国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調開機一段時間后漏電跳閘

    格力柜機KFR-60LW/G411Dy,正常使用8年,今夏開啟前清洗過濾網,并在關機未切斷電源時用濕布擦試,晾干后開啟1~2小時漏電保護器跳閘,總空開和漏電保護器均已換新,都是40A,仍然是開機制冷一段時間(有時十幾分鐘,有時1~2小時)后漏電保護器跳閘,之后開關推不上去,此時用搖表測量室內機插頭,L與地是0兆歐,N與地是0兆歐,用搖表量配電箱是正常的,幾個小時后開關又能推上去并正常使用空調,然后問題會周而復始,如果斷開柜機這條線路,其他電器同時開啟(包括2臺1p掛機)長時間都沒事,自己感覺家中的線路和開關應該沒問題,若是壓機的問題,是否只能更換壓機?費用是否很高?如果比新買一臺柜機少不了多少,那不如直接買新的算了。請各位高手賜教,謝謝!

  • 請幫忙:分體變頻空調開機一小時后開關跳閘怎么辦?

    情況介紹:海信變頻空凋KRF-3066GW/BP(好像),五年前購買,一直使用正常。從前一周開始,制冷一小時后,引起空氣開關跳閘,假如立即關上電閘,再打開制冷,立即跳閘。過后幾天,剛打開制冷,立即跳閘。這一周海信維修人員跟換整流器后,當時運行半小時,制冷正常。晚上使用空調制冷一小時后,又出現跳閘現象。后來把空調設置為風扇狀態,三個小時沒有出現跳閘情況。晚上打算加粗空氣開關零線在試試(以前線太細,引起電火花)不知道描述是否詳細,哪位高手幫忙分析下,究竟什么地方壞了。(一周都沒睡好覺)

  • 空調開機綠色指示燈老閃什么原因

    室內空氣特干燥,開空調時經常在33度以上開好久才能降到29度,關空調15分又回到開空調前的度數了 ,空調在通電后,但空調沒開機那個綠色指示燈也顯不停閃閃。華高空調6.1P 今年重新加的空調F,用一周左右開始閃,經檢查后壓縮機電容壞了一個,剛換過電容也,用過1天后還閃,此線路代 4臺電腦1臺3.2P的TCL 空調 還代這臺6.1P華高空調,請問老閃什么原因,不行我換個另一條線試下 我是 3火共用1條0線,不行我再6.1P空調重新換個表 試下, 各位高手碰到此事怎么解決,空調2年沒用過了,今年重新安裝的。安上后開始出現這種問題。請各大高手幫助解決下。還有什么不清處的可以問我 我在補沖,我在線等我先更換下電表線路 試下, 各位幫我想想其它辦法。 謝謝了 5670065 Q號空調排水管排水量特少 還不如3.2P的多呢 室內 特別干燥空氣[ 本帖最后由 zlk7101551 于 2009-6-30 11:34 編輯 ]

  • 大金中央空調開機前的保養

    大金中央空調開機前后的保養 通常大金家用中央空調使用到九月份就關機停用,到次年五月至六月才開機,停用半年多。所以空調開機前一定要做一次全面的診斷,查一查空調設備有否毛病,根據清查結果,在專業技術人員指導下,做好維護清洗工作,這次維護清洗要比較到位,含室外機和室內機的外殼、機體、過濾網,然后開始試運行,觀測制冷速度和效果。 大金中央空調開機過程中的保養 大金家用中央空調開機后視環境條件、氣候條件、開機時數,周圍灰塵、空氣潔凈度、房間是否干凈等諸多因素決定空調開機過程中的維護次數。環境條件欠佳,天氣炎熱,空調機陳舊,空調開機時數長,空調開機過程中的維護次數增多,通常一個半月左右維護一次。若環境條件好,空調機比較新,空氣中灰塵少,空調開機合理,與電風扇交替使用,可以適當延長維護周期,從空調開機到空調關機維護1—2次。維護應認真、仔細,不留死角。符合規范,提高制冷速度、制冷效果,達到節能、清新、舒適。 大金中央空調關閉后的保養 天氣轉暖,空調機開啟,天氣轉涼,空調機關閉,這是常年規律。注意空調機關閉前應對室外機、室內機作一次全面仔細的檢查。保養

  • 中央空調開機幾分鐘就停機該怎么辦?

