現在城網上用負荷開關較多,我們這用的多是垂直型的,動觸頭在下面.現在用負荷開關作為一分段裝置,分開電纜與架空線,有人非要將電纜作為進線,裝在開關上樁頭,而將下樁頭通過跳線翻上架空線路,這樣做出來不美觀.不知道安裝上有沒有具體要求?我本人查了相關安裝要求,只看到過這樣一條要求"水平安裝的隔離刀刃,分閘時,宜使靜觸頭帶電",而我們的實際情況與這樣的條文規定根本對不上號.
想拿電纜分支箱的型式試驗報告 誰知道現在電纜分支箱都采用哪些負荷開關 幾路進線幾路出線? 主要是拿報告后投標用 在節省成本的情況下 滿足招標要求就行 聽朋友說現在很多都是適用埃爾凱的負荷開關 1路進線 2路出線 是不是這個情況啊
我遇到的是一個單元配電問題:一個單元12戶,每戶負荷我取的是10KW,需用系數是0.9,功率因數為0.8;我采用的是銅芯聚氯乙烯絕緣電力電纜,請問要多大呀
在工程設計中,我們經常會碰到不經常斷續得負荷。(每個運行周期在10分鐘以內),而電纜得額定溫升時間是30分鐘。我們在選擇電纜得時候應該怎么考慮這個問題,達到節約的目的。歡迎討論!
各位大蝦:今年剛換工作,工地施工員,接觸很多這方面的東西,小弟潛水好長時間,也閱覽好多關于這方面的帖子,不號意思基礎太差,搞不大懂,有沒有快捷一點,通俗易懂的公式,安裝、設計都用的著的比如:5.5KW的消防排煙風機該用多大的電纜,上一級開關用多大的,泣謝!!!!!!!!!!!!
有一個加工廠負荷是750KW,400V供電必須選用電纜供電,線路長度為50米,請問選多大的電纜好????
在實際運用中,當有單相負載供電接于線電壓,三相電纜中僅用了其中的兩相,那么剩余的那相該做何處理?把剩余的那相接地或與其中一相接在一起,但在送電時,這兩種做法都經常引起電壓不平衡。請教高手:有何良策???
必備資料,PDF文件
請教大家一個問題:對于非消防的一級和二級負荷,電纜是用普通的呢還是用耐火的呢?它的敷設是用耐火橋架呢還是普通橋架?如果用耐火橋架,能不能和消防耐火橋架在一起敷設呢?如果用普通橋架,那他的重要性,完全只是從供電上保證了(雙路供電),線路敷設上沒有體現出他得重要性哦?請高手幫解答一下吧!小弟謝謝了!
今無意當中看一個帖子,電纜選的等級小了,說容易引起火災,是不是就是說負荷過載開關不跳,容易引起火災,但如果電纜的載流量滿足負荷計算電流還會出現這種情況嗎,。一般情況下是根據負荷大小選擇開關,根據開關選擇電纜,這樣對嗎,求大俠們指教,給仔細講講斷路器,電纜和負荷之間的關系
如題,(1)YJV4*70+35平電纜能帶多少負荷。(2)是否能帶起下列負荷負荷為5臺吸頂式空調(5P) 25KW照明用電量 5KW廚房設備用電量 40KW廚房排風系統用電量 5KW外場新風系統用電量 2KW備用 10KW共計 90KW不知道是否能用70的這跟電纜,是電纜橋架鋪設的。
這是個中壓的問題,不是關于低壓380V、220V的。在設計中壓(20kV)方案是遇到個問題,某中壓回路選用的電纜載流量為415A,這是回路共能配置多少容量的20kV變壓器。疑問是:中壓系統20kV是線電壓,中壓電纜載流量415A是相電流。正常上級變電站(220kV)低壓側20kV與下級變電站(20kV)高壓側20kV應該都是三角形連接方式,線電壓等于相電壓。【根號3用1.732代替的】根據公式,S=3*Ux*Ix (3×相電壓×相電流)或者 S=1.732*Ul*Il (1.732×線電壓×線電流)我是按后者算的:1.732*20*415=14375.6kVA,但又感覺與公式不符。
辦公樓照明(包括分體空調負荷)650kw,設計為兩根YJV-4*185+1*95,兩根YJV-4*120+1*70,沿封閉式金屬線槽敷設進入東西豎井,線槽在吊頂內敷設?我們作甲方的,要控制造價,總覺得電纜選的奢侈了,原來這棟樓的總電源(包括動力)只是2根YJV-4*185+1*95。還有一個疑問,線槽在吊頂內敷設必須選封閉式的嗎?這樣散熱不是很差?
變壓器的容量為180KVA,供電電纜的電壓等級為交流10KV.現在我們想采用YJV-22三相電纜,就需要算出在這種電壓等級和容量下,所帶負荷的最大允許電流為多少。我是這樣算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后來我想了一下,有點不對:變壓器的容量采用的單位是KVA,但是我在公式中帶入的功率單位應該是KW。一般來說,所帶負荷的單位,比如說電動機,用電器,都是采用KW為負荷單位,那么向我這樣根據變壓器的容量來計算電流又應當怎樣做呢?是不是需要考慮功率因素? 另外,還有一點,低壓配電中我們采用的是VV22的電纜,電壓等級為交流380V。因為供電的距離較遠,大概有500米左右,就不得不考慮電壓在電纜上的損失問題。具體來說,就是要算出在500米的距離上電纜中的電阻和電抗消耗的電壓值,是否超過標稱電壓的5%,如果超過的話,我們就要考慮換電纜,提高供電的電壓等級。但是在具體的計算中,單位長度上的電抗率,我沒有找到具體的經驗數據,無法估算,這一部分電壓損失應當如何考慮呢?
各位高手,我是剛進入設計行業的新人,現在的設計按電網公司做的一塌糊涂(按他們說的做,不按書本),導致同事報告混亂想問一下1 如根據線路計算最終負荷5000kw,同時率0.6,功率因數0.8,線路額定電流是不是應該是5000/(1.732*10.5) ???2 負荷P與變壓器容量S之間的關系,是不是簡單就是S=P/COS???(小工程,就一臺配變)
10KV兩萬的負荷,3.8公里的電纜線路,穿管敷設,綜合考慮電纜應該選擇多大的幾根,我初步選擇了四根YJV22-8.7/15-3*300的
求助各位一個問題:負載幾乎全為空調,線70平方。平時并不全部運行,但是如果全部投入運行,計算電流幾乎接近電纜長期運行載量。這時候要不要考慮啟動時候的過電流問題,國標只定義了短時過載的電纜溫度,但是小弟不太清楚如何把過載量和過載溫度聯系起來。
在學校學習時,老師教的,都是根據設備的功率來計算,然后應該選多大的線,一參加工作,我發現原來都是反過來的,師傅都是問一根VV3 X 120 +2 X 70,能帶多少負荷?我想,一般都是根據負荷來選線的,但要馬是去計算又來不行,就根據我的一個師兄的介紹經驗,即要是選纜,就按0.75倍的千瓦數等于線徑,即比如0.75X10KW=7.5,也就是說10KW的設備要選6--10mm2的線。不知這樣選是否對,,大家能給我一個明確的答案嗎?要是告訴我計算方法,我就把所有型號的電纜能帶多少負荷都計算出來,然后貼在桌上,每天把它記下來,免得師傅問起來又不曉得!謝謝!