上回我說到有14臺消防梯、18臺正壓風機、8臺客梯、還有消火栓泵、噴淋泵、生活泵等負荷的柴油發電機的負荷確定上的系數問題。大家都說了按照最嚴重防火分區的負荷確定。現在我還有問題是,6座單體上,考慮了最嚴重單體火災情況下的負荷了,但是,其他單體并沒有火災,那么我在火災發生的時候,要不要切斷其他單體的負荷?如果要,柴油發電機可以選小些,如果不能切除,還需要繼續給其他單體建筑供電的話,這個負荷就大了!!!
1.現象:1) 定子電流指示超過額定值2) 有、無功表指示超過額定值2.原因:系統發生短路故障、發電機失步運行、成群電動機啟動和強行勵磁等情況下,發電機的定子或轉子都可能短時過負荷。3.處理方法:1) 系統故障,監視發電機各部分溫度不超限,定子電流為額定值。2) 系統無故障,單機過負荷,系統電壓正常:A. 減少無功,使定子電流降到額定值以內,但功率因數不超過0.95,定子電壓不低于0.95倍額定電壓。注意定子電流達到允許值所經過的時間,不允許超過規定值。B. 若減少無功不能滿足要求,則請示值長降低有功。C. 若AC勵磁調節器通道故障引起定子過負荷,應將AC調節器切至DC調節器運行。D. 加強對發電機端部、滑環和整流子的檢查。如有可能加強冷卻:降低發電機入口風溫,發電機、變壓器組增開油泵、風扇等。E. 過負荷運行時,應密切監視定子線圈,空冷器前后的冷、熱風溫度、機組振動擺度,不準超過允許值,并作
1.現象: 1)定子電流指示超過額定值 2)有、無功表指示超過額定值 2.原因:系統發生短路故障、發電機失步運行、成群電動機啟動和強行勵磁等情況下,發電機的定子或轉子都可能短時過負荷。 3.處理方法: 1)系統故障,監視發電機各部分溫度不超限,定子電流為額定值。 2)系統無故障,單機過負荷,系統電壓正常: A.減少無功,使定子電流降到額定值以內,但功率因數不超過0.95,定子電壓不低于0.95倍額定電壓。留
本人負責總體規劃里面的電氣專項,碰到幾個問題,特地向版內眾高手請教。問題如下:1、如何計算“最高發電負荷”2、已知當地最大負荷(a);發電廠裝機容量(b);500kV變電站容量(c);當地220kV變電站容量(d);年最大負荷利用小時(e);功率因數(f);容載比(g)3、主要目的是為了計算電力電量平衡,這個最高發電負荷實在搞不定,因為電廠和電力調度方向沒接觸過4、多謝!
用50的油機 油機帶調壓裝置 負荷最大的電流為20A 平均電流也就7個左右 帶的電機 及電機的控制系統。開著油機時為50赫茲 400v 一合閘電壓升為430v 求高手賜教原因。。。。。。。。。。
實現不了兩路市政供電,第二電源選用柴油發電機組柴油發電機的容量怎么確定?如果所有的消防負荷加起來將近1300kW,是不是有點大啊。實際柴油發電機帶不了這么多,當市政停電時作為應急電源,應該帶哪些負荷?消防電梯,應急照明還有哪些負荷?
停電時,我單位用氣油發電機發電。由于其說明功率僅10KVA,開始只帶20臺電腦,后來由于工作忙,帶了40臺電腦和打印等。此時發現,帶少量負荷或空載時,輸出電壓為220V,負荷大時,電壓上升至240V。為什么不是負荷大而電壓降呢?請各位指教。
一車間負荷等級為二級,應有備用電源。由于我們公司所在地方比較偏,不可能再接一回路10KV電源,因此打算采用柴油發電機作為備用電源。車間配630KVA變壓器,停電可能造成有毒氣體泄露。請問大家是否可以采用發電機,應配多大發電機?
