8*30m的后張法混凝土空心板預制梁張拉時,齡期和強度均達到規范要求,可為什么在張拉時端頭錨錠和混凝土面會發生破裂?是不是溫度太低,養生條件不行?還是什么原因?求各位高手指點。。。
一、工程概況 全橋平面位于R=690m.ls300m的緩和曲線內,縱面位于R=52521m,T=367.646m,E=1.287m的凸型曲線內。該橋為10~20m預制安裝預應力砼先張簡支空心板橋,預制空心板160片(40片邊,均采用先張法。下部結構采用鋼筋砼樁柱式橋墩梁,中梁120片)臺。 二、架梁設備 由萬能桿件拼裝,標準寬度為1.435米的導梁一片。導梁上用于運梁的平車一個。最大起吊能力為30T,25T吊車各一輛。用與運輸梁板拖車三輛。GYZF4φ225mm×51mm圓形四氟滑板橡膠支座96個及GYZφ225mm×49mm圓形普通板式橡膠支座544個,調平鋼板640塊。錨栓鋼套筒280個。 三、吊裝準備工作 (1)架梁要求場地平整,對于吊車行車和拖車行走的通道和停機位置,應事先檢查,若經過驗算,地基承載力不能滿足要求的,應對地基采取必要的加固措施,
最近在做一個國外住宅項目,為了施工快捷方便,樓板準備采用預制預應力混凝土空心板,但不知預應力鋼筋應該采用哪種鋼筋合適? 76G1、76G3、80G5中預應力主筋采用的是冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,但這是老早以前的規范了,預應力鋼筋的強度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)中,預應力鋼筋推薦采用預應力鋼絞線和鋼絲,看了一下說明,規范認為現在的預應力鋼絲技術已經分別成熟,建議采用。 我院的老總都認為應采用冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,我更傾向于采用消除應力鋼絲,感覺可以更省材料。 不知大家有什么建議,還望給指導一下。
預制混凝土空心樓板是時下最流行的樓板構件之一。它是一種有著圓形或異型中空孔的預應力樓板。作為一種高效且具有大跨度的樓板構件,它僅需要少量的立柱和內墻等承重結構,從而使得建筑和結構的自由度將大大增加。
現在手上有一個原設計的預制空心板梁橋(1-8m),由于缺乏運梁、架梁設備,要改成現澆。請問各位大神,這樣改了之后現澆和預制的梁鋼筋布置有區別嗎?急急急!
圖紙簡介: 空心板氣囊-橋梁預制混凝土專用橡膠內模,橋梁空心板氣囊橋梁隧道涵洞成孔預制混凝土 投稿網友: ztwfy 上傳時間: 2013-02-27 <
先張法預應力混凝土構件因其工藝和力學特點,不可避免的將產生向上的反拱度,反拱值的大小既是反映預應力施加是否合理、超限或不足的指標,也是可間接反映梁體混凝土施工質量控制好壞的指標,但如果反拱值偏差過大可導致下列情況的出現:首先會使同一跨板梁之間在梁底平面上產生高差錯臺,影響橋梁外形美觀,其次會直接影響橋面鋪裝層的厚度,橋面鋪裝層厚度不足會降低橋梁的安全性能和耐久性,嚴重的會因此修改設計,調整橋面高程時,既增加結構的自重,又造成浪費,有鑒于此,先張法預應力構件施工時對反拱度進行有效的控制是有重大的現實意義的。 先張法預應力構件生產工藝過程及反拱度產生的原因簡析如下:先張法預應力混凝土構件一般是在專門的長線臺座上進行施工的,在澆筑梁體混凝土前將鋼絞線臨時固定在臺座上進行張拉,然后綁扎鋼筋并立模澆筑混凝土,待梁體混凝土達到一定的齡期和強度(兩者之
預應力空心板梁預制中的橡膠芯模技術.rar
本人外行,普通混凝土預制空心板做地板輻射采暖可以嗎?如果可以與現澆混凝土板要求有不同之處嗎,如果不行說明請解釋一下原因。謝謝大俠。
在梁的中間出現圖中的一到兩條裂紋,梁還沒有張拉。請問一下這個裂紋對梁有沒有影響。業主要求我們把這個梁廢了。
12ZG401預應力混凝土空心板
L04G401預應力混凝土空心板下載
02YG201預應力混凝土空心板
論文簡介:橋梁空心板氣囊2013混凝土預制最新施工方案空心板氣囊-橋梁預制混凝土專用橡膠內模http://www.hsyhxj.com/chongqi 投稿網友:ztwfy 上傳時間: 2013-02-27
圖紙簡介: 本圖紙為后張簡支L=13m空心板 寬1.25m 公路Ⅰ級,標準圖集。圖紙清晰美觀可供參考。 投稿網友: little_lian 上傳時間: 2014-04-18 <
充氣橡膠水堵堵水的工作原理就是利用優質橡膠做成的充氣橡膠水堵通過充氣方法使其膨脹,當堵水氣囊內的氣體壓力達到規定要求時,堵水氣囊填滿整個管道斷面,利用充氣橡膠水堵壁與管道產生的摩擦力堵住漏水,從而達到目標管段內無滲水的目的。充氣橡膠水堵的型號有:pvc氣嘴氣囊、復合型閉水堵、氣嘴式閉水堵、雙異充氣氣囊,充氣橡膠水堵特別適合對排水管道封后進行閉水試驗、閉氣試驗、漏點查找、管道維修臨時堵水等維護測試工作。 充氣橡膠水堵主要針對立管(即從檢查口塞入的那種管道)管道封堵,特點是: 1、操作直觀、直接觀察壓力表的壓力操作,按照標準壓力充氣。 2、本體尺寸小、易于塞入管道,經濟實用。 3、本氣囊可以自由折彎180度,并有一定的耐腐蝕性能。 4、采用增強天然橡膠制成,超強膨脹性。 充氣
圖紙簡介: 本圖為公路 20m標準空心板標準圖梁, 含正交、斜交 橋梁結構圖,及中跨及邊跨設計圖,及橋梁上部計算書。 投稿網友: rain1860 上傳時間: 2014-05-28
圖紙簡介: 3跨混凝土預制空心板橋上下完整版CAD設計圖.圖紙包含邊板普通鋼筋圖,耳墻圖,蓋梁圖,空心板上部結構斷面圖,空心板一般構造圖,空心板預力鋼束構造圖,空心板支座預埋件構造圖,橋墩橫斷面圖,橋臺大樣圖等。 投稿網友: internet19870729
16米預制空心板梁 梁端張拉錨墊板破裂 張拉到100% 出現破裂 邊角混凝土掉了一塊 總共4束 其余3束都沒問題 就第四束一端出現如圖情況 請問要退張處理嗎?