    中央空調開機幾分鐘就停機,機型是麥克維爾的PEH087報警如下(SURGE-HISUCTSUPERHT AT RUNNING OK),這個報警是什么意思啦?我該去檢查什么部分?多開幾次又能正常運行.

  • 空調開機前的維護和清洗劑使用方法

    為您整理空調開機前的維護和清洗劑使用方法,下面就分享一下: 空調開機前的維護 通常家用空調機使用到九月份就關機停用,到次年五月至六月才開機,停用半年多。所以空調開機前一定要做一次全面的“診斷”,查一查空調設備有否“毛病”,根據清查結果,在專業技術人員指導下,做好維護清洗工作,這次維護清洗要比較到位,含室外機和室內機的外殼、機體、過濾網,然后開始試運行,觀測制冷速度和效果。空調清洗劑使用方法 1、斷開電源,打開蓋板; 2、卸下過濾網,露出蒸發器片; 3、拔掉空調清洗劑內保險蓋; 4、上下震蕩搖勻; 5、將空調清洗劑均勻噴射到蒸發器上,等待5分鐘,開啟空調5分鐘(制冷),清洗工作完成注意事項:空調清洗劑限于空調清洗,請勿對人體、火源噴射,如不小心濺入眼內,用清水沖洗即可。使用劑量:建議每六個月清洗一次,(以2P為例)250ML可清洗內外機一次。 <

  • 關于空調開機后聲音很大問題的解決辦法

    空調開機后聲音很大,可以看看是否是下面幾種原因:1、空調啟動或停機時,內機塑料件因溫度變化發生脹縮而發出的聲音屬正常現象。還有某些管路因為熱脹冷縮導致變形貼到了壓縮機或者金屬外殼上導致共振,這時候也別太著急。2、內外機固定墻壁是否結實,墻體固定螺絲松動或變形易導致這種情況。3、檢查室內外連接管是否固定好,有無和室外機或其他物體發生碰撞。4、空調啟動或停機時,系統內冷媒在達到平衡之前會發出較響流動聲,屬正常現象。5、室外機太臟造成的,斷電后用水好好的清洗一下即可!6、風扇運轉的時候蹭到了外壁,要及時調整風扇與外壁距離。另外,也有可能是風扇被卡住了,給空調風扇軸加點潤滑油,保證風扇旋轉舒暢。7、壓縮機膠墊老化所致因為膠墊變硬所以產生共振,或者壓縮機本身噪音大(這種可能性很小)。小編建議最好是請專業維修師父,千萬自己不要先動手。

  • 案例分享--開機跳閘[轉帖]

    2001-06-18,某廠一臺10 MW水輪發電機并網發電,約2 min后差動保護動作,開關跳閘,發電機蓋板上有煙霧溢出。停機測量定子、轉子回路絕緣為零。機組空轉24 h后測量轉子回路絕緣恢復,但定子回路絕緣仍為零。采用短路法干燥4 h后,定子A、C相絕緣恢復至300 MΩ,B相為零。 拆機檢查發現:B相第7槽線棒小橋根部燒斷一股,且碳化嚴重并有放電痕跡;A相37槽、C相35槽線棒上端部各燒成2cm×2cm小洞,并可見裸銅;三相出線導電環端部有短路現象。 事故原因和教訓到時候再給出吧:)[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-14 16:04 編輯 ]

  • 低溫啟動問題多中央空調開機操作答疑

    低溫啟動問題多中央空調開機操作答疑

    隨著人們對家裝以及室內裝修美觀度的提升,家用中央空調被更多的用戶所接納,而由于家用中央空調更加“高高在上”,遙不可及,很多朋友在安裝以后,對其使用方面,還是有很多疑慮或不解。今天,筆者就給大家帶來了家用中央空調使用時的一些注意事項,感興趣的朋友,不妨一起來看看吧。 根據中央空調要求和使用要求,選擇中央空調的運行方式,如制冷、制熱、除濕或通風等。這只要按中央空調器上的運行方式選擇鍵選擇。 設定溫度,調節溫度調節器的溫度值。一般制冷運行時,溫度值設定范圍在20℃-30℃。制熱運行時,溫度值設定范圍在14℃-27℃,所設定的溫度值是指中央空調器的回風溫度或房間溫度。為了檢驗壓縮機是否能運轉,制冷時設定值應低于當時

  • 空調跳閘顯CF是什么意思?

