5V,差模電壓范圍是-6~+6V,可承受共模電壓范圍為-7~+7V。因此,RS422接口的TVS保護二極管的最大箝位電壓應在7V左右,最大反向待機電壓不低于6V。ONSemiconductor公司的陣列TVS二極管CM1248-08DE,其最大箝位電壓為6.8V,最大反向待機電壓為6.1V,符合RS422接口電氣特性要求。CM1248-04DE由4路背靠背的TVS二極管構成,可以單向保護8路數據線或雙向保護4路數據線。本文

  • 三相三線制的缺相保護電路的簡介

    三相三線制的缺相保護電路的簡介

    這是一種用于三相三線制電源缺相保護電路,A、B、C缺任何一相,光耦器輸出電平低于比較器的反相輸入端的基準電壓,比較器輸出低電平,封鎖PWM驅動信號,關閉電源。比較器輸入極性稍加變動,亦可用高電平封鎖PWM信號。三相四線制的缺相保護電路 ....由于電網自身原因或電源輸入接線不可靠,開關電源有時會出現缺相運行的情況,且掉相運行不易被及時發現。當電源處于缺相運行時,整流橋某一臂無電流,而其它臂會嚴重過流造成損壞,同時使逆變器工作出現異常,因此必須對缺相進行保護。檢測電網缺相通常采用電流互感器或電子缺相檢測電路。由于電流互感器檢測成本高、體積大,故開關電源中一般采用電子缺相保護電路。圖5是一個

  • 晶閘管電路的保護與其他控制電路

    晶閘管電路的保護與其他控制電路 一、晶閘管保護電路1、主電路中的晶閘管保護電路 晶閘管陽極、陰極兩端或晶閘管電源輸入端、輸出端經常加設相關保護電路,以對晶閘管提供過電壓、過電流等相關保護。1)過電流保護 產生過載的主要原因:負荷過載、線路短路、電源缺相、晶閘管本身擊穿損壞或誤觸發等,因晶閘管元件體積小,過載時會造成結溫過高而燒毀,所以必須嚴格限制過載電流,除控制(電子)電路實施的保護外,在主電路中經常采用在電源串入快速熔斷器,對晶閘管的過載進行保護,在發生6倍晶閘管額定電流時,一個周波可以熔斷。此外,還可采用過電流繼電器、直流快速斷路器等用于過載和短路保護,但保護速度和效果不如快速熔斷器。 快速熔斷器的額定電流值為晶閘管電流平均值的1.25~1.5倍。 下圖以直流調壓電路為例,說明快速熔斷器在主電路中的接法。 圖1 快速熔斷器在晶閘管主電路中的接法2)過電壓保護 產生過電壓的原因一般因感性負載電路的開閉、電源電壓波動、快速熔斷器熔斷、電源側侵入的浪涌電壓等,針對形成過電壓的不同

  • 盤點重要的電路保護元件

    知識點:重要電路

  • LED電源的過壓保護電路有什么作用?

    隨著LED照明產業的快速發展,LED電源市場也快速膨脹。一方面,傳統電源廠商紛紛推出LED電源產品,另一方面,眾多創業型的企業也紛紛成立。而在LED電源的設計中,過壓保護電路的設置是必不可少的,那么LED電源的過壓保護電路有哪些作用呢?針對這個問題,下面是躍進光電小編的介紹。 在LED電源的設計過程中,目前國內大多數的電源系統均采用恒流驅動方案。就穩流型電源來看,若負載發生斷路,電流檢測電阻兩端的電壓下降到零,一旦給定值不為零,調節器會使得輸出電壓急劇飆升至最大值,這對負載連接接觸不良時是很危險的。對LED、半導體制冷等負載來說,過壓發生時,最緊要的任務是保護負載,其次是保護開關功率管。 為了有效的保護負載和開關功率管,在LED電源電路的設置過程中,我們有兩種保護方法可以同時使用,一是放置雙向TVS來實現對瞬間沖擊電壓的防護,另外一種辦法

  • 防爆配電箱短路,過流欠壓保護

    防爆配電箱在設計時考慮到我國許多企業外部環境因素分析影響,為了能夠確保配電箱能正常工作運行和免受損失,實際控制電路中保護環節是必不可少的,掌握學習這些信息保護系統電路技術原理,對我們是很有利的。防爆配電箱數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬箱中或屏幅上,構成低壓防爆配電箱。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。電路中的保護管理環節在一個整體電路中常用的保護這一環節有短路保護和過載保護環節存在兩種。有的電路除具有兩個以上兩種文化保護環節外,還有缺相保護(即三相電缺相時,使電路斷電)、欠壓保護、過流保護等環節。防爆配電箱電氣線路短路保護電路短路保護是指電路發生短路故障時,能使故障電路與其電斷開的保護環節。短路保護常用熔斷器實現,在保險盒1FU和2FU熔斷器都是短路保護環節。在實際電路中有的熔斷器與刀開關合為一體,在畫電路圖時將熔斷器畫在刀開關上,短路保護熔斷器都設置在近電部位,也就是被保護電路的電源引入位置。防爆配電箱電氣過載控制鏈路

點擊加載更多

短路保護電路

短路保護電路專題,為您提供短路保護電路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路保護電路 相關的專業交流討論,更多短路保護電路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電網調度自動化

電路短路

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 会宁县| 托克托县| 巩留县| 弋阳县| 丹东市| 凌源市| 遂川县| 淅川县| 建湖县| 宝坻区| 林芝县| 临夏市| 闽清县| 密山市| 思南县| 崇左市| 精河县| 阜新| 青阳县| 林州市| 寿光市| 浦城县| 文昌市| 赣榆县| 东丰县| 汉沽区| 曲水县| 朝阳市| 平乐县| 霍城县| 忻城县| 巩留县| 威海市| 卢氏县| 苏尼特左旗| 柏乡县| 巴青县| 江安县| 木里| 岗巴县| 溧水县|