按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
三極漏電開關,如果接零線,合上開關會立刻跳閘。如果改用四極漏電開關則不會跳閘。請教大蝦們,是什么原因?請在理論上給予解釋
如題,我們這住宅單元,電表箱中的各戶斷路器為20A的,每戶有25A的漏電保護器,怎么每次都是底下電表箱的斷路器跳閘?為什么?
用一臺搖表搖一臺DZ20L-250/3N300的漏電斷路器的C相和N相,發現搖表指針近乎為零,請問是不是表示C和N相連通,這樣會不會燒壞漏電斷路器內元件。
有所謂平生不見電跳閘,變成專家也枉然。電的這種東西的確厲害,高壓一漏電方圓十米寸
如題,這個問題困擾了我好久,系統通常三相是不平衡的,燈具接兩根火線,一根地線。我也查過一些資料,但是始終沒有一個清晰的答案,哪位高人教教我?萬分感謝。
1、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,火線與零線接反。這種情況下,火線與零線接反了不會影響到家里的電器的使用,但對于安全用電來講,是存在隱患的。主要是一些家電的控制開關是用來控制火線的,如果插座處的火線與零線接反了的話,會造成家電的控制開關控制的是零線。
1、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,火線與零線接反。這種情況下,火線與
如題。負載是380V三線電(水泵),沒有零線。問:輸入端的零線可以不接上嗎?若接上能否正常工作(漏電跳閘)?若不接上會怎樣?謝謝!另:這是3P+n漏保還是4P漏保?
當剩余電流動作保護器出現頻繁跳閘不閉鎖現象時,零線漏電是主要原因。彩電、冰箱或大容量家用電器啟動或停止時,一旦某處零線漏電,保護器都會出現頻繁跳閘現象。如果用電負荷相對穩定,保護器不跳閘或跳閘次數較少,一般情況下保護器跳閘不閉鎖。 當某臺保護器保護區域內發生零線漏電時,可用300瓦及以上的用電設備,分別接到各個分支線最末端的一用戶處,開機進行試驗。如果在某條支線末端試驗時保護器跳閘,則說明故障點就在這條支線上,可向前進行逐戶檢查。當查到開機保護器不跳閘時,故障點就在已查的前一戶。反之,某條支線末端戶開機保護器不跳閘,說明故障點不在這條支線上。值得注意的是,保護器保護的是三相四線供電負荷,如果三相負荷不平衡,不論是在故障點上方還是下方進行試驗,保護器都會跳閘。出現這種現象時,可任意采用自上而下或自下而上的方法進行試驗,試一戶關一戶閘刀。當關掉某戶閘刀保護器不跳閘時,故障點就在這一戶
請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!
漏電開關的接線注意以下幾點。安裝漏電開關時必須嚴格區分中性線和保護線,使用三相四線式和四極四線式漏電保護器時
我們小區樓層有一總開關,我們各自的房間內也有各戶的總開關,前幾天有一戶房間內裝修,經常把我們整層的閘給搞掉.聽物業人員說是他房間內有零線接地的地方.請問各位零線本來不就跟地線在變壓器中一起出來的嗎?為什么到了終端零地一接觸就掉閘呢????
本帖最后由 shdq2777 于 2014-5-22 09:22 編輯 大家覺得這個可以施工安裝嗎??安裝后會不會返工??
為什么回路電流走零線不走地線,漏電電流走地線不走零線?這是經常都會被問到的問題,也是電工小白都會問的問題,下面就一起來看看:
為什么回路電流走零線不走地線,漏電電流走地線不走零線?這是經常都會被問到的問題,也是電工小白都會問的問題,下面就一起來看看:
三相四線不接出線,只接零線,為什么漏電保護器會跳閘? 這是因為三相四線漏電保護器里面的零序電流互感器里面的三根相線和一根零線都是經過了它的。 剩余電流就是各相電流瞬時值的矢量和(流出的電流不等于流回的電流), 以其有效值表示。
三相四線的漏電保護斷路器只接三相線不接零線會跳閘嘛??個人分析:理論上如果不接N線的話,三相平衡的話,ABC三相和為0.所以不會跳閘。但實際不大可能三相做到真正的平衡。所以會跳閘。這樣的分析對嗎??