最近總結前段時間工程發現幾個比較模糊的概念,希望各位專家、斑竹解釋下:首先,邊框梁的配筋問題,101圖集中只說了側面縱勁,那它的上部和下部縱筋以及箍筋如何確定?其次,邊框梁如果和連梁重合,而且邊框梁寬度大與墻寬時,按什么配筋?怎么配筋?最后,PKPM中的活荷載的不利布置層數怎么確定?有的帖子說最好全選,依據是《高規》5.1.8條,但是我們老總說不用選。請問如何選擇?請大家多多幫忙!
請教一個問題,什么是邊框剪力墻?請教大家!!!還有,邊框處的墻,是剪力墻還是填充墻還是都可以?謝謝各位[ 本帖最后由 phyllis1119 于 2010-2-2 15:19 編輯 ]
請問下圖中圈出的人防墻上的那段梁有必要嗎? 我最初的思路是像框剪結構中的墻頂邊框梁一樣,盡量把樓面荷載導到主框架梁上再導到柱子上去,盡量減少導到人防墻上去。
框剪的邊框梁或暗梁是否輸入模型?有討論說輸入模型,梁和墻重疊部分,軟件重復算剛度,對整體剛度和配筋都有一定影響,而且邊框梁部分容易出出現受扭超筋的情況。也有的說,邊框梁和暗梁的主要功能是地震初始間斷限制墻體斜向裂縫的開展,主要是構造作用,可以不必輸入。請大家討論一下。另外,施工圖中,帶邊框梁部分,跨數如何確定,鋼筋如何布置。例如最簡單的,一跨框架,兩端是框架柱,墻體占半跨,剩下半跨的梁跨高比大于5,可按框架梁考慮,然后延伸入墻體,和框架柱連接。這時候,框架梁算一跨還是兩跨,這和梁鋼筋上部鋼筋截斷長度有密切的關系。特別是當框架梁寬度大于墻厚時,感覺怎么算都是有問題的。
剪力墻的邊框梁應該怎么理解 ?是建筑物的頂層就是上邊 以及外邊嗎? 在pkpm建模的時候要不要建進去呢 是不是因為他比剪力墻寬 應該建進去呢?求大蝦指教
什么是疊合梁,和組合梁有什么區別啊?在規范里看到疊合梁,但一直沒見過圖示和定義,所以對疊合梁一直沒有什么概念,請知道的高手指點一二,謝謝了!
各位專家,下面是陳青來教授對邊框梁的解析,小弟對結構不太精想請問邊框梁與暗梁有什么區別,既然邊框梁與墻身渾然一體,什么時候設邊框梁,有沒有有邊框梁的同時又有暗梁,兩者如何處理?"1.力有三要素:大小、方向、作用點。力的方向與構件的軸線相垂直時,該構件稱作“梁“。從這一定義出發,邊框梁不是梁,它只是剪力墻的“邊框”;2、支座的功能,是固定住構件的端部,使構件正常工作。邊框梁與墻身渾然一體,共同工作,自身并不獨立;"
設計說明中剪力墻未另設邊框梁時,在結構樓層標高的剪力墻內設置暗梁,邊框梁具體指的是哪些部位呢?
關于這個問題,看到有兩種說法,一種認為邊框梁對井字梁轉動的約束作用有限,所以點鉸;另一種是從人為控制傳力路徑的角度,認為點鉸可以使得井字梁端部開裂卸載,從而釋放對邊框梁的扭矩。以上哪種說法才是正解,困惑很久,希望各位朋友解惑。
現在高層長期施工圖上面的就是框支梁,但是沒看到書上有過詳細的介紹,問了問公司的老工程師,感覺他也沒是很清楚,希望各位高手細細解釋一下,在下萬分感謝!
坡屋面建模,建了2層,變梁的配筋結果為什么是這樣的?
坡屋面樓面荷載在封口梁端是如何考慮傳導至下一個標準層的框架梁上(如何考慮內力)?還是把兩個標準層合在一個標準層上根據實際情況調整節點高度處理?各位大神是怎么考慮坡屋面的建模問題的呢?新人求教!!!
鑒于部分同學對梁單元截面偏置的概念還有一定疑惑,今日水哥便以一個小案例來為同學們解惑。 首先闡述截面偏置的基本概念:
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-26 19:14 編輯 請問什么是交叉梁基礎?跟條形基礎有何區別?
第9.2.4條的規定,主要是為了避免出現《混凝土高規》第8章所述的板柱-剪力墻結構,增加結構的整體剛度尤其是抗扭剛度,盡量避免純板柱節點,提高節點的抗剪、抗沖切性能。該條是強制性條文,必須嚴格執行。 對核心筒外圍有兩圈框架柱的框架-核心筒結構,如果內圈框架柱設計上以承受豎向荷載為主,則允許部設置框架梁;否則也應符合第9.2.4條的要求。
請教下 邊框梁在有次梁搭接產生扭矩的情況下 或者 樓板固接的情況下要配抗扭腰筋 如果PKPM計算出 邊框梁無抗扭配筋面積VT的情況下是否還需要配抗扭腰筋?
這種梁(邊框梁)該怎么標注?邊框梁與框架梁重合處怎么標注?()
本帖最后由 fu2jie5 于 2015-6-29 23:11 編輯 墻肢-連梁-墻肢,嵌入框架,邊框梁按照框架梁建入模型,邊框梁截面不超過連梁,結果影響剛度和周期了。是不是不對?