  • 過負荷保護電器有關問題

    配電箱插座出線開關整定值為32A,用BV3X4導線穿塑料管不滿足JGJ/T16-92第8.6.3.4條的規定。請問各位大哥,應該怎樣做?

  • 有關于消防負荷的過載保護問題

    為了滿足《低規》GB50054-95-4.3.5"突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。"的規定,在末端的開關不設置過載保護是可以的,但是在上一級的配電柜中的開關是否也不能設置過載保護?

  • 關于消防負荷的熱保護問題

    規范要求消除負荷的熱保護不能用于斷電,只能用于報警之類的。這樣可行嗎?雙速風機,平兼消的設備如何處理熱保護?從配電所一級開始,一直到設備末端,怎么辦?望高后賜教。

  • 請教微斷的過負荷保護問題

    我一直想,比如c65/32A/3P微斷,當電流達到多少的時候會過負荷跳閘?一般延時多少????

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 35KV/10KV 變壓器過負荷保護

    35KV/10KV 變壓器過負荷保護

    如圖上,5LJ繼電器是實現變壓器過負荷保護的,請問,5LJ是如何實現過負荷保護的? 怎么整定計算?

  • 請教:主變保護、過負荷計算的相關問題!

    基本情況:35kV常規電磁式變電站,10kV.35kV單母線結線方式,主變型號:SZ11-8000/35,聯結組別:YNd11。主變保護速斷,過流開關跳兩側,帶開關傳動(變比150/5);過負荷定值:160A/5.3a/6s發信;電流速斷600A/20a/0s過電流186A/6.2a/0.8s主變變低CT變比600/5。問題1:該主變保護開關跳兩側,是不是用到變高和變低的CT150/5接線,從而實現開關傳動跳兩側?2、根據以上參數,主變過負荷發信時,如何換算變低一次電流達到多少安時,主變過負荷發信。計算過程如何?3、我對問題2的理解是:變高額定一次電流8000/35*1.732變低額定一次電流8000/10.5*1.732但問題是實際過負荷發信時,額定計算不能代替實際過負荷監控,心中沒底。4、主變低壓側過負荷定值是按什么依據設定的?兩個參數無法理解!請教前輩們,謝謝、、、、!

  • 權威解讀突然斷電與過負荷保護問題

    在剛剛結束的 全國建筑電氣設計技術協作及情報交流網2022年常務理事會暨“傳承與創新”高峰論壇 上,住建部建筑電氣標準化技術委員會秘書長、中國建筑標準設計研究院有限公司顧問總工孫蘭重點解析了《建筑電氣與智能化通用規范》GB 55024-2022第4.3.7條,“ 對于因過負荷引起斷電而造成更大損失的供電回路,過負荷保護應作用于信號報警,不應切斷電源 ”。

  • 重要--關于消防負荷過載保護的做法!!!

    根據《低壓配電設計規范》GB50054-95,第4.3.5條的規定“突然斷電比過負載造成的損失更大的線路, 其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。”。現在,在我們的設計時,出現了很多做法:1、斷路器直接取消熱脫扣器,只保留電磁脫扣器,當線路過載時,斷路器就不切斷電路了。2、斷路器只保留電磁脫扣器,斷路器下端設線路專用熱繼電器作為過載信號的輸出,而不跳閘。3、斷路器只保留電磁脫扣器,斷路器下端設電流互感器,帶智能數字電流表,過載時,由電流表發出過載信號。 以上方法都滿足了“不應作用于切斷電路”的要求,第2、3種方法還滿足了“應作用于信號”的要求。但是,以上方法都是不妥的。特別是第1種方法,連報警信號都沒有,是完全錯誤的。大家請仔細注意規范條文“過載保護”,規范要求的是當線路的載流量達到“過載保護”動作的值時,“應作用于信號而不應作用于切斷電路。”也就是說,并不是在超過了“過載保護”的保護范圍后,線路保護斷路器還不跳閘。王厚余先生(把此規范條文編入強制性條文的老前輩)日前在講座時,說得好:誰叫你們把“保護”吃了,此規范條文是告訴你們,對特別重要負荷(

  • 變壓器負荷開關熔斷器保護

    1000kva變壓器采用負荷開關熔斷器保護還需高壓柜嗎?謝謝![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 編輯 ]

  • 定時限電流保護與過負荷保護

    定時限過電流保護 是反映相間短路的保護 其工作原理正常時 不應動作,短路時啟動 并以時間確保其選擇性。 實際情況中當過負荷定值超過了定時限電流值 ,過負荷的時間大于定時限時間,這時定時限過電流保護會啟動嗎。我的理解定時間的前提條件是發生詳見短路才會啟動定時限過電流保護。 希望高手指點一二 謝謝了

