  • 關于電梯計算負荷的問題。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余。可在實際工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。

  • 電梯的“容量”與“負荷”有何區別?

    有一個問題確實不清楚:在《工業與民用配電設計手冊》第三版中有關電梯與自動扶梯的章節(常有設備配電)里,有幾個表格,有的用容量,有的用負荷,不明白這里的“容量”和“負荷”有什么區別?,同樣的載重等級和運行速度,兩者相差很大,不知道為什么?他們有什么內在聯系?謝謝各位幫我解答一下!!

  • 請教電梯的負荷分級問題?

    剛做了一個帶電梯的六層住宅,關于電梯的配電,<民規>中說:高層普通住宅\高層宿舍中客梯的電力負荷是二級.沒有規定多層住宅的電梯的負荷是幾級,所以說我打算按三級負荷考慮,不知道有沒有問題?請高手指點!謝謝

  • 9層住宅的電梯屬于幾級負荷

    后天要收房了,但小區暫時只有一路電源供電(內部按二路電源設計施工,是外部有一路電源沒有到位),想知道9層住宅的電梯到底屬于幾級負荷?還有小區是變頻恒壓供水的,水泵是幾級負荷?有沒有權威依據,先謝謝各位!

  • 餐廳運送雜貨電梯多大負荷?

    廚房內運送食物雜貨1950*1400,兩層,用多大功率電梯?是不是預留線到控制箱就可以?控制箱在一層還是二層?幫幫忙吧

  • 利用需要系數法求解電梯負荷

    最近看了些需要系數法求解電梯負荷的文章,越看越昏。特來論壇請教。 現在三臺電梯,土建只提供電源功率。假設兩臺功率為11.5KW,一臺為7.5KW。按照一般情況下銘牌功率即是0.5h或1h工作制下的額定功率。求 1.現在的單臺電梯的計算電流和計算功率? 2.若是一組干線為三臺電梯供電,那么干線的載流量如何選取?

  • 9層住宅的電梯是不是三級負荷?

    9層住宅的電梯是不是三級負荷?共四個單元,一般設兩個電表箱,一層為車庫,設一個車庫電表箱,總進線設幾路進線比較合理?每個單元進一路線可以嗎?浪費呣?

  • 住宅普通(非消防)電梯是消防負荷嗎?

    如果是,則設計雙電源末端自動切換沒錯;如果不是,則不應設雙電源末端自動切換。因為有火災時,普通電會被強切,電梯會迫降至一層,但此時雙電源切換恢復供電,消防員該上哪個梯子?疏散人員呼梯那不亂套了嗎?但我看過不少客梯是做末端切換的設計。請高手來解答。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-10 16:11 編輯 ]

  • 這樣的電梯供電負荷等級算幾類?

    有一小酒店,37米X18米,局部四層,內設一部電梯,無機房,帶透明玻璃觀光的那種,請問:電梯井道內是否還要設照明及插座?這樣的電梯供電負荷等級算幾類?

  • 高手低手都進來討論下電梯負荷計算的問題

    1、根據《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5、P6頁),電梯的需要系數都為0.18~0.50。 2、根據《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第十二章表12-57(P735頁),不同電梯臺數的同時系數大約在0.54~1.0之間。 問題來了: 我們在計算電梯的計算負荷時,同時系數和需要系數需要同時相乘么? 比如某大樓有8臺普通客梯,每臺25kW,電梯機房共用,設于屋面電梯機房,那么根據第一章內容,我們采用需要系數法計算,則計算負荷Pc=Kx*8*Pe,Kx取0.3(應該屬于臺數較多的情況,故取0.3),則Pc=60kW。(注:假設Pe為已經換算后的功率) 考慮到同時系數(即第十二章),則最終的Pc=Kt*60=0.67*60=40.2W。(按使用程度頻繁的同時系數查表12-57所得) 請問,我的理解對么?

  • 載重為1000KG,為13人 的電梯負荷是多少呢

    載重為1000KG,為13人 的電梯負荷是多少呢?謝謝啦!噴淋泵 的流量是30l/s,楊程為80m的負荷是多少呢?消防泵的流量是20l/s,楊程為80m的負荷是多少呢?

  • 小高層住宅建筑電梯負荷等級?

    有一住宅小區,大多數為九層高帶電梯,僅有一幢為11層帶電梯。觀點:九層帶電梯住宅建筑,其電梯負荷等級定為三級負荷;11層帶電梯住宅建筑按《民規》應為二級負荷。問題:現根據工程的總體情況和供電簡單化,將所有電梯的負荷都定為三級負荷,可否?

  • [求助]電梯是否一定要按照二級負荷考慮?

    一六層辦公樓,21mx14m,層高3.6米,設電梯一部,現在一層設一動力照明箱,一路~220/380V進線,是否妥當?

  • 消防電梯集水坑內潛污泵的負荷等級

    消防電梯集水坑內潛污泵的負荷等級:請教各位大俠,你們怎么去認定,以前一直認為是二級負荷,這兩天老總說可以作為三級負荷,因為沒有明文規定為二級以上,你們怎么認為呢?

  • 多層住宅的乘客電梯負荷應按三級負荷來設計配電嗎?

    一棟六層的多層住宅樓安裝的電梯應按三級負荷來設計配電嗎?本來我是按民用建筑電氣設計規范的10.4.2按二級負荷來做的,但審圖的人士讓我按三級負荷來設計配電。大家認為該按幾級負荷來設計配電?

  • 高層居民住宅的負荷計算怎么算?主要是民用電與電梯用電

    有882戶,每戶6KW,需要系數0.26。電梯18部,每部22KW,需要系數我查的是0.5(我不知道對不對)。算功率時:P=0.26*6*882+0.5*22*18嗎?

  • 電梯的功率因素為何那么小?

    電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,沒見過90A的,請問這是為什么?

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 關于電梯請教大家個問題

    本人在做一個四層框架,不帶地下室。設有一電梯,采用的柱下條基,縱向布置;橫向設拉梁。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,基礎平面圖見附件,請問如何 處理呢?謝謝!!

點擊加載更多

電梯負荷

電梯負荷專題,為您提供電梯負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電梯負荷 相關的專業交流討論,更多電梯負荷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主機負荷

負荷數據

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 白朗县| 阿瓦提县| 福州市| 洪洞县| 体育| 瑞昌市| 合山市| 会宁县| 阿拉尔市| 右玉县| 怀安县| 巴马| 边坝县| 光山县| 牙克石市| 横山县| 莆田市| 谢通门县| 长泰县| 岐山县| 龙游县| 黎平县| 陈巴尔虎旗| 定兴县| 武义县| 伊川县| 东莞市| 康定县| 德保县| 聊城市| 开化县| 乌海市| 农安县| 濉溪县| 胶州市| 巩义市| 涿州市| 临朐县| 清水县| 军事| 溧阳市|