看探測器的原理圖,都是因為發生火災后產生的變化使得一個開關合上,接通電源,產生電流,但這樣信號線和電源線不是一樣的嘛,另外采用總線制的系統有根地址線,現在消防系統多數都是總線制,那么地址線是不是就是信號線?如果不是,那設計的時候地址線有怎么表達?
[求助]問:這個信號是如何到消防控制室的?規范要求消防控制室應對噴淋泵運行狀態進行監控,如泵運行狀態信號、過負荷信號、低水位信號等。問這些信號線路是直接拉到消防控制室?還是經模塊由報警線路引到消防控制室的?
現在有4個單體A、B、C、D,A、B兩個單體用連廊連接,各個單體采用區域報警控制器,在A單體內設置集中報警控制器,總消防控制室設在A單體內,A單體下面是人防,因為消防線(包括信號線、消防廣播、還有其它建筑的風機直啟線、消火栓線)非常多,穿越地下人防的線太多,困難比較大。是否可以這樣作:其它單體的消防信號線、控制線、廣播線等先進入到B單體,再從B單體內通過連廊進入到A單體的消防控制室。不知道這樣可行與否,比較擔心的是,B單體一旦著火,所有樓的消防信號線、控制線都有可能受損。請大家幫一下忙ｖ出主意?/p>
因為要換一家消防維保公司,所以對內部糸統做了一次全面的測試:包括消防聯動糸統還有自動噴淋糸統。每個測試點都已經復位,而且消控室的主機顯示屏也未發現異常。現在消防泵控制屏上的請求燈一直亮著,糸統開關只能打在手動狀態。。。。
為什么消防泵要12根線,排煙風機要8根線,消火栓啟泵線要4根線。芯數=實際信息點數+預留量。問下消防泵的信息點數有哪些,如何確定,排煙風機和火栓泵的信號又有哪些,如何確定這些信號?
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 編輯 請問各位大俠,風機控制箱里,如果從消防模塊引來一條220V強啟信號,那么這個信號線是直接接在轉換開關上,還是通過一個220V中間繼電器過渡一下(就是220V外來信號接在繼電器的線圈上,常開觸點接在本箱子里220V電源線上)
大家好: 請問大家一個問題,消防報警系統煙感的線徑一般都是1.5平方的,問下1.0平方的滿足使用條件嗎,這個線徑選擇依據哪本規范,謝謝!
全老師:今年夏季,我單位設計的許多消防信號線路都雷擊了,購買了進口DC24V避雷器,根本沒有作用,打開一看就是幾個小壓敏電阻,每次都是安裝了防雷又遭雷擊,避雷器也損壞了.安裝進口24V信號避雷器,結果20分鐘就燒了.為什么?
如果向消防水池注入水,但是閥門壞了,水會一直注入,這怎么辦呀,如果給設一個高水位報警可以嗎,那么這個信號應該怎么引到哪里去,怎么引啊水專業提出的要求有一個高水位報警,各位是怎么做的呢,指導一下吧謝謝
如題:廠房中設置了噴淋系統,但電的規范上面廠房中可不設消防控制室。但現在施工時遇到這樣的問題,這信號閥的信號線怎么接呢?
請問高手,按規范或規定,火災自動報警系統探測到火災信號后,是必須切斷非消防電源(如空調電源)嗎?還是可以經過人工確認后再切斷?
各位大俠: 有些設備消防要求強切,而且有一個反饋信號。 比如要切一個NS的開關,那么消防的反饋信號是開點還是閉點,輔助點是裝在OF位置還是在SD的位置!謝謝了!!
消防用的信號閘閥和普通的閘閥有什么區別呢?是不是只是在普通的閘閥上面裝了一個限位開關而已?也就是說我們可以先買個普通閘閥裝上 以后在裝一個限位開關在閘閥上面就可以了嗎?一般什么地方需要裝信號閘閥呢 消防水泵的吸收管 和出水管的閘閥都要裝嗎?
消防設計時,高層屋頂水箱間的液位信號傳至消防控制室何意?傳到本水箱間的控制箱,再通過控制箱走總線送至消防控制室可否?望行家多多賜教!
有個工程,沒有火災自動報警系統,消防泵沒設消火栓按鈕,也沒有總控制室的信號,火災時靠流量壓力的變化來啟動消防泵,有沒有規范上的規定啊?
這是個老問題了設規范中:于空調通風管道出口的防火閥,應采用定溫保護裝置,并應在風溫達到70℃時直接動作閥門關閉。關閉信號應反饋至消防控制室,并應停止相關部位空調機。只有民規才一直有這個規定。實際上一個通風管道內往往有N個防火閥,出外墻處、通風機房墻體處、風機入口、各分支管道處。。。這些防火閥都要求
消防模塊提供的信號有兩種,脈沖的和持續的。大部分消防廠家的模塊是持續的。所以我畫的圖都是默認消防信號是持續的。從盤廠的角度來說:消防是持續信號的話,這樣省事,脈沖費事(也就多個中間,多個自鎖點:))。從消防廠家的角度來說:省對點,(積少成多)。 那么問題來了:為什么還有的消防廠家用的是脈沖信號?脈沖,持續哪種強?
小高層,變頻供水,屋頂消防水箱電動蝶閥上的信號線有何作用,應該將信號線引至何處???另一個問題:室外消防環管跟室內給水共用一管,供水管道管材宜選用何種管材??可否用給水PVC-U管?
新消規,章節編排,消防泵控制沒看出是僅對消火栓,還是指所有泵。自噴增加水箱流量開關,對本來就是自動啟動的大空間掃描滅火水泡,還有必要增加兩個信號嗎?歡迎討論。
經常看到這句話: 所有與消防有關的回路過載保護僅輸出報警信號,不切斷電路。消防泵, 排煙風機之類的算不算"與消防有關的回路", 如果算的話,那么其控制回路該如何實現? 一般的熱繼電器應該不能用了吧.