現在做一個活,要求將380伏交流變24伏直流供電,,,急求樣本或型號,再有,我看JMB系列變壓器能從380伏變24,但不知道這個24伏是交流還是直流??
設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源?!?連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
供參考
大容量交流變壓器勵磁涌流可能產生大量諧波,影響電源質量,甚至可能誘發操作過電壓,損壞電氣設備。嚴重時,突然增大電流,
我想問鎮流器的原理和交流變直流再變交流的原理和作用相同嗎?鎮流器是穩定電流,提供一個高電壓來啟動燈,但好像它的過程中沒有交流變直流和直流再變交流來給燈使用的吧???是不是呀,但它能穩定電流又是靠什么來維持的呢?為什么說電網的頻率波動還是會對電流產生波動作用???而如果交流變直流再變交流后提供給燈使用電網的頻率波動就不會產生對燈電流的波動,是為什么啊???
有一個單相AC220變AC24的duma 變壓器,圖片后附。接上交流電后輸出上沒有電壓是怎么回事?用小型萬用表打輸出兩端是通路,應該嗎?
交流變壓器采購時,技術規范書的編寫可以參照。我有的部分將陸續上傳,沒有的部分希望大家您能補齊。
從前文中提到:大容量交流變壓器產生勵磁涌流的原因有哪些呢?鐵芯中的磁鏈突變
哪位大哥解釋一下?直流變頻與交流變頻技術原理!節能對比。相關選用方面的看法!多謝指教![email protected]
直流變頻與交流變頻的區別--------------------------------------------------------------------------------近兩年,變頻空調以其效率高,噪聲低以及控制靈敏等特點在空調器市場上名聲大噪。目前市場上的變頻空調有兩種——直流變頻空調與交流變頻空調,他們的區別在于使用何種壓縮機(交流變頻壓縮機還是直流變頻壓縮機)以及因壓縮機的不同而帶來控制器的變化。交流變頻壓縮機本質上仍是三相交流異步電動機,通過定、轉子之間磁場的相互作用使轉子旋轉。但其特別的設計使得可以在較大范圍內通過改變電源的頻率和電壓來改變電機的轉速,因此稱之為交流變頻。 交流變頻壓縮機轉子采用了交流感應電機轉子結構,其工作原理為:定子產生旋轉磁場,轉子在定子旋轉磁場作用下感應電流產生感應磁場,經定子磁場與轉子磁場相互作用使轉子旋轉。交流變頻壓縮機旋轉的基礎是定子與轉子的電磁感應,使壓縮機旋轉的同時也帶來了電磁感應噪音與轉子損耗等負面作用。 直流變頻壓縮機轉子采用稀土永磁材料制作而成,其工作原理為:定子產生旋轉磁場與轉子永磁磁場直接作用,實現壓縮機運轉
1.整流變壓器的冷卻介質有哪幾種? 要把熱量從變頻器中帶出來,可以借助的介質一般有三種:空氣、水、油。高壓變頻器的發熱部件主要是兩部分:一是整流變壓器,二是功率元件。變壓器在早期主要采用油冷卻方式,即把變壓器浸泡在油箱中,由于油比空氣的比熱大、絕緣強度高,所以這種散熱方式目前在大功率變壓器上還是主流。但是,由于油品需要維護,引出線處的密封不好解決,隨著絕緣材料的進步,在中小功率等級,干式變壓器已經占主導地位。干式變壓器借助于空氣進行冷卻。變壓器還可以采用水冷的方式,即將變壓器的線圈做成中空的,內部通純凈水,利用純凈水帶走熱量。 2.變壓器設計的基本問題是什么? 變壓器設計的基本問題是磁通和電流密度。變壓器的電流與容量成正比,電流密度的大?。磳Ь€的粗細)按照導體的發熱量來考慮。對于磁通,電磁學的基本關系式為u=4.44fwΦ,其中u為電壓;f為頻率,在這里為50Hz,定值;w為線圈的匝數;Φ是磁通量。由于硅鋼片的磁通密度B受到材料的限制,一般僅能設計到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ
直流變頻比交流變頻節約15%的電費,而直流變頻比普通機器要節約45%的電,但直流變頻價位高,一般的品牌沒有投入生產,所以直流變頻沒有伸入普通家庭。
整流變壓器前后兩端的功率守恒嗎?假設不考慮變壓器的功率因數。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一臺整流變壓器,一次側額定電壓,電流分別為:380VAC 160A,二次側額定電壓,電流分別為:80kV 600mA 如何計算?向高手請教。
為什么整流變壓器的作用是什么?望高手解答
最近公司事故不斷,這部6300KVA的整流變壓器再燒一臺,拍啦幾張圖片有興趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]
一般的電力變壓器高壓側是按照變壓器容量的30%-50%確定的,不知道整流變壓器得補償容量是如何確定的。如果不知道整流變壓器低壓側負載容量,如何根據變壓器容量估算低壓側得補償容量。
下面圖片中的題目為計算最低電壓,請教為什么可采用鋼鐵手冊中的對應公式(已標注為紅色),提前謝謝您的回復。
請教下面圖片中的變流變壓器閥側繞組的最低相電壓為什么可采用圖中標注為紅色橢圓形內的公式進行計算(在下理解該公式并沒有指出用于最低相電壓的計算)?提前謝謝您的回復。
知識點:
知識點:換流變壓器