    CF是空調的故障代碼(簡稱CF全程Cngdl Fdajand意思是電板復合震動頻綠)。室內機顯示屏CF,則是系統監測到過濾網臟了。關機拔到插頭,再把過濾網取出清洗。清洗后等20分鐘后在插上后CF顯示消失。 空調一般都有故障診斷功能,出現問題自己會診斷出那里不對,并以字母和數字的形式顯示出來,以便維修人員快速的判斷故障所在,那么如何清理過濾網呢? 首先,將空調的前蓋打開: 雙手同時摳住面板的兩端,然后稍微用力將面板拉開一個角度。 然后取出過濾網: 不同型號的空調的卡口不同,但是都沒有螺絲,所以取下來非常方便。 洗過濾網: 用吸塵器 、吹風氣或用水清洗空調過濾網,用力不要過猛以防造成損壞。<

  • 空調啟動引起變壓器跳閘

    我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?

  • 大金空調:空調開不了機了怎么辦

    現今社會,空調已經成為我們的生活中不可缺少的一部分,因為,它會在炎熱的夏天為我們制造出些許的涼爽,就算會在寒冷的冬季它也會給我們陣陣的暖意。可是在日常的生活中它也會發些“小脾氣”,如:在正常通電時它無法正常運轉。現在就讓大金空調維修中心分析空調開不了機怎么辦。非電源原因:1、屏幕出現亂碼或者定格。按復位鍵解除,或者電池電量不足。2、不顯示溫度。在送風或者自動模式下,不顯示溫度。3、接收頭壞或受潮無法正常工作,檢查遙控信號的發射情況。用數碼攝像頭(手機也可)對準發射口,按動任意按鍵看有無紅外線信號發出。4、模式不正確,或者溫度設定不符合開機條件。制冷時,設定溫度應小于室內溫度,制熱時,設定溫度應大于室內溫度。5、電池電量低,會導致遙控距離短或者無法遙控。建議不使用空調時取出電池,使用時重新安裝或者更換。電源原因:1、電源未接好或沒電,電源導線插座接觸不良,或者電源導線線徑細或老化。2、電源電壓低。定頻空調啟動電壓:187V,電壓波動范圍:198-242V,變頻空調的啟動電壓:156V,電壓波動范圍:

  • 又是空調開孔惹的禍,求助!

    又是空調開孔惹的禍,求助!

    本帖最后由 muchso 于 2013-9-7 12:11 編輯 新人菜鳥求助!請大俠不吝賜教,答疑解惑,謝謝!忘記說了,此樓為地下1層,地上18層,剪力墻結構。主樓基礎設計為筏板基礎,車庫設計為獨立柱基加抗水板!問題樓層在3樓!1,空調開孔師傅騷整,打斷如圖所示紅圓圈位置橫向螺紋鋼2根(目測大于1cm直徑)懷疑是底端主鋼筋,梁高35左右,開孔高度在28cm左右,離左邊墻面15cm,圓孔尺寸6cm,按理這個位置應該不會有那么粗的螺紋鋼。疑惑:這2根鋼筋是否是底端主鋼筋,如果是,是否需要加固,若要加固,這種情況選擇粘鋼加固,碳纖維布加固還是直接鋼條焊接加固好?加固費用大概需要多少?2.次臥橙色圓圈部位也被打斷一根螺紋鋼 ,梁高30cm,開孔高度28cm左右,開孔師傅說為了避免全部打斷,特意在28cm上邊重疊加開了2個小孔,合并高度10cm左右,寬度8cm左右,也就是高度20cm到梁的低端全部都開了孔,但均只開了梁厚度的一半不到,但底端主筋不可避

