有關框架柱長度系數計算
《混凝土結構設計規范》中第7.3.11條第三款 3當水平荷載產生的彎矩設計值占總彎矩設計值的75%以上時,框架柱的計算長度l0可按下列兩個公式計算,并取其中的較小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端節點處交匯的各柱線剛度之和與交匯的各梁線剛度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的較小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
6度區,11+1的小高層,異型柱框架和短肢剪力墻這兩種結構形式,那種更加經濟些?有沒有高人做過這方面的比較,請教各位!!
我在計算一個簡單的二層框架時,樓頂層的荷載比樓板層荷載要大,然后用PKPM計算得到的上層柱的配筋值比下層柱的配筋值要大,,請問這合理么?然后請高手分析下
對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,
在計算框架柱剪跨比時,高規和抗規規定采用彎矩和剪力的計算值Mc、Vc,就是未經墻柱弱梁調整的設計值,而砼規上規定采用設計值M、V,未明確此設計值是否經過墻柱弱梁的調整,應該怎么統一呢?
關于柱的一些總結和計算
規范中只查到角柱需要雙偏壓計算,其他的柱子沒有特殊的要求,我做的北京的一個五層框架結構,審圖中心要求考慮雙偏壓,驗算結果比按單偏壓計算的結果大一些,可是按雙偏壓計算就大很多了,請教哪位大俠指點一下,什么時候柱子按雙偏壓計算和雙偏壓驗算,謝謝了!
框架柱體積配箍率計算程序
1 典型框架剪力墻結構,兩端有大柱子,柱子中間是一片墻,按規范要求,各層墻頂處應設框架梁或暗梁,大家在PKPM的計算輸入時是否輸入梁, 測試了一下,輸入的梁配筋基本上是構造的,就不知道對結構整體分析是否有影響2 由于建筑要求有一 “[”墻,為帶轉角的 “一” 字墻,墻厚為250,轉角長度為400(建筑沒條件做更長了),翼墻長度小于墻厚的3倍,應該視為無翼墻,轉角墻不做的話,墻厚不夠錨固梁鋼筋,做的話整體計算是否輸入,輸入是按照柱子還是墻輸入,按照抗規6.4.9條,此段墻應該按照柱子配筋,那是否就是按柱子輸入?按柱子和墻輸入對整體計算還是有差別的,大家是怎么處理的呀
1)pkpm基礎計算中選擇考慮獨基范圍線荷載作用項,剪力墻平面內彎矩是否計入?這樣計算的基礎配筋是否可靠?2)單按墻下基礎考慮?3)讀取電算結果手算。你采用那種方法?[ 本帖最后由 jiangtao32 于 2010-5-27 21:01 編輯 ]
《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,意味著非加密區抗剪承載力打折。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小?請問大家平時是怎么處理的?
根據鋼結構設計規范,那里面的框架柱的計算長度來取值 和用軟件來繪圖的時候那里面取值差別很大,如 用PKPM 軟件自動取1 3D3S一般也取一,除了有支撐 隅撐的外 而書上附錄D中那計算長度系數取值很平常很不一樣,是怎么回事....
最近在做一工程,剪力墻結構體系(框架部分承受的地震傾覆力矩不大于結構總地震傾覆力矩的10%),根據高規8.1.3條框架部分要按框架剪力墻結構設計。根據條文說明要進行8.1.4條,對框架柱進行剪力調整,0.2v系數調整。以前只是在計算的時候框架的抗震等級按框架剪力墻取。沒有對0.2v系數進行調整。問下大家一般怎么處理的。
1、 “混凝土高規”規定,結構的轉換分為對框架柱的轉換和對剪力墻的轉換兩種,轉換構件所在的樓層稱為框支層,結構轉換的部位在高層建筑結構的底部(換言之,不在結構底部的轉換,可不執行“混凝土高規”對轉換層設計的相關規定,或可參考“混凝土高規”的規定并適當降低要求); 2、對框架柱的轉換——當轉換構件承托的上部樓層豎向構件為框架柱時的轉換,規范對框架柱的轉換沒有層數的限制,只需要滿足“混凝土高規”對框架柱轉換的要求,可不執行“混凝土高規”對部分框支剪力墻結構的設計要求; 3、對剪力墻的轉換——當
《抗規2010》62頁,柱子軸壓比N為“柱組合的軸壓力設計值”,而剪力墻(66頁,6.4.2條)軸壓比計算時N為“重力荷載代表值”作用下的軸力。條文說明6.4.2中說“墻肢軸壓設計值不計入地震作用組合,但應取分項系數1.2。”問:在計算柱子和剪力墻的軸壓比時,N的取值原則好像不太一樣,這是為什么呢?一個考慮地震組合,一個不考慮?總之,我一頭霧水,請高人指點迷津。在此先謝過。
框架結構柱按單偏還是雙偏計算???以前做的工程我都是用雙偏計算的。。。最近看某些書上說,要用單偏計算+定義角柱和異行柱,然后用雙偏壓驗算,。。。但是我用某個工程比較了一下,配筋大小,發現用單偏+驗算 的柱配筋還是比雙偏計算的小。。。不知道最好應該采用那個配筋了。。。請各位有經驗的。。。指點一二。。。。
框架剪力墻畢業設計計算書
從一注論壇轉來的,哪位高手幫忙解答一下尊敬的朱老師: 您好,我正在閱讀你的《建筑抗震設計規范應用與分析》一書,受益匪淺。今天有個問題想向您請教。《應用與分析》一書中第235頁,關于【特一級】框架柱和和框支柱剪力調整一欄中,均是在【一級】框架柱和框支柱的基礎上放大兩個1.2倍。我在新【高規】3.10.2條第二款與3.10.4條第二款中只看到柱端剪力增大系數取增大20%,不知道另一個1.2倍從何而來。有人說是3.10.2條柱端彎矩增大20%,剪力是在這個彎矩增大的基礎上求出,然后再放大1.2倍,而我認為彎矩和剪力增大系數均是對【一級】框架柱或框支柱(已考慮強剪弱彎)的增大,剪力增大系數沒必要放大兩次。不知我的理解是否正確。另外就算可以放大兩次,新《高規》3.10.4條第二款說:【其余層】柱端彎矩增大系數應增大20%,并未說底層柱下端及與轉換層相連的柱上端的彎矩應增大20%(而是取得增大系數1.8),而《應用與分析》235頁從上往下數第七格剪力一欄中仍然取在一級的基礎上兩個1.2連乘,不知道另一個1.2從何而來,請朱老師不吝賜教
關于格構柱計算角鋼綴條時柱受剪力是要考慮綴條長細比,就要求計算長度,這計算長度是=0.9L(考慮斜平面),還是L