現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
按建規,室外消防水用量超過30L/S,供電負荷為二級,現一個丙類庫房,室外消防水用25L/S,庫房里的火災報警控制器等消防用電可不可以直接一路線從配電房過來,謝謝
室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電。
現在真的被搞糊涂了,審圖的大姐非要噴淋泵,消防泵等要單獨設雙電源切換,不知道下面這2種搞法能否滿足要求,不過感覺還沒有直接設1個雙電源切換,再分給消防設備控制箱好。
5層賓館,3700多平方米 設高位水箱、室內消火栓、自動報警、自動滅火系統,應急電源是蓄電池組。請問:1.、該建筑是什么等級的消防用電負荷? 2、火災時,主電源停電,什么電源給消火栓泵和噴淋泵起泵供電呢?這個問題糾結很長時間,請各位給予指教!
“建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫的消防用電應按一級負荷供電”。 是建筑高度大于50m的丙類倉庫的消防用電按一級負荷供電, 還是凡是丙類倉庫,消防用電就按一級負荷供電?
一個項目,絕大多數都是三級負荷,只有應急照明(暫且認為只有這一種)是消防用電,二級負荷,沒有消防聯動,審圖的意思是二級負荷要單獨加應急照明配電箱,有個別單體很小,但是也要單獨設置箱子(只有2-3個應急回路)。我的做法是:1.應急燈具自帶蓄電池,10KV變電所引來一路電到應急箱,和蓄電池自動切換,斷電點亮。問題:如果只有2-3個回路,此應急箱該是什么規格?2.應急燈具自帶蓄電池,變電所引來兩路。問題:感覺沒必要啊,民規13.9.12 “當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。” 技措第四頁也有類似說明。3.可否和照明配電箱一起,用金屬隔板分開母排,只不過感覺又和“專用線路”矛盾,只適合三級負荷。問題:單獨設置的應急箱進線可否從此照明配電箱引呢?這樣符合了“單獨加應急照明配電箱”。<
核心提示:文章針對施工圖審查過程中發現的消防用電設備配電設計中經常出現的一些不妥做法,結合現行規范的有關規定,分析了這些做法的不足之處,并提出了消防用電設備配電的正確設計方法。 發生火災時,確保消防用電設備能夠正常運行,可以有效地保護人身和財產安全,最大限度降低建筑火災造成的損失。因此,對消防用電設備設置完善而合理的保護控制裝置、選擇合理的啟動方式是非常重要的,應引起建筑電氣設計人員的高度重視。 筆者在參加新疆維吾爾自治區建筑施工圖審查過程中,經常發現有些電氣設計存在不妥之處。本文僅就防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等鼠籠型低壓電動機以及消防電梯的配電設計中應注意的幾個問題進行簡單分析。 1 設計深度不夠 有的設計人員在防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等電動機類消防用電設備的配電設計時,只畫出主回路,不畫二次控制原理圖,也未選用國標大樣圖,或者僅在圖中標注“過負荷保護只作用于報警信號,不跳閘”的文字說明。而對信號、保護和控制等要求只字未提,顯然不滿足設計深度的要求。有的設計人員甚至對于
一地下停車場,建筑面積1000平方米,38個車位,室內設置了自動水滅火裝置及消防泵,請教一下該系統的消防用電設備應按幾級負荷供電。
不知這個話題是應放在這個板塊還是智能減災板塊,因為主要是線路敷設,故放在此板塊,呵呵!“GBJ16-87 10.1.3 消防用電設備應采用單獨的供電回路,并當發生火災切斷生長、生活用電時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志。”并參考04DX002第九頁的注解:為了確保消防用電的可靠性,其配電線路應與其他動力、照明配電線路分開敷設。問題:一般我們應急照明是單獨一個橋架,其他強電一個橋架,在這個強電橋架里分非消防負荷、消防負荷,消防負荷的雙回路要分開,至少加兩個隔板,另外普通電梯的兩個回路也應分開,這樣就是:1非消防負荷、2普通電梯的另一個回路、3消防負荷雙電源的一個回路、4消防負荷雙電源的一個回路。豈不是要三塊隔板,不知大家是如何處理的,希望大家積極參與啊!
前段時間做了一個5層的宿舍樓,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,因為室外消防用水量是20L/S,所用應急照明、消防設備等都是屬于三級負荷的。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電。可審圖的卻提出來要有備用電源,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的。我回來查了幾本規范后,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧。還望高手指點一二!
一棟建筑物或由多棟建筑物組成的建筑群內,往往有多個防火分區,如何對某一棟內或建筑群內的消防用電設備進行計算負荷計算,有什么規定和計算方法?
工程都是三級負荷,室外箱變有段距離。有個地下三類 車庫,地上三層的小辦公樓。1、同一防火分區消防設備(包括噴淋泵等)的雙電源箱可不可從共用兩個消防動力總箱引來?2、地上有個7.8個千瓦的非消電梯,可不可以消防動力總箱(常用)引來。3、進大樓的地方是不是要設個開關箱,主要針對電梯(樓頂機房一個,一層電井一個)。很多年前有個審圖給的意見。也記不清咋說的,后來一直這么干,總覺得有點浪費。
消防用電設備的供電方式指的是單路、雙路(兩個獨立的電廠、兩個獨立的變電所、一路變電所一路柴油發電機房)?供電負荷能力能具體說說嗎?謝謝了!
室外消防用水量不大于25l/s的公共建筑,設有消防水泵房,采用三級負荷供電,也就是只有一路電,但是建規10.1.8規定消防水泵房等的供電應在配電線路最末一級電箱處設置自動切換裝置,只有一路電,如何切換?要是增設一路電源(EPS等),是不是相當于兩路電源,也就是二級負荷了?
有一廠區,一路高壓進線,依據負荷分級本廠區內廠房不屬于一、二級負荷,但設有消防泵房,由于廠區用電性質屬于三級負荷,所以不設發電機房向消防負荷供電,但為了供電可靠,由配電房引兩路線向消防泵房供電,但這兩路線并不屬于兩電源供電。請問大家遇到這種情況是這樣做嗎?
原來我公司設計的消防有發電機作為備用電源,但是我們看好多單位沒有發電機也通過消防驗收了,請問規范上有規定非要用發電機作為備用電源嗎?如果不一定要,怎么和消防處解釋呢?
根據《建規》第10.1.3條:消防用電設備應采用單獨的供電回路.和《高規》第9.1.3條也一樣,規定消防用電設備的供電應從建筑物配電間開始設專用回路。請各位同仁,哪些設備是屬消防用電設備?