  • 5P空調不定時跳閘原因求助

    本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 編輯 各位大師,現有格力5P天花機(壓縮機上寫的最大工作電流11A),380V供電,使用了5年了,銅管大約15米長,線路上使用的施耐德10A 3P空開,設置在干凈的實驗室內,每天都是24小時運行(房間內有發熱量較大的設備,平時也只是制冷,不制熱,設定溫度22℃,平時大概是工作15min后達到設定溫度,大概5min后又重新啟動制冷),終年不關機,五年來未出現過跳閘現象。 上周早上9:00左右出現空氣開關跳閘,檢查室外電機和壓縮機電阻未見異常后,外機冷凝器也不算太臟,室外溫度30℃,重新合閘,設備正常運行,制冷正常(出風很冷,房間溫度可降低,外機風扇聲音及轉速正常,壓縮機啟停(到達設定溫度會停,高于溫度會自動啟動)正常,壓縮機沒有異常聲響),三相的電流為7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出現一次跳閘,重新合閘,正常制冷,啟動后三相的電流也在6-7.5A之間,16:00又出現跳閘,懷疑是空開老化引起,附近五金店購買了一個20A的國產

  • 空調跳閘的詳細原因和解決方法

    很多人在開啟空調,使用一段時間后,漏電保護器跳閘,空調正常運行。出現這樣的情況,很多人肯定都會有疑惑,為什么會出現空調漏電跳閘,而應對空調漏電跳閘的解決方法又是什么呢?下面貝貝貓小編來談談空調漏電跳閘的原因以及解決方法。 空調漏電保護器正常跳閘: 如果額定漏電動作電流為30MA的漏電開關,其負載中存在25MA以上的漏電電流,漏電開關就會跳閘。由于25MA的電流流過人體是安全的,不會發生電擊死亡;同樣對線路或電氣設備也不會發生危險,電氣設備的工作也不會產生異常現象。在這種情況下,不加分析,誤以為漏電開關質量有問題,武斷拆除漏電開關,是極其錯誤的,拆除漏電開關后,看到電氣設備工作正常,就認為拆得對,這是危險的做法。 空調漏電保護器不正常跳閘: 是由漏電開關本身質量不合格引起的,分為兩類合不上和有時無原因跳閘。在漏電開關接上電源而不接負載的情況下,如果合不上,肯定是漏電開關的質量問題,千

  • 領導高度重視空調對會跳閘

    前幾天單位設備跳閘,一查原因是三相其中一相對地,萬用表電阻檔量的,逐段排除,最后鎖定是空調的插座,這個插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,還有一孔接地,空調是220V的,請問大蝦們為什么會跳閘?

  • 中央空調開關的正確使用方法

    中央空調開關的正確使用方法

    中央空調被取名以藏為美,對于中央空調開關不知道大家了解多少。中央空調開關也需要遵循一定的使用原則,這樣不但讓我們使用的更高效便捷,對空調產品本身來說也減少了一定的壽命損耗。 無論手動還是遙控器開關操作,空調器的正確開機操作步驟基本如下:根據空調要求和使用要求,選擇空調的運行方式,如制冷、制熱、除濕或通風等(為了保證空調壓縮機正常運轉,制冷模式溫度設定要比室溫低,制熱模式溫度設定要比室溫高);在完成以上操作后,開啟空調;開機運行后,根據需要可以通過調節風量開關來調節空調器的制冷(熱)量。

  • 家庭空調控制開關跳閘是什么原因?

    家庭照明,總開63A 漏電開關,空調開一夜,開關發熱,就回跳閘 ,用萬能表測量 沒有漏電,但是經常在早上5點多就跳閘了,是不是開關的問題 ,是不是開關發熱就會跳,還是不夠用.

點擊加載更多

空調開機跳閘

空調開機跳閘專題,為您提供空調開機跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調開機跳閘 相關的專業交流討論,更多空調開機跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

為什么會跳閘

熱水器跳閘

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 油尖旺区| 沐川县| 高台县| 崇文区| 临朐县| 永顺县| 定州市| 平乡县| 丹东市| 佛冈县| 吉木萨尔县| 集安市| 县级市| 淮北市| 泾阳县| 南京市| 资源县| 天等县| 新源县| 托克逊县| 阳高县| 高平市| 中西区| 报价| 黑水县| 扬州市| 晋中市| 石嘴山市| 沙田区| 祁门县| 金川县| 山西省| 保靖县| 余庆县| 环江| 依兰县| 崇明县| 太和县| 左云县| 饶阳县| 三穗县|