我是搞空調節能的(自控),但是我對制冷不太懂,我在現場經常發現,將冷卻泵變頻后,主機的能耗會增加,這時將冷卻水泵頻變大,主機的負荷就會變小。我一直搞不懂究竟該怎么做才能避免這一現象的發生。 其實我們搞節能的控制方面弄的很簡單,就是根據進出水溫差來搞(恒溫差),但是我個人認為這種方式實在是太粗糙了。尤其是冷卻水這塊,一點也不嚴謹。 有沒有達人有這方面的資料或者經驗,望不吝賜教。謝謝。
水-水熱泵主機冷量為5.4KW,三臺風盤冷量各為3.77KW, 2.08KW, 2.08KW,總冷量7.93KW,這個負荷配比只有68%,會不會太小了,用于一般的公寓樓,一般這樣的熱泵機組與室內機間負荷配比有規定嗎?
多聯主機與室內機冷負荷的配比,廠家在定義是不能超過130%。長度不能超過多少?落差不能大于多少?有那位對設計與實超過廠家指定的配比。分享一下!
最近我有個項目,用了很多組合式空調機組。這些組合式空調機組含有電加熱器,在冷卻除濕的同時還需要加熱保持溫度,結果消耗了一部分冷量。結果按逐時綜合冷負荷計算出冷負荷為1884kW,按各個設備冷負荷的總和(機器負荷)計算出冷負荷為:2956kW。二者相差很多!請問:制冷主機按逐時綜合冷負荷選擇,還是按各個設備冷負荷的總和(機器負荷)來選擇?也即:那些再熱負荷是否也要計算到制冷主機中去?
請問各位專家,室外溫度將近30°,水系統特靈離心主機負荷一直保持在39%左右,末端已經熱的不行了,負荷就是上不來!上限設置為89%,跪求各位磚家該怎么辦?
螺桿主機RHTB180(約150RT)一臺,對應水泵Q=93.5M3/H,H=28M,末端采用組合空調箱對試驗室進行溫度控制,每個房間用一臺空調箱(表冷,電加熱段),由于本身末端全部制冷所需負荷頂多達到主機50%,而且試驗室的工況需求不一致(有的要制冷25度,有的加熱到38度,等,而且經常切換工況),這樣導致有時可能只有一到兩臺空調箱需冷凍水供應,結果供回水溫度低于主機最大卸載能力,主機停機(試驗室全年需不停機),空調箱回水管采用電動二通閥,主機供回水管有壓差旁通管,請教,如何改良此系統使主機不要自動停機呀。(排除換主機的方案,系統如何改造才好)
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
向各位大佬請教兩個問題,第一個,商場中央空調的主機與末端設備的冷,熱負荷不一致是什么原因?看了好幾個項目圖紙,都是末端設備的冷負荷加起來總量大于空調主機的冷負荷。。第二個問題,空調主機和末端設備選型是按照冷負荷來選?還是熱負荷?謝謝。。。。。。
中央空調離心機或者螺桿機,樓主所遇到的項目都是自動根據供回水溫度自行調節運行比例的(實際上就是電流百分比),經過選型后的離心機或者螺桿機,其運行效率最高區間一般是有范圍的,那如果是多臺主機并聯運行,能不能人為根據部分負荷日預判的負荷,讓多臺主機降頻(如變頻主機)到高效運行區間同時運行呢。以往項目都是根據大小機搭配形式,水溫到達設定值,就會關掉其中某臺或多臺主機(加減機方式),則反之,現在對于高能效運行要求越來越嚴格,這種加減機方式不一定是高效運行的。
車間內墻體和頂全部為50厚EPS雙彩保溫板,車間內吊頂高度為3米。以下為車間內各需降溫房間的參數:一、車間部分參數1、 需空氣凈化降溫至20度車間:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的為車間新風量為16000立方米/小時;250㎡的車間新風量為12500立方米/小時。2、 以上兩個車間每個車間內有一個表面積在40㎡表面溫度在80度的連續運行設備。現在的車間配有一臺組合式新風機組,機組風量為12500立方米/小時;冷量為125KW;風壓為900pa;電機功率為7.5KW。二、物料降溫參數其中設備內溶液量為7.5立方米/臺的設備有11臺+5.5立方米/臺的設備2臺=93.5立方設備內的溶液為麥芽糖醇,該溶液密度為1430KG/立方米,物料的溫度要求從40度降到20度,降溫幅度每小時只能降1~2度其中設備同時使用率為35%(35立方)麥芽糖的比熱容沒有查到其它的數據甲方沒有提供。
誰知道那里有沒依據負荷切換的裝置,如一臺變壓器負荷達到90%,應該切換另一臺變壓器進行運行;并列運行時單臺負荷小于30%時切除一臺!有誰能提供具體的二次原理圖嗎?謝了
我在做動態負荷方面的畢業論文,用了幾款負荷軟件,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,而是變化的情況下的負荷嗎?或者,簡單的,直接給一個室內的溫度、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,然后計算負荷,我把全天離散成多個點,算出對應的負荷,全天的動態負荷就出來了,請大家指點一下
辦公室:220 (W/M20)普通工業產房:180商場:300我是在廣東這邊工作的,哪位朋友有這方面的資料傳點上來啊!誰知道沿程阻力計算公式?請賜教!
請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!
旅館規范上說一.二級旅館的高級客房照明為一級負荷,全國措施上說四星級以上賓館客房照明為二級負荷。問題一:建筑規范上說的六級和旅游規范說的五星是什么關系?問題二:不論客房照明為一級還是二級負荷,一般都需要雙電源供電,但我們每間客房都設了節電型配電箱,照明和插座都由此箱配出,那樣就都成了雙電源了,這樣做合理嗎?請做過四星級以上賓館的朋友不吝賜教,多謝。
現在大連有一個工程,是個餐飲酒店,2500平方,分大堂和包間。現在空調是用水冷冷水機組,新風系統用新風機組。新風量按30m3/h,一、二層大堂按200人計算,使用6000m3/h的新風機組,三、四層包間按100人計算,使用3000m3/h的新風機組現在配末端盤管,請教大家應該選多大的單位冷負荷。謝謝指教!!
小弟最近總是碰到這么一個問題,在水的流量滿足主機的前提下,系統打不通???想問一下,如果是10萬平米的面積,對于冷水基本需要多少猜能把系統打通。舉個例子在剛開空調的時候他如果開100萬大卡的主機,水泵200冷水的流量能不能把系統打通??