国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 混合信號器件的接地原則

    知識點:信號器件

  • 停電的高壓柜出現接地信號

    停電的高壓柜出現接地信號

    近期某廠處理了一起停電的高壓柜出現接地信號的故障,本貼對這個因感應電動勢引發接地報警的故障現象、故障診斷及處理過程做了詳細記錄,希望對大家有所啟發。 【故障設備】某高壓配電柜中的接地繼電器。【故障現象】中央控制室的值班電工在值班時,多次發現中央信號屏有間斷性的接地信號出現。【診斷分析】    昌暉儀表http://yunrun.com.cn/ ①經昌暉儀表制造有限公司電氣工程師仔細檢查,各條運行線路都在正常狀態,沒有發生接地故障。發出接地信號的是2#變壓器高壓開關柜中的接地繼電器,動作整定值為30mA。②然而,此時這臺35kV的高壓柜正處于停電檢修階段,隔離開關和斷路器都已經斷開,而且在停電前,其一、二次回路沒有出現任何故障。③對高壓柜中的接地回路進行檢測,發現確實存在斷斷續續的接地電流,其數值在40mA左右。④進一步檢查,發現了產生接地電流的兩個因素:一是2#變壓器高壓側的供電電纜,與其他

  • [求助]橋架接地及信號系統

    1。現在的變電站采用帶后臺控制微機綜合控制系統不知它的中央信號系統如何處理?是不是通過微機綜保上傳到后臺的?是否還有必要用事故告警小母線?2。整個廠區的橋架如何接地?接地點有沒有距離的要求?

  • 有關信號樓兩層樓的接地?

    我今天看的一張圖紙,它是為兩層信號樓做的防雷接地,其中引下線圖紙上表明用柱內鋼筋,,但是接地裝置卻沒有利用基礎鋼筋,而是自己打人工接地極進行,不知道這樣的兩層樓可否利用基礎鋼筋作為地下接地裝置呢,這棟樓大概高7m,而且這棟樓的需要給一些繼電器提供接地,不知道利用基礎鋼筋所得到的接地裝置是否可以達到小于一歐姆的要求呢,是不是因為樓層小其基礎鋼筋就少就不能達到所要求的接地電阻呢,圖紙上這方面的接地是利用了接地銅板進行的.

  • 電氣接地、防雷接地、信號接地可以共用接地極嗎?

    共用等電位體?防雷接地是不是主要防直擊雷?如果是的話,真的遇到直擊雷的話信號接地也是接在同一等電位體(接地極)上,豈不是會損壞電子設備?加了浪涌保護器會不會好一些?浪涌保護器好像是防感應雷的吧?

  • 10kV測量PT的母線接地信號繼電器熔斷器

    35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?

  • 【請教】DCS控制室的信號接地怎么做,被告知必須獨立?

    DCS控制室要求有信號接地,且要求與其它接地分開。控制室在二樓,怎么做接地,難道要從戶外接地極單獨引線上來?DCS控制室旁邊是配電房,里面已經有了MEB箱(從本層用于防雷引下線的鋼柱引來的),可否直接從MEB箱拉根接地線過去?

  • 求助:這些信號怎么出來的?

    1.XX機組空冷工作XX段母線電壓 2.XX機組空冷工作XX段PT電壓回路斷線 3.XX機組空冷工作XX段PT低電壓保護回路斷線4.XX機組空冷工作XX段母線PT投入 5.XX機組空冷工作XX段0.5S低電壓6.XX機組空冷工作XX段9S低電壓最近做一個項目,控制系統需要接受如上的信號,各位大俠請幫忙這些信號如何出來的?比如說:XX機組空冷工作XX段母線電壓 我可以直接用電壓互感器輸出。尤其是后面三個我真是不知所云啊!!求助啊!

  • 【分享】信號樓防雷電磁兼容及接地

    鐵路車站信號樓防雷、電磁兼容及接地通號(2008)9201

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 10kV測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器

    35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?

  • 4-20MA模擬信號衰減的問題 ps:屏蔽接地

    想問大家,4-20MA信號通常用什么電纜?用KVVP或者RVVP或者屏蔽雙絞線?抗干擾用屏蔽,防衰減用特性阻抗低的???雙絞是對應高頻?KVVP、RVVP、DJYP這么電纜都用在什一么情況下啊?我以前用KVV電纜MCC柜的遠程啟動上,而KVVP沒用過。ps:屏蔽接地為什么只能接一斷呢??? 鎧裝電力電纜的鋼鎧也需要這樣嗎???

  • 10kV測量PT的母線接地信號繼電器前熔斷器的作用

    35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?

  • 配電網單相接地故障的S信號改進法

    請求幫助啊?路過的高手請出手啊1.輸電線路單相經高阻接地如何畫出等效電路參數分布圖2.對50毫安的S信號電流,注入后,進行定量分析,高阻為多大時,S信號法無效或者線路多長時,分布電容的影響也會使這種方法無效。另注:輸電線路中的所有參數都以一般為準

  • 中性點不接地系統鐵磁諧振仿真分析及諧振信號檢測

    中性點不接地系統鐵磁諧振仿真分析及諧振信號檢測

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于接地的問題,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。

點擊加載更多

信號接地

信號接地專題,為您提供信號接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與信號接地 相關的專業交流討論,更多信號接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 禹州市| 宾阳县| 岳普湖县| 南部县| 达孜县| 宜城市| 阿克苏市| 定南县| 德钦县| 泗洪县| 嘉义市| 卓尼县| 福泉市| 黎川县| 麦盖提县| 那曲县| 虹口区| 天水市| 桑植县| 凤山县| 井陉县| 定陶县| 米脂县| 正宁县| 仁寿县| 霍城县| 航空| 隆德县| 商洛市| 车致| 酒泉市| 扶绥县| 利辛县| 徐州市| 饶阳县| 天门市| 布尔津县| 博爱县| 海淀区| 建湖县| 沈丘县|