有一電阻、電感、電容串聯的電路,其中R=8歐,Xl=10歐,Xc=4歐,電源電壓U=150V,求電路總電流、電阻上的電壓UR、電感上的電壓UL、電容上的電壓UC及有功功率、無功功率、視在功率和功率因數。畫出阻抗三角形、功率三角形的另外嘉獎20分。
從事電氣施工或電工維修等相關工作的朋友們,是否覺得工作時間久了,實際經驗見長,但是理論知識越來越淡薄了呢。在工作中做到理論和實際相結合才是上上策。總之小編是感覺到了理論知識的匱乏,希望從事相關工作的你一起溫故而知新。電阻串聯電路:電路中兩個或兩個以上的原件順序相連,且連接點沒有分支的連接方式稱為串聯。串聯電阻電路起到分壓的作用,電阻越大分的電壓越大。如圖所示
知識點:串聯電阻
串聯電路與并聯電路是電子學中最基礎的電路。串聯電路中電流只有一條通道,并聯中電流有很多通道且干路電流等于支路電流之和;并聯電路中,電路會在導線的岔口處分開,前提是每個導線中都有用電器(如燈泡),然后點流多個導線會和處回合。如何區分串聯電路與并聯電路呢?下面,讓我們看看他們區別在那。 一、串聯電路 把用電器各元件逐個順次連接起來,接入電路就組成了串聯電路。我們常見的裝飾用的“滿天星”小彩燈,常常就是串聯的。串聯電路有以下一些特點: ⑴電路連接特點:串聯的整個電路是一個回路,各用電器依次相連,沒有“分支點”。 ⑵用電器工作特點:各用電器相互影響,電路中一個用電器不工作,其余的用電器就無法工作。 ⑶開關控
家用電線串接多個負載(燈泡),電壓之和是多少。萬用表測都是220V左右吧,那總電壓豈不是大于220V了。求解惑,感謝大佬們。
把若干個電阻或電池相互并排的連接起來,也就是說將電氣設備的頭和頭、尾和尾各自相互聯結在一起,使電流同時有幾個通路叫并聯。 并聯電路特點: 1、并聯電路中各分路兩端的電壓相等; 2、并聯電路的總電流等于各分路電流之和; 3、幾個電阻并聯時,總電阻的倒數等于個電阻的倒數之和。
采用兩條不同10kv電源進線,這種情況下,短路計算電路和等效電路怎么畫,求大神告知
在變電站無功補償中,在什么情況下用1%的串聯電抗器? 最近在河南的一個方案中,變電站用了1%的電抗器;但主管說有風險,不知道大家有什么看法。
1.RLC串聯電路中,電感L再并聯一個電阻R1,諧振頻率將怎么變化?2.RLC串聯電路中,電容C再并聯一個電阻R1,諧振頻率將怎么變化?
用歐姆檔,懷疑短路的話數字表用200Ω檔,指針表用×1檔。數字表200Ω檔,短路顯示0.幾歐。數字表的二極管兼通斷檔,短路會響。具體短路要看電路,有的幾百歐屬于短路,有的幾歐幾十歐屬于短路,有的0.幾歐屬于短路。如圖所示的電路,提供了脈沖電流將其限制在非常低的成本。它可以處理輸出的瞬間或持續短路。輸入范圍的影響僅僅是很小的干擾(glitch)(在數百微秒內的幾百毫伏)。很多產品要求輔助直流輸出為外部器件或子系統提供電源。如果這些子系統是熱連接的,一定要保護輔助輸出免于短路。采用熔絲的方案反應是遲鈍的,并且導致內部直流電壓軌電壓下降,可能影響到主系統。
發光二極管(LED)是一種易碎的裝置,容易受到熱、機械沖擊、靜電放電及閃電的威脅,特別是在室外應用時。由于照明及背光顯示的LED燈串使用的增加,需要研發工程師對LED串的可靠性給予更多關注。高亮度的LED,因其藍寶石基板,對鄰近的雷擊閃電攻擊造成的電壓瞬變非常敏感。即使是在家庭應用,LED串仍需要靜電放電(ESD)保護裝置,以確保整個組件長期、可靠的運行。在缺少這種保護的條件下,如果串聯中的一個LED出現故障,并斷開電路,所有其他的LED燈將關閉。LED照
潛在的LED旁路保護裝置分析 為了保護單個高亮度LED,并防止整個高亮度LED串聯串在單個高亮度LED出現故障時熄滅,在高亮度LED終端必須安裝旁路保護裝置。有許多裝置可以考慮,包括壓敏電阻、可控硅整流器、穩壓二極管、聚合靜電放電保護器及LED開路保護器。
3.6KV至40.5KV成套設備或三功位隔離開關中,存在串聯電器間隙(斷口)的問題,即在導電金屬體(可以是手車式開關柜中的動觸臂或隔離開關的動刀等)在一端接近或離開帶電體時,其另一端對其他接地導體也有一定距離要求,其兩端距離之和恒定,稱之為串聯的電器間隙或斷口. 目前,國標或行標都無明確規定.根據實際運行進行試驗,其得出的數值其裕度又不好考慮.請問各位,有無好的建議.