如果發電機出口沒有機壓母線,只有一路廠用電源引出,那在點還能直接引出其他的支配負荷嗎?前提是發電機出口沒有出口斷路器,原來的接線形式是單元接線。
請教:3臺1000KW的發電機并列運行,出口電壓是400V的,帶的負載有10KV的和400V的,負載有10KV的2400KW,準備設置1臺升壓變壓器來供電;有400V的400KW,這個400V的設備是接在發電機出口側400V公共母線上好呢,還是把升壓變壓器容量放大些和10KV設備共用1臺升壓變壓器,然后再用1臺500KVA降壓變來供電好?哪個要合理些?有什么道理?謝謝!!!
停電時消防情況,大的電機負荷有消防水泵、風機、客梯(同時歸一層),如果是同時啟動,啟動電流過大,超過發電機負荷的話會拖垮發電機,這一般是怎么核算和解決的?大家幫幫忙啊~
以前做設計時都是把一級二級和消防全部上發電機;但是這次太多了感覺很難分辨,從字面上說應急,公共照明需要用到發電機嗎?真迷糊了一級和消防誰大取誰,但是分的不是很清楚;比如普通電梯雙回路它應該算是二級負荷吧,那就不能算到發電機的回路了,這樣做可以吧。。。3號樓1-8層應急照明電源 3號樓9-16層應急照明電源 3號樓1-8層公共照明電源 3號樓9-16層公共照明電源 4號樓1-8層公共照明電源 4號樓9-16層公共照明電源<
大型發電機(1000MW)當定子繞組過負荷時分定時限和反時限兩種保護,定時保護動作是延時發信,反時限保護動作是延時跳閘。以往,當發變組保護發出“定時限過負荷”信號時,由運行人員手動調節汽輪機,減出力。目前,隨著DCS控制的廣泛應用,許多電廠提出運用儀控專業的“自動減載”功能來實現汽輪機減載功能。我想了解一下,儀控專業是怎樣實現該功能,具體怎么減載,減載的速率是多少,減載的目標值是多少?怎樣來確定這些參數?
資金是施工企業進行生產經營活動不可或缺的資源,貫穿企業經營活動全過程。隨著施工市場競爭加劇,在企業生產經營過程中,經常會出現流動資金不足現象,如承接工程需要繳納保證金,辦理各類保函等都需要資金,在一定程度上制約了企業的生存與發展,資金緊張問題越來越突出。工程建設需要有較雄厚的資金作為保障,資金也是企業健康發展的基礎。 一、施工企業資金管理現狀與問題 施工企業受其生產經營特征的影響,資金管理具有自身的特點及缺陷: 1.施工企業項目部在工程所在地開立了銀行結算賬戶,使得企業資金異常分散。建設單位對施工企業項目部申報工程量審核后,將資金款直接撥付到項目部銀行賬戶。項目部資金在沒有實際支出之前,出現項目資金大量閑置,沉淀在項目部銀行賬戶,企業無法對資金進行有效利用。 2.資金缺乏監督管理,可能產生較大經營風險。施工企業項目部單獨核算,自收自支,其經營權、財權相對獨立于企業總部,造成企業總部與項目部之間信息不對稱,企業總部對于項目部經營狀況與財務狀況,尤其是資金信息不能實施動態掌握,缺乏對資金實時監督,經營風險加大。 3.由于施工企
有一個文化中心項目的安防中心、計算機檢索系統為一級負荷中貼別重要負荷600KW,消防用電設備為一級負荷約2000KW。該工程為10KV雙電源供電。我的問題是發電機是否可以只帶一級負荷中貼別重要負荷而不帶消防負荷,這樣有沒有不妥。
最近遇到這樣一個項目,面積不大的廠房,按照等級劃分。消防負荷應該為三級,于是我沒有設置發電機房。而是雙回路都引自室外箱變,消防設備末端切換。項目在報消防時候,說在防火災時,消防部門會聯系電力切斷該失火單位的電源。所以如果不設置發電機,消防水泵根本就沒有電源了。。。。如果是這樣,消防說的也是有一定道理的。還說不能死按規范,要結合實際情況。。 這樣豈不是規范和實際有沖突??不管多大項目,只要有消防泵,都要設置發電機房?那還區分一二三級負荷干嘛
有一幢28層辦公樓,地下二層,因地下室的防排煙設備較多,按發生火災時的最大消防負荷區域為地下室防火分區,但裙房及主樓的事故照明容量多達120KW,這部分容量是否也應計入發電機容量選擇時的計算范圍?