  • 電動葫蘆負荷開關及電路保護電器

    電動葫蘆負荷開關擁有最簡單的滅弧裝置,滅弧的介質采用空氣,可以接通和分斷一定的電流和過電流,但是不能分斷短路電流,不能用來切斷短路故障。電動葫蘆中的負荷開關與隔離刀很類似,都具有明顯的斷開間隙,可以容易斷定電路是處于接通還是斷開狀態。 說到電路讓我們聯系起來的就是變壓器,變壓器就是利用交變電磁場來實現不同電壓等級轉換的設備,其變換前后的電壓不發生頻率上的變化。按照其用途可以分很多種,我們經常用到的是電力變壓器。 還用一種簡單的電路保護電器叫熔斷器,其原理是當流經熔斷器的電流達到或超過定值一定時間后,本身的熔體熔化,切斷電路。動作后本體損壞,不能重復使用,必須更換;熔斷器是否熔斷可以通過熔斷指示器判別,也可通過熔體外觀上來進行判別。 ——開關英才網

  • 負荷開關-熔斷器保護變壓器的有關問題

    昨天發了一篇,說的有點亂,重發一下,先把以前糊仙轉的帖子在這里再貼一遍。組合電器(負荷開關—熔斷器)在電網改造中的應用及相關技術城網、農網的改造,涉及眾多的配電變壓器,解決好變壓器的保護問題是電網改造的重要內容,直接影響電網的供電質量。 1 負荷開關與熔斷器的正確配合才可收到保護效果 負荷開關與熔斷器根本區別在于熔斷器具有開斷短路能力,而負荷開關只作為負荷電流的切換(當然也應具有一定的開斷能力)。通常認為,負荷開關合分工作電流,熔斷器開斷短路電流。但是當出現故障時,由于三相電流不盡相同,以及熔斷器制造上的允許誤差,不可避免出現三相熔斷器之間的熔斷時間差,即有首開相。首開相切除故障后如果負荷開關不能及時分斷負荷電流,則會造成產生轉移電流和兩相運行對受電設備損害。帶有撞擊器(俗稱撞針)的熔斷器配合具有脫扣裝置的負荷開關則可解決缺相運行問題。當熔斷器的熔件熔化時,熔斷器內存的撞擊器以一定的能量擊出(通常為1.5焦耳),負荷開關脫扣裝置在撞擊器操作下立即三相斷開。據了解生產廠多采用四連桿機構,當開關合閘操作時,開關中合分

  • 電動機過載保護(消防類負荷)

    消防類電機要求過載保護動作于信號,小容量電機選用微斷時如何保證微斷的熱保護不動作,哪位有電動機的過載特性資料,給兄弟發一個。先謝謝了

  • 自動分界負荷開關接地保護怎樣實現?

    自動分界負荷開關接地保護怎樣實現,是用三項求和的方式還是別的方式呢?如果用求和的方式,負荷不平衡的情況怎樣處理?????

  • 負荷開關-熔斷器保護變壓器的問題

    一臺箱變容量800KVA 干式變壓器 為負荷開關-熔斷器保護。廠家的說明里有個要求:主變超溫時,要求跳高壓負荷開關。個人認為,如果短路故障時熔斷器未熔斷,就去跳負荷開關,將會引起較大的事故。與廠家聯系討論后,廠家也基本同意了我的意見,將負荷開關-熔斷器改為斷路器。不知道各地是如何處理同類型的問題的,請各位網友給予指導!謝謝

  • 怎樣考慮消防負荷的回路保護的配合問題

    審圖意見;AT-PB箱進線轉換開關型式即PC級或CB級應說明,如為CB級則應考慮與噴淋泵回路保護的配合。我選的是ABB的ATS: DTP-80/4P,沒選附件,應該是CB級,后面的回路斷路器MCCB是T1N-80/3P,噴淋泵30kw,星三角啟動。審圖人員說要考慮ATS與MCCB的配合保護問題(短路要保雙電源,斷MCCB)。請問,有這個必要嗎?怎么考慮這個配合保護?先謝過大家

  • TT系統中對于消防負荷的保護問題

    TT系統中,消防負荷等重要負荷的接地保護是不是都要用帶漏電流的斷路器保護,譬如消防電梯,消防泵,噴淋泵?漏電流是30MA還是100MA?

  • 正泰的塑殼能不帶過負荷保護嗎?

    看到一份配電箱圖紙,是消防控制室的主開關是個100A的正泰NM1塑殼,但是設計要求要做到"不帶過負荷保護,過載報警不脫扣,輸出過負荷信號"什么型號的塑殼能滿足要求?3208可以嗎

  • [原創]變壓器差動保護帶負荷測試

    [原創][推薦]變壓器差動保護帶負荷測試【+1】 http://www.chinaitc.net/newforum/list.asp?boardid=21

點擊加載更多

過負荷保護

過負荷保護專題,為您提供過負荷保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與過負荷保護 相關的專業交流討論,更多過負荷保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防管道壓力

電纜負荷

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 定南县| 资溪县| 呼伦贝尔市| 盐边县| 双柏县| 耿马| 会同县| 江陵县| 金门县| 庆元县| 阿拉尔市| 福泉市| 鄂托克前旗| 龙川县| 台南市| 喀什市| 怀化市| 民乐县| 龙胜| 叶城县| 铜山县| 饶河县| 灌阳县| 临西县| 武山县| 拉孜县| 武陟县| 仁怀市| 随州市| 土默特右旗| 大港区| 潜江市| 喀什市| 巢湖市| 乐清市| 鹿邑县| 南安市| 灵璧县| 黄浦区| 营口市| 安顺市|