3.6KV至40.5KV成套設備或三功位隔離開關中,存在串聯電氣間隙(斷口)的問題,即在導電金屬體(可以是手車式開關柜中的動觸臂加手車或隔離開關的動刀等)在其運動時當一端接近或離開帶電體時,其另一端對其他接地金屬或不同相導體也有一定距離要求,其兩端距離之和恒定,稱之為串聯的電氣間隙或斷口.如:假如手車的動觸臂無任何絕緣護套時,手車運動過程中,動觸頭接近或離開靜觸頭一段距離時,其動觸臂的根部對柜殼也有一段距離,此兩段距離之和如何考慮? 目前,國標或行標都無明確規定.根據實際運行進行試驗,其得出的數值其裕度又不好考慮.請問各位,有無好的建議.假如有的朋友說按國標電氣間隙考慮,這是肯定不對的.實踐也證明此點.
請大家幫忙!現有6*30Kvar的電容器組,單個電容器數據:3相電壓800v,額定電流21.7安培,電容149微法, 要抑制5次.7次的諧波,選6%的電抗率,計算出來的三相電抗器的參數為0.68毫亨, 是否正確? 附計算公式2*3.14*50*L=1/(2*3.14*50*c)*0.06
請各位高手分析:在一排低壓成套配電柜中電容柜對短路電流影響的分析,對各饋線MCCB的分斷能力是否有影響?假如是1600kva的變壓器,500kvar的電容補償容量。是否有相關電容和電抗器對短路電流影響的資料。
1. 前言 電力電容器和與之配套的串聯電抗器在電力系統中的無功補償、降低線損以及限制合閘涌流與高次諧波方面的作用已被國內外運行實踐所證實。由于電抗器高次諧波電流含量與電網諧波源狀況、阻抗參數和電容器裝置回路阻抗參數有關,因此在實際應用中電抗率的取值是不同的。這就要求我們在設計中要有針對性。以免出現不必要的問題。 2. 合閘涌流 合閘涌流問題之所以引人注意,是因為它對電力系統和用戶產生多方面的不利影響。有時會造成設備損壞和系統事故。 電容器投運合閘時產生的合閘涌流一般分兩種情況:第一種是單組電容器的合閘涌流,此種合閘涌流一般都小于開關設備允許的最大合閘涌流,故一般不采取限制涌流措施;第二種是已有一組或多組電容器在運行,再投入另一組時的合閘涌流。實踐證明,此合閘涌流可以達到電容器組的額定電流的20~250倍。其放電電流值為: I=√U/XLXC=√QC/XL (1) 式中:XC-電容器的容抗; XL-電路的感抗; QC-電容器的無功功率; 由式(1)可知,在電容器回路中裝設串聯電抗器,增大電路的感抗,
LED極易受到ESD、機械沖擊、雷電等的威脅,尤其對于LED串而言,如果其中一個LED出現故障,將會嚴重影響其他LED的使用,因此,為保證整個LED組件長期可靠地運行,我們來看看該如何優化串聯LED照明電路保護設計? 發光二極管(LED)是一種易碎的裝置,容易受到熱、機械沖擊、靜電放電及閃電的威脅,特別是在室外應用時。由于照明及背光顯示的LED燈串使用的增加,需要研發工程師對LED串的可靠性給予更多關注。高亮度的LED,因其藍寶石基板,對鄰近的雷擊閃電攻擊造成的電壓瞬
壓敏電阻:這些裝置最適合于相對高能的電源線路瞬變,特別是雷擊及大型電感負荷轉換造成的瞬變。很遺憾,這些裝置不能作出快速反應,無法保護LED免受低級別瞬變(可能造成LED故障)的危害。除該缺點外,如果LED出現故障形成開路,壓敏電阻不能為電流提供路徑,因此整個LED串將關閉。壓敏電阻產生的熱對發光二極管也可能是一個問題。